масленников » 25 ноя 2013, 18:24

всем спасибо!

Re:

RADAR44 » 25 ноя 2013, 14:21

масленников писал(а):и если я уберу это заужение и сделаю одинаковый диаметр, не повредит ли это котлу?
не повредит..хуже не будет и т.д... :D

Vaillant Group Rus » 25 ноя 2013, 12:17

масленников
Здравствуйте!

Вы уверены, что внутренний диаметр заужен? Там должно быть все одинаково.

Изменение диаметров труб на работу котла прямо не скажется, приведет к изменению режимов работы. Сами понимаете, что меняется сопротивление. Соответственно, нужно проводить расчет гидравлики.

масленников » 24 ноя 2013, 14:05

спасибо за ответ, но все же думалось, что это заужение сделано производителем специально, для теплообменника скажем, чтобы меньший объем воды проходил и он сильнее ее нагревал, если же ему,т.е. теплообменнику, все ровно, то не очень понятна логика. и если я уберу это заужение и сделаю одинаковый диаметр, не повредит ли это котлу?

RUZALIN » 24 ноя 2013, 13:35

масленников писал(а):ведь это лишнее сопротивление для насоса, и дольше затрат времени для протаскивания воды через всю систему?
Надо гидравлику считать конкретно по объекту, не думаю, что это местное сопротивление будет критично.
масленников писал(а):можно ли поставить обычные американки на 3/4?
Если это американки полипропиленовые, тем более Турецкие, с плоской резиновой прокладкой, то они потекут через один сезон.

Re: F71: VAILLANT TURBO TEC PRO

масленников » 24 ноя 2013, 13:21

добрый день! на котле Vaillant TurboTEC pro на подачу и обратку системы отопления предусмотрены резьбы диаметром 3/4 , а переходники вроде американок , которые идут в комплекте с внутренним диаметром раза в 3-4 меньше, вот и вопрос: зачем нужно такое заужение, ведь это лишнее сопротивление для насоса, и дольше затрат времени для протаскивания воды через всю систему? можно ли поставить обычные американки на 3/4?

Авдеев » 19 ноя 2013, 16:03

А какие именно настенники в Ремшайде сейчас собирают? Конденсационники?

Vaillant Group Rus » 19 ноя 2013, 09:48

stager, часть оборудования Vaillant производится еще и на заводе компании Vaillant Group в Ремшайде (Remscheid), Германия. Никак не в Украине.

Re:

stager » 14 ноя 2013, 20:30

Vaillant Group Rus писал(а):
igor1307 писал(а):где Вайлант собирается
Оборудование Вайлант собирается в Скалице (Словакия). Все под контролем немцем, то же оборудование, те же принципы, так что о понижении качества речи не идет.
Да вот и я пытался это одному нашему заказчику доказать. Манагер от Экватора( где у зака "скидки") оказался убедительнее. Пригрузил заказчика что Вайлант начали собирать в "незалежной" и качество упало. Навязал аристон, насилу отбрыкался. Теперь АСV всучивает. Никак не доберусь до их офиса, хочу чтоб менеджер этот ГТД мне, да и заказчику на Вайланты показал.

oleg.dmitrievic » 13 ноя 2013, 21:34

Эт хорошо, но. то что на фотографии, это явный брак прокладки, и самое плохое что не еденичный. Дело в том, что тот котел что на фотографии ставился в каскаде с такимже, так вот именно этот котел был с бойлером, и чтоб запустить ГВС пока прокладку новую возьму был вскрыт второй, и к моему удивлению там прокладка была с идентичным порезом, но поменьше, поэтому с этого соединения и не текло. и к слову новый комплект таких прокладок нормальный.

Vaillant Group Rus » 13 ноя 2013, 21:26

igor1307 писал(а):где Вайлант собирается
Оборудование Вайлант собирается в Скалице (Словакия). Все под контролем немцем, то же оборудование, те же принципы, так что о понижении качества речи не идет.

oleg.dmitrievic » 13 ноя 2013, 21:11

Нет, не в запое, напильник не напильник, но реально пришлось поковыряться, после нескольких переборок узла все нормализовалось, скорее всего просто залипло, мож задир был какой или попало что, ну да ладно. по первому случаю, вот фотография
вайл.jpg

Авдеев » 13 ноя 2013, 19:22

oleg.dmitrievic писал(а):Да, причем сильно. из четырех последних повешенных, два с браком. у одного прокладка на трехходовом была с браком, благо выдали сразу упаковку у второго обратный клапан был встроенный с дефектом, исправился напильником.
Дмитрич ты в запое? Складывается ощущение... Бред твой притомил. Обратный клапан, напильник, кувалда
Может ты их так устанавливаешь конечно.
Не удивлюсь, что ты настенник Vaillant только на картинке видел.

Vaillant одни из самых надежных котлов. Помню конечно несколько лет назад бывали эпидемии и у них.
Но у кого их не бывает? Комплектующие все с одних заводов.
Снижения качества в последнее время я не замечено. В месяц штук по 3-5 ставим в среднем. И насколько я знаю собирают настенники Vaillant в Ремшайде как и раньше.

oleg.dmitrievic » 13 ноя 2013, 18:49

Да, причем сильно. из четырех последних повешенных, два с браком. у одного прокладка на трехходовом была с браком, благо выдали сразу упаковку :) у второго обратный клапан был встроенный с дефектом, исправился напильником.

igor1307 » 13 ноя 2013, 18:33

А где Вайлант собирается, в последний год, создалось ощущение понижения качества

Vaillant Group Rus » 13 ноя 2013, 17:09

F71
RUZALIN писал(а):Надо смотреть в сторону датчика NTC на подаче.
Все верно. F.71 - появляется в случае неисправности датчика на подающей линии (NTC).
F71 писал(а):Готовиться к замене котла?
Не стоит, вызовите специалиста АСЦ.

RUZALIN » 13 ноя 2013, 16:42

Надо смотреть в сторону датчика NTC на подаче.

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
F71 писал(а):забыл спросить существует ли рейтинг надежности отопительных котлов
Vaillant один из самых надёжных котлов.

F71: VAILLANT TURBO TEC PRO

F71 » 13 ноя 2013, 16:29

Н-ное кол-во дней на девайсе VAILLANT TURBO TEC PRO 242-3 стало появляться сообщение F71.
До этого 2 года все работало идеально. Что это значит! Готовится к замене котла?

Добавлено спустя 20 минут 34 секунды:
еще забыл спросить существует ли рейтинг надежности отопительных котлов подобно тому как делают у автомобилей?