Настенник vuw int242/2-3 R2 работа в режиме ГВС.

Сообщение сантех+ООО »

Подскажите пожалуиста! В режиме ГВС котел отключает горелку на несколько секунд,потом опять включает и так постоянно.Соответственно скачет температура воды.Такого эффекта нет только на максимальном напоре воды(при этом вода не нагревается).Давление газа на выходе из клапана скачет постоянно 8.5-9 милибар.Ощущение такое,что нет модуляции пламени.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

промывка вторичного теплообменника или его замена обычно подходят к такой ситуации, если далеко не углубляться..

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Всё верно, проблема во вторичном теплообменнике. Или забит вторичный его контур или первичный. Котёл пытается греть санитарную воду, но температура теплоносителя, из-за плохой теплоотдачи во вторичном теплообменнике, перегревается и котёл вынужден выключатся.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Serrrega
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 10:05
Репутация: 12

Сообщение Serrrega »

если промывка не поможет, то нужно изменить параметр d.52 - "минимальное положение шагового двигателя" в меньшую сторону. Значение подбирать эмпирически. Это занижает нижнюю границу мощности котла, в рез-те чего вода, которая проходит через теплообменник с расходом около 2-5 литров в минуту (а это один потребитель с расходом от слабого до сильного) не будет перегреваться, соответственно горелка не будет выключаться, что способствует отсутствию "рваного" режима работы