Re: atmoTECpro ошибка 28

yuger71 » 12 сен 2015, 20:36

Вывод один, ТО котла надо во время делать!!! И будет вам счастье!!!

Re:

ARGUS » 14 июл 2015, 12:29

аристошка писал(а):ARGUS т.к. на гвс котел работает на максимальной необходимой мощности
он в ошибку выходял как я понял только в летнем режиме. в зимнем идет нагрев радиаторов и приготовление горячей воды, что тоже подразумевает работу на максимальной мощности

аристошка » 14 июл 2015, 10:07

ARGUS т.к. на гвс котел работает на максимальной необходимой мощности

ARGUS » 13 июл 2015, 19:12

а почему только при гвс эта проблемма была?

Михалыч56 » 08 июн 2014, 15:26

Проблема снята. Большое спасибо "Сантех+ооо". Продул на месте компрессором первичный теплообменник от пыли и все устаканилось! :D

Re: atmoTECpro ошибка 28

сантех+ООО » 26 май 2014, 21:37

На днях была такая проблема.Котлу 4 года.Все было отлично до отключеия отопления.Потом ошибка F28 5-6 раз в день. d44-8.(Кстати при запуске нового другого котла посмотрел ради интереса d44, тоже восьмерка).Хозяин сказал, что котел работает только пол года. После вскрытия он неожиданно вспомнил,что три года котел работал вместе с отделочниками и зимой и летом(первичый теплообменник снаружи забит так,что через него света белого не видно). Промыли керхером и все стало ок.

oleg21au6 » 14 май 2014, 23:42

Михалыч56 писал(а):Да, может мои познания устарели,
да нет..это я погорячился..сорри..конечно предел 50мкА...10мкА дюже круто....наткнулся в инете на данную проблему вайланда..народ выявил зависимость отсутствия тока ионизации и повышенной влажности в помещении котельной. Вроде даже ставили эксперимент с пропариванием платы автоматики кипящим чайником установленным под котлом. Так же надо хорошенько почистить(мелкой наждачкой) и осмотреть электроды и место на горелке под электродом.

Re: atmoTECpro ошибка 28

Михалыч56 » 14 май 2014, 21:38

При выключенной горелке d44 показывает 44-45, а прибор не показывает. Поэтому возник вопрос, на который и просил ответ (см. пост выше). Извините за непонятливость. Да, может мои познания устарели, но раньше ток полного отклонения рамки хорошего стрелочного прибора был 25-50 мкА.

oleg21au6 » 13 май 2014, 00:14

Михалыч56 писал(а):Как должен вести себя ток ионизации и что означает?
Он должен БЫТЬ!!! Если Вам прибор его не показал на работающем котле..в топку прибор...Возьмите китайский стрелочник с пределом 0,1-10мкА и померяйте

Михалыч56 » 12 май 2014, 18:19

Доброго времени суток всем! Фокус не удался. Думал, что все у меня получилось, но увы :emb: . Котел при выключенном отоплении и при включении ГВС работает с перебоями. Ошибка та же F28. Создается впечатление, что котел не понимает успешный розжиг или нет. При включенной d44 имеем показания 44-45 при выключенной горелке. При включении ГВС показания резко возрастают до 65 и бысренько падают до 7-8 горелка нормально включается. (Что интересно при включенной d44, раз 6 пробовал включать ГВС ни разу небыло сбоя :?: .) При измерении тока прибором, ток не показывал. В связи с этим вопрос. Как должен вести себя ток ионизации и что означает? в данном случае, показатель при d44. Спасибо!

oleg21au6 » 06 май 2014, 08:04

Михалыч56 писал(а):то в данном случае можно сделать? Изменить значение в d44 не удается.
в d44 только констатация факта..:(....смотреть состояние электрода...степень его попадания в пламя, зазор между ним и корпусом....качество заземления, электропитания

Re: atmoTECpro ошибка 28

Михалыч56 » 06 май 2014, 06:37

Что в данном случае можно сделать? Изменить значение в d44 не удается.

oleg21au6 » 05 май 2014, 23:45

Михалыч56 писал(а):При горящей горелке ток был 5мкА
маловато будет...на грани практически...тем более цифровиком меряли с его усреднением...

Re: atmoTECpro ошибка 28

Михалыч56 » 05 май 2014, 19:29

Доброго времени суток всем. Путем подбора максимального и минимального давления добился, что котел на ГВС работает. Всем большое спасибо. Особенно RADAR44 за ссылку на мануал. Но, подозреваю, что это не всё. Померял ток ионизации (если правильно мерял) в разрез между электродом и проводом в электросхему. При горящей горелке ток был 5мкА (прибором MY68 на диапазоне 0,1мкА - 400мА). Смотрел в диагностике d44 показывает 6-8 соответственно/100А, т.е. 60-80 мА. Может поэтому при горящей горелке продолжаются попытки розжига через 4-5 секунд

АРТЁМ. » 03 май 2014, 06:49

Михалыч56
Проверь фазировку'т.е. фаза из розетки должна приходить на фазу котла(L-обозначение на клемнике котла), хоть вайлант и заявляет, что котлы фазонезависимые,но мне приходилось сталкиваться с обратным.

RADAR44 » 02 май 2014, 23:05

материал по обучению - http://hghltd.yandex.net/yandbtm?lang=r ... 2a&keyno=0" onclick="window.open(this.href);return false; ..смотреть заземление на соответствие ПУЭ...

RUZALIN » 02 май 2014, 22:21

Михалыч56 писал(а):d2 - это программа диагностика на минимальное давление горелки
Ошибаетесь. d.2- это:
RUZALIN писал(а):Параметр d.2 это время(в зависимости от выставленной температуры ОВ) блокировки горелки перед повторным пуском.
А то, чём вы говорите это диагностическая программа P.2

Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Михалыч56 писал(а):параметр 65 это процент от 1,7 мБар. Хотя может я и ошибаюсь.
Меняя эту величину вы пытаетесь настроить минимальное давление, то есть поймать в случае с этим котлом величину минимальной мощности, которой равно 1.4 мБар давления на горелке. Если всего диапазона от 0 до 100 вам не хватило, то тогда лезете в DIA систему играть с параметром d......., впрочем какой именно параметр я говорить не буду, так как не знаю вашего уровня специализации, но в принципе того промежутка обычно хватает настроить котёл как надо.

Re: atmoTECpro ошибка 28

Михалыч56 » 02 май 2014, 21:40

d2 - это программа диагностика на минимальное давление горелки, как я понимаю, параметр 65 это процент от 1,7 мБар. Хотя может я и ошибаюсь.

Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
котел питается от UPS-1500, так что напяжение питания стабильно. Ток ионизации померяю завтра. Норма кажется 100 мкА.

RUZALIN » 02 май 2014, 21:12

Михалыч56 писал(а):d2 было 65 установил 60
Параметр d.2 это время(в зависимости от выставленной температуры ОВ) блокировки горелки перед повторным пуском. Она в данном случае никакого отношении не имеет. Обычно её ставят 20, странно, что у вас стоит 65, будет слишком долгим простой котла перед повторным пуском.

oleg21au6 » 02 май 2014, 20:30

Михалыч56 писал(а):При включении ГВС горелка зажигается, но через несколько секунд опять попытка розжига, хотя горелка горит, после третьей попытки уходит в аварию,
очень похоже на электрод контроля пламени...ток ионизации б померить..ну и стабильность электричества проверить и исключить нормальным стабилизатором.