atmoTECpro ошибка 28

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Михалыч56 писал(а):При горящей горелке ток был 5мкА
маловато будет...на грани практически...тем более цифровиком меряли с его усреднением...

Михалыч56
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 апр 2014, 23:05
Репутация: 0

Re: atmoTECpro ошибка 28

Сообщение Михалыч56 »

Что в данном случае можно сделать? Изменить значение в d44 не удается.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Михалыч56 писал(а):то в данном случае можно сделать? Изменить значение в d44 не удается.
в d44 только констатация факта..:(....смотреть состояние электрода...степень его попадания в пламя, зазор между ним и корпусом....качество заземления, электропитания

Михалыч56
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 апр 2014, 23:05
Репутация: 0

Сообщение Михалыч56 »

Доброго времени суток всем! Фокус не удался. Думал, что все у меня получилось, но увы :emb: . Котел при выключенном отоплении и при включении ГВС работает с перебоями. Ошибка та же F28. Создается впечатление, что котел не понимает успешный розжиг или нет. При включенной d44 имеем показания 44-45 при выключенной горелке. При включении ГВС показания резко возрастают до 65 и бысренько падают до 7-8 горелка нормально включается. (Что интересно при включенной d44, раз 6 пробовал включать ГВС ни разу небыло сбоя :?: .) При измерении тока прибором, ток не показывал. В связи с этим вопрос. Как должен вести себя ток ионизации и что означает? в данном случае, показатель при d44. Спасибо!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Михалыч56 писал(а):Как должен вести себя ток ионизации и что означает?
Он должен БЫТЬ!!! Если Вам прибор его не показал на работающем котле..в топку прибор...Возьмите китайский стрелочник с пределом 0,1-10мкА и померяйте

Михалыч56
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 апр 2014, 23:05
Репутация: 0

Re: atmoTECpro ошибка 28

Сообщение Михалыч56 »

При выключенной горелке d44 показывает 44-45, а прибор не показывает. Поэтому возник вопрос, на который и просил ответ (см. пост выше). Извините за непонятливость. Да, может мои познания устарели, но раньше ток полного отклонения рамки хорошего стрелочного прибора был 25-50 мкА.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Михалыч56 писал(а):Да, может мои познания устарели,
да нет..это я погорячился..сорри..конечно предел 50мкА...10мкА дюже круто....наткнулся в инете на данную проблему вайланда..народ выявил зависимость отсутствия тока ионизации и повышенной влажности в помещении котельной. Вроде даже ставили эксперимент с пропариванием платы автоматики кипящим чайником установленным под котлом. Так же надо хорошенько почистить(мелкой наждачкой) и осмотреть электроды и место на горелке под электродом.

сантех+ООО
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
Репутация: 0

Re: atmoTECpro ошибка 28

Сообщение сантех+ООО »

На днях была такая проблема.Котлу 4 года.Все было отлично до отключеия отопления.Потом ошибка F28 5-6 раз в день. d44-8.(Кстати при запуске нового другого котла посмотрел ради интереса d44, тоже восьмерка).Хозяин сказал, что котел работает только пол года. После вскрытия он неожиданно вспомнил,что три года котел работал вместе с отделочниками и зимой и летом(первичый теплообменник снаружи забит так,что через него света белого не видно). Промыли керхером и все стало ок.

Михалыч56
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 апр 2014, 23:05
Репутация: 0

Сообщение Михалыч56 »

Проблема снята. Большое спасибо "Сантех+ооо". Продул на месте компрессором первичный теплообменник от пыли и все устаканилось! :D

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Сообщение ARGUS »

а почему только при гвс эта проблемма была?
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

ARGUS т.к. на гвс котел работает на максимальной необходимой мощности
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

аристошка писал(а):ARGUS т.к. на гвс котел работает на максимальной необходимой мощности
он в ошибку выходял как я понял только в летнем режиме. в зимнем идет нагрев радиаторов и приготовление горячей воды, что тоже подразумевает работу на максимальной мощности
Во всем виноваты проектировщики

yuger71
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 23:27
Репутация: 0
Откуда: г Кострома

Re: atmoTECpro ошибка 28

Сообщение yuger71 »

Вывод один, ТО котла надо во время делать!!! И будет вам счастье!!!