Pioneer » 12 апр 2012, 08:26

scuba72 спасибо. Выход на ТП как лучше делать: с коллектора на радиаторы или отдельно с подачи до коллектора на радиаторы? То есть с тройника?

scuba72 » 11 апр 2012, 16:02

Вот в PDF.

Pioneer » 11 апр 2012, 15:27

Я про схему в CADе. :cry: А по управлению таким способом - просто интересно, как будет работать? В общем тему думаю можно прикрыть. Всем СПС за помощь.

Mij-gan » 11 апр 2012, 13:38

Pioneer
Вы о какой схеме-то?

Pioneer » 11 апр 2012, 13:35

Согласен, но схема не для меня.

Mij-gan » 11 апр 2012, 13:16

Pioneer писал(а): К чему вопрос?
Вопрос к тому, что удорожание системы соизмеримо с двумя-тремя хорошими пьянками :mrgreen: А если ещё с цыганами и по девочкам - то и с одной :mrgreen:

Re:

Pioneer » 11 апр 2012, 12:21

Mij-gan писал(а):Pioneer может покажется оффтопом, но... Вы алкоголь употребляете?
NB Только не обижайтесь сразу, сначала ответьте :)
ну вот, уже в алкоголики записали. Алкоголь употребляю только по субботам! :mrgreen: К чему вопрос?
Дом всего 130 кв. м., 2 этажа - зачем мне гидрострелка и куча насосов?
Просто хотел узнать - есть ли практики, которые применяли подобное регулирование ТП. Трехходовые с сервоприводом - хорошо, но для некоторых дороговато. По теории вроде не все гладко (а вроде и гладко), но практика и теория часто расходятся.

Mij-gan » 10 апр 2012, 22:59

Code
А должно быть - сразу к котлу:) В общем пока незачёт - выяснить и доложить :))))

Code » 10 апр 2012, 22:53

Mij-gan писал(а):котёл у него на какой темпер режим настроен?
Даже не пришло в голову посмотреть, бывшие соседи - хорошие друзья, сразу к столу :)
Думаю, что градусов 45, потому что в комнатах ламинат, батарей нет.
При случае гляну.

Mij-gan » 10 апр 2012, 22:33

Code
Ну а котёл у него на какой темпер режим настроен?

Code » 10 апр 2012, 21:46

Pioneer писал(а):хотел узнать о возможности регулирования от комнатного датчика по т-ре пола
Внесу смуту.

Мне такое регулирование не нравится, но у знакомых на стенке (по воздуху) стоит комнатный термостат, подключенный к котлу, к которому напрямую подключен теплый пол.
И ничего, все работает, регулируется, люди довольны.

Конечно, регулирование по температуре пола - не нашим, и не вашим. В результате и стабильность температуры воздуха не гарантируется и старт-стопный режим насоса ничего хорошего не дает.

Mij-gan » 10 апр 2012, 18:02

Pioneer писал(а): Пример такой я показал во вложении
Звиняй дядьку, далеко не все могут его посмотреть. В том числе и я :mrgreen: Рекомендую "Автокад от Грязнули": нарисовать, сфотать на мобилу, выложить :)

Mij-gan » 10 апр 2012, 17:58

Pioneer может покажется оффтопом, но... Вы алкоголь употребляете?
NB Только не обижайтесь сразу, сначала ответьте :)

Pioneer » 10 апр 2012, 16:39

Про 2 насоса я знаю и про стрелку знаю, но нужна бюджетная система, дешего и сердито. Пример такой я показал во вложении и хотел узнать о возможности регулирования от комнатного датчика по т-ре пола. По схеме - работоспособна она?

Mij-gan » 10 апр 2012, 16:28

Pioneer
Я вроде уже описал оптимальный для Ваших возможностей вариант... ну если нравится бегать - то побегайте :mrgreen:

Другой человек » 10 апр 2012, 16:21

В Вашем случае ТП лучше увязать с UNIBOX PLUS RTLH. Разумней будет.

Pioneer » 10 апр 2012, 15:59

В общем придется побегать. Всем спасибо. Жду еще мнений!

Re:

Другой человек » 10 апр 2012, 15:55

Pioneer писал(а):Mij-gan мне интересно, возможно ли управлять ТП (по его температуре поверхности) без дорогих приблуд при помощи комнатного термостата с датчиком для ТП? Ставим на смесителе 50 гр, на термостате 25 в комнате и все. Не надо бегать в котельную, крутить смеситель, а все под рукой.
Как показала практика, регулирование ТП комнатным термостатом на вкл выкл - плохая затея. Не комфортно, стрёмно в общем. Лучше регулировать темп.подачи в узком диапазоне. :da_zombie:

Pioneer » 10 апр 2012, 15:48

В идеале нужен напольник без собственного насоса :D, а так что есть.

Mij-gan » 10 апр 2012, 15:42

Любой из настенников Бакси можно переключить в низкотемпературный режим. И не прийдётся "насиловать" систему. Ну в идеале конечно - гидравлический разделитель и по насосу на этаж. И датчик уличной температуры. И всё.

Вернуться к началу