Logamax u052-24k ошибка 6С

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Logamax u052-24k ошибка 6С

wetleo » 16 ноя 2015, 21:27

так точно

горгаз » 16 ноя 2015, 21:19

Сегодня замерил наличие напряжения на клапане после погасания светодиода - напряжение присутствует. Думаю, что требуется замена "мозгов".

wetleo » 16 ноя 2015, 19:15

если он отдельно от общей платы меняется то хорошо,ну на схеме отдельным модулем отображён

wetleo » 16 ноя 2015, 17:56

горгаз писал(а): поэтому обращаюсь к уважаемым ГУРУ форума
да вот я ещё не дорос до гуру :bawling:

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
RUZALIN писал(а):При работающем котле сорвите штекер на газовом клапане
и на насос оборвите и на вентилятор,за одно их работоспособность узнаете :mrgreen:

Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
st-9,это автомат горения,в нём всё дело

горгаз » 15 ноя 2015, 23:02

При работающем клапане снимал с него штекер- пламя сразу гасло. В котел полез по работе (не по калыму).АСЦ Будерус у нас в городе нет, да и АСЦ других фирм тоже, поэтому обращаюсь к уважаемым ГУРУ форума. Спасибо за ответы.

RUZALIN » 15 ноя 2015, 22:09

При работающем котле сорвите штекер на газовом клапане, если пламя не затухло, то менять клапан, если затухло, то смотреть в сторону платы. Но если вы с горгаза, то советовал бы не заниматься не своим делом. А если вы сотрудник АСЦ Будерус, то думаю вы найдёте причину недомогания котла и без форума.

oleg21au6 » 15 ноя 2015, 22:06

горгаз писал(а):почему клапан не отключается после погасания светодиода.
если напряжение на клапане остается после команды на отключение горелки-значит плата,..если нет..значит клапан

wetleo » 15 ноя 2015, 21:53

автомат горения исполняет,или же электромагнит на самом блоке клапанов

Добавлено спустя 57 секунд:
или клапана там силиконовые уже крякнули,или давление газа у вас бешеное

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
а полярность не причём,проверяли

горгаз » 15 ноя 2015, 20:54

Чистил, прозванивал. При работе горелки -электрод пламя видит. Не могу понять (и выявить причину) почему клапан не отключается после погасания светодиода.

wetleo » 15 ноя 2015, 20:50

электроды ионизации проверьте,или почистите

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
oleg21au6 писал(а):похоже газовый клапан барахлит...менять..
или UBA,или чё там стоит...

Re: Logamax u052-24k ошибка 6С

горгаз » 15 ноя 2015, 20:43

Извините, не понял ответа.

wetleo » 15 ноя 2015, 20:38

ну значит оно там есть :D

горгаз » 15 ноя 2015, 20:35

Возможно, но он выключается когда происходит отключение по ошибке (6С)

oleg21au6 » 15 ноя 2015, 20:28

горгаз писал(а):светодиод индикации работы горелки гаснет, а пламя -нет
похоже газовый клапан барахлит...менять..:(

Logamax u052-24k ошибка 6С

горгаз » 15 ноя 2015, 20:21

Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Розжиг происходит нормально (искра-воспламенение- горение, зажегся светодиод индикации работы горелки), но при достижении заданной температуры светодиод индикации работы горелки гаснет, а пламя -нет и через 5-6сек. котел гаснет и вываливается в аварию 6С (После отключения подачи газа обнаружено пламя). Заранее благодарен за помощь.

Вернуться к началу