F71: VAILLANT TURBO TEC PRO

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
F71
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 ноя 2013, 16:03
Репутация: 0

F71: VAILLANT TURBO TEC PRO

Сообщение F71 »

Н-ное кол-во дней на девайсе VAILLANT TURBO TEC PRO 242-3 стало появляться сообщение F71.
До этого 2 года все работало идеально. Что это значит! Готовится к замене котла?

Добавлено спустя 20 минут 34 секунды:
еще забыл спросить существует ли рейтинг надежности отопительных котлов подобно тому как делают у автомобилей?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Надо смотреть в сторону датчика NTC на подаче.

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
F71 писал(а):забыл спросить существует ли рейтинг надежности отопительных котлов
Vaillant один из самых надёжных котлов.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

F71
RUZALIN писал(а):Надо смотреть в сторону датчика NTC на подаче.
Все верно. F.71 - появляется в случае неисправности датчика на подающей линии (NTC).
F71 писал(а):Готовиться к замене котла?
Не стоит, вызовите специалиста АСЦ.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

А где Вайлант собирается, в последний год, создалось ощущение понижения качества
Мужик сказал - мужик сделал!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да, причем сильно. из четырех последних повешенных, два с браком. у одного прокладка на трехходовом была с браком, благо выдали сразу упаковку :) у второго обратный клапан был встроенный с дефектом, исправился напильником.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

oleg.dmitrievic писал(а):Да, причем сильно. из четырех последних повешенных, два с браком. у одного прокладка на трехходовом была с браком, благо выдали сразу упаковку у второго обратный клапан был встроенный с дефектом, исправился напильником.
Дмитрич ты в запое? Складывается ощущение... Бред твой притомил. Обратный клапан, напильник, кувалда
Может ты их так устанавливаешь конечно.
Не удивлюсь, что ты настенник Vaillant только на картинке видел.

Vaillant одни из самых надежных котлов. Помню конечно несколько лет назад бывали эпидемии и у них.
Но у кого их не бывает? Комплектующие все с одних заводов.
Снижения качества в последнее время я не замечено. В месяц штук по 3-5 ставим в среднем. И насколько я знаю собирают настенники Vaillant в Ремшайде как и раньше.
меньше знаешь-крепче спишь :)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Нет, не в запое, напильник не напильник, но реально пришлось поковыряться, после нескольких переборок узла все нормализовалось, скорее всего просто залипло, мож задир был какой или попало что, ну да ладно. по первому случаю, вот фотография
вайл.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 13 ноя 2013, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

igor1307 писал(а):где Вайлант собирается
Оборудование Вайлант собирается в Скалице (Словакия). Все под контролем немцем, то же оборудование, те же принципы, так что о понижении качества речи не идет.
ООО "Вайлант Груп Рус"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Эт хорошо, но. то что на фотографии, это явный брак прокладки, и самое плохое что не еденичный. Дело в том, что тот котел что на фотографии ставился в каскаде с такимже, так вот именно этот котел был с бойлером, и чтоб запустить ГВС пока прокладку новую возьму был вскрыт второй, и к моему удивлению там прокладка была с идентичным порезом, но поменьше, поэтому с этого соединения и не текло. и к слову новый комплект таких прокладок нормальный.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Vaillant Group Rus писал(а):
igor1307 писал(а):где Вайлант собирается
Оборудование Вайлант собирается в Скалице (Словакия). Все под контролем немцем, то же оборудование, те же принципы, так что о понижении качества речи не идет.
Да вот и я пытался это одному нашему заказчику доказать. Манагер от Экватора( где у зака "скидки") оказался убедительнее. Пригрузил заказчика что Вайлант начали собирать в "незалежной" и качество упало. Навязал аристон, насилу отбрыкался. Теперь АСV всучивает. Никак не доберусь до их офиса, хочу чтоб менеджер этот ГТД мне, да и заказчику на Вайланты показал.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

stager, часть оборудования Vaillant производится еще и на заводе компании Vaillant Group в Ремшайде (Remscheid), Германия. Никак не в Украине.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

А какие именно настенники в Ремшайде сейчас собирают? Конденсационники?
меньше знаешь-крепче спишь :)

масленников
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 13:19
Репутация: 0

Re: F71: VAILLANT TURBO TEC PRO

Сообщение масленников »

добрый день! на котле Vaillant TurboTEC pro на подачу и обратку системы отопления предусмотрены резьбы диаметром 3/4 , а переходники вроде американок , которые идут в комплекте с внутренним диаметром раза в 3-4 меньше, вот и вопрос: зачем нужно такое заужение, ведь это лишнее сопротивление для насоса, и дольше затрат времени для протаскивания воды через всю систему? можно ли поставить обычные американки на 3/4?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

масленников писал(а):ведь это лишнее сопротивление для насоса, и дольше затрат времени для протаскивания воды через всю систему?
Надо гидравлику считать конкретно по объекту, не думаю, что это местное сопротивление будет критично.
масленников писал(а):можно ли поставить обычные американки на 3/4?
Если это американки полипропиленовые, тем более Турецкие, с плоской резиновой прокладкой, то они потекут через один сезон.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

масленников
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 13:19
Репутация: 0

Сообщение масленников »

спасибо за ответ, но все же думалось, что это заужение сделано производителем специально, для теплообменника скажем, чтобы меньший объем воды проходил и он сильнее ее нагревал, если же ему,т.е. теплообменнику, все ровно, то не очень понятна логика. и если я уберу это заужение и сделаю одинаковый диаметр, не повредит ли это котлу?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

масленников
Здравствуйте!

Вы уверены, что внутренний диаметр заужен? Там должно быть все одинаково.

Изменение диаметров труб на работу котла прямо не скажется, приведет к изменению режимов работы. Сами понимаете, что меняется сопротивление. Соответственно, нужно проводить расчет гидравлики.
ООО "Вайлант Груп Рус"

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Re:

Сообщение RADAR44 »

масленников писал(а):и если я уберу это заужение и сделаю одинаковый диаметр, не повредит ли это котлу?
не повредит..хуже не будет и т.д... :D

масленников
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 13:19
Репутация: 0

Re: F71: VAILLANT TURBO TEC PRO

Сообщение масленников »

всем спасибо!

Ответить

Вернуться в «Vaillant»