Здравствуйте.
Перестало срабатывать реле давления (Арт. 87186445850). И срабатывать там перестал микрик, как я понял. Мембранка целая, засоров тоже никаких не обнаружено. Новое реле стоит порядка 3000р., но я понимаю, если бы что-то более серьезное, чем залипший микропереключатель... Колхоз, конечно, дело добровольное, да и самому интересно: съемный ли микрик на этом реле злосчастном?
Спасибо.
Реле давления Logamax U072-24K
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 апр 2016, 01:41
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
В остальном система работает нормально. Микрик залип или контакты подгорели. Не замыкает ни при каких обстоятельствах и ошибку 2Е выдает.oleg21au6 писал(а):а давление в системе какое?..насос проверяли...работает?izum писал(а):И срабатывать там перестал микрик, как я понял.
там подгорать нечему...ток там никакущий...попробуйте снять реле давления..прочистить помыть..может просто грязь попала. Если микрик, то скорее всего он снимается...прозвонка его контактов что показывает?...снял со стендового котла датчик...снимается легко ..а вот микрик там снимается очень туго..не рискнул вытаскивать..побоялся сломатьizum писал(а):Микрик залип или контакты подгорели.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 апр 2016, 01:41
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Реле продувал, чистил. А микрик никак не прозванивается, разомкнут он ((( Как я понял, он нормально-разомкнутый как раз. При нормальном давлении мембрана его замыкает, а при снижении давления, мембрана перестает давить на него и цепь размыкается.oleg21au6 писал(а):там подгорать нечему...ток там никакущий...попробуйте снять реле давления..прочистить помыть..может просто грязь попала. Если микрик, то скорее всего он снимается...прозвонка его контактов что показывает?...снял со стендового котла датчик...снимается легко ..а вот микрик там снимается очень туго..не рискнул вытаскивать..побоялся сломатьizum писал(а):Микрик залип или контакты подгорели.
Вот и я побоялся его снимать, крепко он сидит.