Logamax u052-24k ошибка 6С

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
горгаз
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 20:25
Репутация: 0

Logamax u052-24k ошибка 6С

Сообщение горгаз »

Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Розжиг происходит нормально (искра-воспламенение- горение, зажегся светодиод индикации работы горелки), но при достижении заданной температуры светодиод индикации работы горелки гаснет, а пламя -нет и через 5-6сек. котел гаснет и вываливается в аварию 6С (После отключения подачи газа обнаружено пламя). Заранее благодарен за помощь.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

горгаз писал(а):светодиод индикации работы горелки гаснет, а пламя -нет
похоже газовый клапан барахлит...менять..:(

горгаз
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 20:25
Репутация: 0

Сообщение горгаз »

Возможно, но он выключается когда происходит отключение по ошибке (6С)

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

ну значит оно там есть :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

горгаз
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 20:25
Репутация: 0

Re: Logamax u052-24k ошибка 6С

Сообщение горгаз »

Извините, не понял ответа.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

электроды ионизации проверьте,или почистите

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
oleg21au6 писал(а):похоже газовый клапан барахлит...менять..
или UBA,или чё там стоит...
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

горгаз
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 20:25
Репутация: 0

Сообщение горгаз »

Чистил, прозванивал. При работе горелки -электрод пламя видит. Не могу понять (и выявить причину) почему клапан не отключается после погасания светодиода.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

автомат горения исполняет,или же электромагнит на самом блоке клапанов

Добавлено спустя 57 секунд:
или клапана там силиконовые уже крякнули,или давление газа у вас бешеное

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
а полярность не причём,проверяли
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

горгаз писал(а):почему клапан не отключается после погасания светодиода.
если напряжение на клапане остается после команды на отключение горелки-значит плата,..если нет..значит клапан

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

При работающем котле сорвите штекер на газовом клапане, если пламя не затухло, то менять клапан, если затухло, то смотреть в сторону платы. Но если вы с горгаза, то советовал бы не заниматься не своим делом. А если вы сотрудник АСЦ Будерус, то думаю вы найдёте причину недомогания котла и без форума.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

горгаз
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 20:25
Репутация: 0

Сообщение горгаз »

При работающем клапане снимал с него штекер- пламя сразу гасло. В котел полез по работе (не по калыму).АСЦ Будерус у нас в городе нет, да и АСЦ других фирм тоже, поэтому обращаюсь к уважаемым ГУРУ форума. Спасибо за ответы.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

горгаз писал(а): поэтому обращаюсь к уважаемым ГУРУ форума
да вот я ещё не дорос до гуру :bawling:

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
RUZALIN писал(а):При работающем котле сорвите штекер на газовом клапане
и на насос оборвите и на вентилятор,за одно их работоспособность узнаете :mrgreen:

Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
st-9,это автомат горения,в нём всё дело
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

если он отдельно от общей платы меняется то хорошо,ну на схеме отдельным модулем отображён
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

горгаз
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 20:25
Репутация: 0

Сообщение горгаз »

Сегодня замерил наличие напряжения на клапане после погасания светодиода - напряжение присутствует. Думаю, что требуется замена "мозгов".

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

так точно
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Ответить

Вернуться в «Buderus»