Mij-gan » 09 фев 2015, 11:37

Ура. :)

петр василенко » 09 фев 2015, 10:14

Добрый день всем. Хочу поблагодарить за помощь Mij-gan, Oleg.dmitrievic и @lex. Наконец то я получил желаемый результат, установив параметры:
Антифриз 5 градусов. Здание 2. Отоп конт 2 переведен в радиатор. БФУ- контур 2. Расчетн Темп 65 градусов, ГОР ВПРТ- выкл. Макс Темп 90 град. Упр.Пульт вкл. Учет Комп 7. Пост ТКОМ. КомпТемп 1. Теперь разница составляет +1 градус. На БФУ +24, в комнатах +25 и на 2107 то же +25.

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

петр василенко » 05 фев 2015, 12:30

@lex писал(а):петр василенко
с учетом вашей "везучести" в выборе исполнителей, мне кажется крайне желательны фотки обвязки котельной и штекеров подключения в 2107.
и полный перечень параметров в данный момент настроек для контура
Антифриз-5 градусов. Здание-2. Отоп конт-2 переведен в радиатор. БФУ- контур 2 перебросил фишку на ФМ241,установлен трехходовой. Расчетн Темп 75 градусов, ГОР ВПРТ- выкл. Макс Темп - 90 град. Упр.Пульт вкл. Учет Комп - 6. Пост ТКОМ. Кругнасос выкл. КомпТемп+1. наружный датчик установлен. Кривая +10-42. 0-59. -10-75. Фотки предоставлю в понедельник.

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

@lex » 05 фев 2015, 10:29

петр василенко
с учетом вашей "везучести" в выборе исполнителей, мне кажется крайне желательны фотки обвязки котельной и штекеров подключения в 2107.
и полный перечень параметров в данный момент настроек для контура

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

петр василенко » 05 фев 2015, 09:29

oleg.dmitrievic писал(а): oleg.dmitrievic » 42 минуты назад

петр василенко писал(а):
Какая температура на 2107 пока незнаю потому что боюсь туда допускать специально обученного человека для чистки нега. У трехходового может быть адаптация после его запуска или нет?
ну я так понял что там смесительный узел.
@lex писал(а):я наверное что то упустил. радиаторы висят на контуре 2? подключены к FM241?
Насос не выключается ни в дневном ни в точном режимах потому как смесительный узел установлен и регулирует температуру подачи путем смешивания, скорее всего нужно откоректировать кривую. И радиаторы и БФУ висят на контуре 2.

oleg.dmitrievic » 05 фев 2015, 08:36

петр василенко писал(а):Какая температура на 2107 пока незнаю потому что боюсь туда допускать специально обученного человека для чистки нега. У трехходового может быть адаптация после его запуска или нет?
ну я так понял что там смесительный узел.

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

@lex » 04 фев 2015, 23:31

я наверное что то упустил. радиаторы висят на контуре 2? подключены к FM241?

oleg.dmitrievic » 04 фев 2015, 23:11

погоди, а почему она не может ее снижать прикрывая смеситель? несмотря на кривую

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

@lex » 04 фев 2015, 20:02

в дневном режиме 2107 не отключая насос, пытается снижая температуру котловой воды достичь желаемого. но получается перетоп. Следовательно надо сделать так, чтоб тем-ра теплоносителя была поменьше - опусканием кривой. В 2107 расчетная температура действительна для -10 градусов.

oleg.dmitrievic » 04 фев 2015, 19:22

так он же по ткомн работает. или ему пофигу на нее?

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

@lex » 04 фев 2015, 10:44

Ночью при достижении требуемой тем-ры воздуха отключается насос, а днем нет.
Скорректируйте отопительную кривую снизив расчетную температуру.

oleg.dmitrievic » 04 фев 2015, 10:23

так может это у вас в этом режиме так и выставлено?

Re:

петр василенко » 04 фев 2015, 09:19

oleg.dmitrievic писал(а):да я как то и не видел.
несовсем пойму чего у вас там щас. ночная выставена где? до скольки? как ставите дневную? сколько показывает в какой момент мозг котла и сколько градусник.
На БФУ в автоматическом режиме выставлена +24, ночная на градус меньше. Реально градусник в комнате и 2107 показывают +27 в дневном режиме. А при переходе в ночной режим температура снижается до установленных +23 как на градуснике так и на 2107, только естественно не сразу а постепенно. Программа "Семья". Может быть УЧЕТ КОМП поставить 8. А в общем меня жара не сильно напрягает, просто хочется чтобы все работало корректно.

oleg.dmitrievic » 03 фев 2015, 21:17

да я как то и не видел.
несовсем пойму чего у вас там щас. ночная выставена где? до скольки? как ставите дневную? сколько показывает в какой момент мозг котла и сколько градусник.

