Настенник vuw int242/2-3 R2 работа в режиме ГВС.
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
-
- Претендент
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
- Репутация: 0
Настенник vuw int242/2-3 R2 работа в режиме ГВС.
Подскажите пожалуиста! В режиме ГВС котел отключает горелку на несколько секунд,потом опять включает и так постоянно.Соответственно скачет температура воды.Такого эффекта нет только на максимальном напоре воды(при этом вода не нагревается).Давление газа на выходе из клапана скачет постоянно 8.5-9 милибар.Ощущение такое,что нет модуляции пламени.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Всё верно, проблема во вторичном теплообменнике. Или забит вторичный его контур или первичный. Котёл пытается греть санитарную воду, но температура теплоносителя, из-за плохой теплоотдачи во вторичном теплообменнике, перегревается и котёл вынужден выключатся.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
если промывка не поможет, то нужно изменить параметр d.52 - "минимальное положение шагового двигателя" в меньшую сторону. Значение подбирать эмпирически. Это занижает нижнюю границу мощности котла, в рез-те чего вода, которая проходит через теплообменник с расходом около 2-5 литров в минуту (а это один потребитель с расходом от слабого до сильного) не будет перегреваться, соответственно горелка не будет выключаться, что способствует отсутствию "рваного" режима работы