Развернуть Обзор темы: Реле давления Logamax U072-24K

Re:

izum » 13 апр 2016, 20:35

oleg21au6 писал(а):
izum писал(а):Микрик залип или контакты подгорели.
там подгорать нечему...ток там никакущий...попробуйте снять реле давления..прочистить помыть..может просто грязь попала. Если микрик, то скорее всего он снимается...прозвонка его контактов что показывает?...снял со стендового котла датчик...снимается легко ..а вот микрик там снимается очень туго..не рискнул вытаскивать..побоялся сломать
Реле продувал, чистил. А микрик никак не прозванивается, разомкнут он ((( Как я понял, он нормально-разомкнутый как раз. При нормальном давлении мембрана его замыкает, а при снижении давления, мембрана перестает давить на него и цепь размыкается.
Вот и я побоялся его снимать, крепко он сидит.

oleg21au6 » 13 апр 2016, 12:02

izum писал(а):Микрик залип или контакты подгорели.
там подгорать нечему...ток там никакущий...попробуйте снять реле давления..прочистить помыть..может просто грязь попала. Если микрик, то скорее всего он снимается...прозвонка его контактов что показывает?...снял со стендового котла датчик...снимается легко ..а вот микрик там снимается очень туго..не рискнул вытаскивать..побоялся сломать

Re:

izum » 13 апр 2016, 08:49

oleg21au6 писал(а):
izum писал(а):И срабатывать там перестал микрик, как я понял.
а давление в системе какое?..насос проверяли...работает?
В остальном система работает нормально. Микрик залип или контакты подгорели. Не замыкает ни при каких обстоятельствах и ошибку 2Е выдает.

oleg21au6 » 13 апр 2016, 08:20

izum писал(а):И срабатывать там перестал микрик, как я понял.
а давление в системе какое?..насос проверяли...работает?

Реле давления Logamax U072-24K

izum » 13 апр 2016, 01:48

Здравствуйте.
Перестало срабатывать реле давления (Арт. 87186445850). И срабатывать там перестал микрик, как я понял. Мембранка целая, засоров тоже никаких не обнаружено. Новое реле стоит порядка 3000р., но я понимаю, если бы что-то более серьезное, чем залипший микропереключатель... Колхоз, конечно, дело добровольное, да и самому интересно: съемный ли микрик на этом реле злосчастном?
Спасибо.