Re:

петр василенко » 03 фев 2015, 12:21

петр василенко писал(а):Mij-gan
oleg.dmitrievic
Доброго вам дня. Извините что долго не писал, сначала хотел получить результат с переносом БФУ. Ну вообщем результат я получмл и даже очень положительный. Спасибо за помощь. А теперь более подробно о своих действиях. Сначала перенес БФУ, потеплело да так сильно что пришлось открывать окна это при установленной +24 он выдал +30 и трехходовой не уходил на уменьшения. Взял инструкцию по монтажу трехходового(благо оставили) и выяснелось что отрегулирован не правильно, переставил как в инструкции и заработало. Но тут еще одно но, как я уже писал выставленная температура +24, а греет до +27, это днем, а ночью как положено +23(стоит ночной режим всего на градус меньше).УЧЕТКОМП -6, КОМНТЕМП-1.Кривая 42-59-75. Как убавить дневную что бы ночная осталась той же.
А в ответ тишина. Ну что же и на этом благодарствуйте.

петр василенко » 02 фев 2015, 09:43

Mij-gan
oleg.dmitrievic
Доброго вам дня. Извините что долго не писал, сначала хотел получить результат с переносом БФУ. Ну вообщем результат я получмл и даже очень положительный. Спасибо за помощь. А теперь более подробно о своих действиях. Сначала перенес БФУ, потеплело да так сильно что пришлось открывать окна это при установленной +24 он выдал +30 и трехходовой не уходил на уменьшения. Взял инструкцию по монтажу трехходового(благо оставили) и выяснелось что отрегулирован не правильно, переставил как в инструкции и заработало. Но тут еще одно но, как я уже писал выставленная температура +24, а греет до +27, это днем, а ночью как положено +23(стоит ночной режим всего на градус меньше).УЧЕТКОМП -6, КОМНТЕМП-1.Кривая 42-59-75. Как убавить дневную что бы ночная осталась той же.

Re: Re:

oleg.dmitrievic » 28 янв 2015, 18:18

isaev1974 писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а): Можно ему провести сервис, и во время сервиса все это поустранять. Если уж даже так все как вы описываете, то там вообще вах.
Олег, можно поподробнее про сервис-что это подразумевает и сколько займет времени?
Я бы и картинку выложил, но у меня не хватает прав :(

Может вот так получится (адрес записал в столбец)
iscr
.
ru
/
1422344938
/

Я так полагаю, что датчик, видимо, лежит на подающей линии.
непонятно по фотографии ничего.
в обслуживание входит проверка всех аварийных систем.
чистка горелки и при необходимости тела котла.
проверка параметров системы, при необходимости их настройка.
тоесть датчик если где то не там стоит. то я его и переставлю куда надо при обслуживании.

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Re:
петр василенко писал(а):
Mij-gan писал(а):Незлобливая ирония. Название игры, сродни лото, где победитель выкрикивает "Бинго!". Иногда употребляется в значении "Эврика!" Вы нашли (кстати по-гречески как раз "эврика") самую холодную комнату.
Я нашел ее только благодаря вашему терпению. И если результат будет положительным я буду очень рад. А игру я такую не помню видимо я устарел.
а он никуда и не денется. результат в смысле.

петр василенко » 28 янв 2015, 17:48

Mij-gan писал(а):Незлобливая ирония. Название игры, сродни лото, где победитель выкрикивает "Бинго!". Иногда употребляется в значении "Эврика!" Вы нашли (кстати по-гречески как раз "эврика") самую холодную комнату.
Я нашел ее только благодаря вашему терпению. И если результат будет положительным я буду очень рад. А игру я такую не помню видимо я устарел.

Re:

Mij-gan » 28 янв 2015, 17:39

петр василенко писал(а):
Mij-gan писал(а):Бинго
Совсем не понял значения этого слова
Незлобливая ирония. Название игры, сродни лото, где победитель выкрикивает "Бинго!". Иногда употребляется в значении "Эврика!" :) Вы нашли (кстати по-гречески как раз "эврика") самую холодную комнату.:)

петр василенко » 28 янв 2015, 16:42

Mij-gan писал(а):Бинго
Совсем не понял значения этого слова

Вернуться к началу