петр василенко » 02 фев 2015, 09:43
Mij-gan
oleg.dmitrievic
Доброго вам дня. Извините что долго не писал, сначала хотел получить результат с переносом БФУ. Ну вообщем результат я получмл и даже очень положительный. Спасибо за помощь. А теперь более подробно о своих действиях. Сначала перенес БФУ, потеплело да так сильно что пришлось открывать окна это при установленной +24 он выдал +30 и трехходовой не уходил на уменьшения. Взял инструкцию по монтажу трехходового(благо оставили) и выяснелось что отрегулирован не правильно, переставил как в инструкции и заработало. Но тут еще одно но, как я уже писал выставленная температура +24, а греет до +27, это днем, а ночью как положено +23(стоит ночной режим всего на градус меньше).УЧЕТКОМП -6, КОМНТЕМП-1.Кривая 42-59-75. Как убавить дневную что бы ночная осталась той же.
[b]Mij-gan[/b]
[b]oleg.dmitrievic[/b]
Доброго вам дня. Извините что долго не писал, сначала хотел получить результат с переносом БФУ. Ну вообщем результат я получмл и даже очень положительный. Спасибо за помощь. А теперь более подробно о своих действиях. Сначала перенес БФУ, потеплело да так сильно что пришлось открывать окна это при установленной +24 он выдал +30 и трехходовой не уходил на уменьшения. Взял инструкцию по монтажу трехходового(благо оставили) и выяснелось что отрегулирован не правильно, переставил как в инструкции и заработало. Но тут еще одно но, как я уже писал выставленная температура +24, а греет до +27, это днем, а ночью как положено +23(стоит ночной режим всего на градус меньше).УЧЕТКОМП -6, КОМНТЕМП-1.Кривая 42-59-75. Как убавить дневную что бы ночная осталась той же.