Сообщение Pioneer »

Всем день добрый. Необходимо максимально просто, без лишних насосов, коллекторов и остального собрать систему отопления 2-х этажного дома. Первый этаж - теплые полы, узел подмеса через клапан ESBE, управление температурой полов от комнатного термостата WATTS WFHT 20425 по т-ре поверхности пола по средством вкл/выкл. насоса узла подмеса. Второй этаж - радиаторное отопление 3-х комнат, всего 4 радиатора, которые я разнес на 2-ве ветки. Так-же необходимо запитать от этого коллектора два полотенцесушителя на 1 и 2 этаже для возможности использовать их летом. БКН не будет и соответственно рециркуляции тоже. На полотенцесушителях обратный клапан не ставил для байпаса насоса ТП.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Вы специально поставили схему в dwg формате, чтобы никто вам не помогал?
Pioneer писал(а):управление температурой полов от комнатного термостата WATTS WFHT 20425 по т-ре поверхности пола по средством вкл/выкл. насоса узла подмеса
Не правильно ИМХО.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Pioneer
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 10:19
Репутация: 0

Сообщение Pioneer »

На этом компе не могу пересохранить в другом формате. Исправлю по возможности.
RUZALIN писал(а):Не правильно ИМХО
В чем загвоздка? какой вариант рационален?

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Сообщение scuba72 »

Pioneer писал(а):В чем загвоздка? какой вариант рационален?



Температура ТП регулируется трёхходовым. Насос- же,работает всегда за, исключением превышения пре
дельно допустимых температур.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

scuba72 писал(а):Насос- же,работает всегда за, исключением превышения предельно допустимых температур.
Ну собственно так и сказано в мануале на
Pioneer писал(а):WATTS WFHT 20425
. ТС просто или недопонял или неправильно сформулировал
"Без измерений нет испытаний!"

Pioneer
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 10:19
Репутация: 0

Сообщение Pioneer »

Чем подобная схема плоха? Вроде все логично получается - надо греть - включается насос, нагрели - выключили насос. Тактование котла будет реже из-за отсутствия постоянного протока через него. мне интересна именно практика по простому управлению ТП. Что можете сказать по схеме? Не будет ли насос ТП перетягивать котловой и при этом радиаторы не останутся холодными на 2-ом этаже?

Pioneer
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 10:19
Репутация: 0

Сообщение Pioneer »

Mij-gan мне интересно, возможно ли управлять ТП (по его температуре поверхности) без дорогих приблуд при помощи комнатного термостата с датчиком для ТП? Ставим на смесителе 50 гр, на термостате 25 в комнате и все. Не надо бегать в котельную, крутить смеситель, а все под рукой.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Pioneer
Котёл какой? И предварительно бюджет Вашей задумки озвучьте. И местоположение заодно.
И ещё прочитайте подпись пользователя Кузнецов Д А :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Pioneer
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 10:19
Репутация: 0

Сообщение Pioneer »

котел настенный бакси или протерм. Выход на коллектор, с него на радиаторы 2-го этажа и на т.п. Т.П. чтобы не бегать в котельную и не крутить смеситель "охота" подключить через терморегулятор. Бюджет очень скромен и этот регулятор уже моя затея (скажем так для комфорта). Подпись прочитал и полностью согласен, но иногда необходимо принебречь "разумным решением". Я сам за хорошую систему Т.П., а если нет возможности, то просто радиаторя и все.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Любой из настенников Бакси можно переключить в низкотемпературный режим. И не прийдётся "насиловать" систему. Ну в идеале конечно - гидравлический разделитель и по насосу на этаж. И датчик уличной температуры. И всё.
"Без измерений нет испытаний!"

Pioneer
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 10:19
Репутация: 0

Сообщение Pioneer »

В идеале нужен напольник без собственного насоса :D, а так что есть.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Pioneer писал(а):Mij-gan мне интересно, возможно ли управлять ТП (по его температуре поверхности) без дорогих приблуд при помощи комнатного термостата с датчиком для ТП? Ставим на смесителе 50 гр, на термостате 25 в комнате и все. Не надо бегать в котельную, крутить смеситель, а все под рукой.
Как показала практика, регулирование ТП комнатным термостатом на вкл выкл - плохая затея. Не комфортно, стрёмно в общем. Лучше регулировать темп.подачи в узком диапазоне. :da_zombie:

Pioneer
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 10:19
Репутация: 0

Сообщение Pioneer »

В общем придется побегать. Всем спасибо. Жду еще мнений!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

В Вашем случае ТП лучше увязать с UNIBOX PLUS RTLH. Разумней будет.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Pioneer
Я вроде уже описал оптимальный для Ваших возможностей вариант... ну если нравится бегать - то побегайте :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Pioneer
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 10:19
Репутация: 0

Сообщение Pioneer »

Про 2 насоса я знаю и про стрелку знаю, но нужна бюджетная система, дешего и сердито. Пример такой я показал во вложении и хотел узнать о возможности регулирования от комнатного датчика по т-ре пола. По схеме - работоспособна она?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Pioneer может покажется оффтопом, но... Вы алкоголь употребляете?
NB Только не обижайтесь сразу, сначала ответьте :)
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Pioneer писал(а): Пример такой я показал во вложении
Звиняй дядьку, далеко не все могут его посмотреть. В том числе и я :mrgreen: Рекомендую "Автокад от Грязнули": нарисовать, сфотать на мобилу, выложить :)
"Без измерений нет испытаний!"

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Pioneer писал(а):хотел узнать о возможности регулирования от комнатного датчика по т-ре пола
Внесу смуту.

Мне такое регулирование не нравится, но у знакомых на стенке (по воздуху) стоит комнатный термостат, подключенный к котлу, к которому напрямую подключен теплый пол.
И ничего, все работает, регулируется, люди довольны.

Конечно, регулирование по температуре пола - не нашим, и не вашим. В результате и стабильность температуры воздуха не гарантируется и старт-стопный режим насоса ничего хорошего не дает.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Code