Logamax u052-24k ошибка 6С
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Logamax u052-24k ошибка 6С
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Розжиг происходит нормально (искра-воспламенение- горение, зажегся светодиод индикации работы горелки), но при достижении заданной температуры светодиод индикации работы горелки гаснет, а пламя -нет и через 5-6сек. котел гаснет и вываливается в аварию 6С (После отключения подачи газа обнаружено пламя). Заранее благодарен за помощь.
Re: Logamax u052-24k ошибка 6С
Извините, не понял ответа.
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
автомат горения исполняет,или же электромагнит на самом блоке клапанов
Добавлено спустя 57 секунд:
или клапана там силиконовые уже крякнули,или давление газа у вас бешеное
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
а полярность не причём,проверяли
Добавлено спустя 57 секунд:
или клапана там силиконовые уже крякнули,или давление газа у вас бешеное
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
а полярность не причём,проверяли
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
При работающем котле сорвите штекер на газовом клапане, если пламя не затухло, то менять клапан, если затухло, то смотреть в сторону платы. Но если вы с горгаза, то советовал бы не заниматься не своим делом. А если вы сотрудник АСЦ Будерус, то думаю вы найдёте причину недомогания котла и без форума.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
да вот я ещё не дорос до гуругоргаз писал(а): поэтому обращаюсь к уважаемым ГУРУ форума

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
и на насос оборвите и на вентилятор,за одно их работоспособность узнаетеRUZALIN писал(а):При работающем котле сорвите штекер на газовом клапане

Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
st-9,это автомат горения,в нём всё дело
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю