Serrrega » 17 мар 2014, 14:45

если промывка не поможет, то нужно изменить параметр d.52 - "минимальное положение шагового двигателя" в меньшую сторону. Значение подбирать эмпирически. Это занижает нижнюю границу мощности котла, в рез-те чего вода, которая проходит через теплообменник с расходом около 2-5 литров в минуту (а это один потребитель с расходом от слабого до сильного) не будет перегреваться, соответственно горелка не будет выключаться, что способствует отсутствию "рваного" режима работы

RUZALIN » 08 фев 2014, 10:12

Всё верно, проблема во вторичном теплообменнике. Или забит вторичный его контур или первичный. Котёл пытается греть санитарную воду, но температура теплоносителя, из-за плохой теплоотдачи во вторичном теплообменнике, перегревается и котёл вынужден выключатся.

RADAR44 » 08 фев 2014, 09:24

промывка вторичного теплообменника или его замена обычно подходят к такой ситуации, если далеко не углубляться..

Настенник vuw int242/2-3 R2 работа в режиме ГВС.

сантех+ООО » 08 фев 2014, 09:04

Подскажите пожалуиста! В режиме ГВС котел отключает горелку на несколько секунд,потом опять включает и так постоянно.Соответственно скачет температура воды.Такого эффекта нет только на максимальном напоре воды(при этом вода не нагревается).Давление газа на выходе из клапана скачет постоянно 8.5-9 милибар.Ощущение такое,что нет модуляции пламени.