Посмотрите схемку.

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Посмотрите схемку.

cineman » 11 сен 2013, 10:52

Alex_79 писал(а):хватит ли напора контурных насосов прогнать теплоноситель через котел?
Сопротивление котла много меньше, чем у труб, соединяющих котёл и коллектор.
О выключении насосов стоит переживать, если инструкцией к котлу этот насос котловой циркуляции числится обязательным. Если же нет такового условия, то не стоит и беспокоится.

Alex_79 » 11 сен 2013, 09:30

oleg.dmitrievic писал(а):А что будет если эти насосы выключатся?
А какие могут быть варианты?

oleg.dmitrievic » 11 сен 2013, 09:18

Хватит конечно, но может быть и еще один каверзный момент. А что будет если эти насосы выключатся?

Alex_79 » 11 сен 2013, 08:34

oleg.dmitrievic писал(а):в коллекторе обратка и подача не смешивается.
Это я уже понял.
Собрал всю систему без котлового насоса интересно теперь хватит ли напора контурных насосов прогнать теплоноситель через котел?

oleg.dmitrievic » 09 сен 2013, 10:36

в коллекторе обратка и подача не смешивается.

Re: Посмотрите схемку.

scuba72 » 08 сен 2013, 21:32

Через что.....?

cineman » 08 сен 2013, 19:28

Alex_79 писал(а): а разве при закрытии смесителей подающийся теплоноситель не будет уходить в обратку?
:lol:

Alex_79 » 08 сен 2013, 17:41

scuba72 писал(а):В том смысле. Что если, чьи нибудь, шаловливые ручки, закроют отсекающие краны при работающем котле?
Ну такие шаловливые ручки вряд ли найдутся, а если найдутся сам прикручу к чему нибудь.
scuba72 писал(а):Гидрострелка. Вот представьте куда будет качать котловой насос при закрытых смесителях.
О этом я тоже уже подумал, а разве при закрытии смесителей подающийся теплоноситель не будет уходить в обратку?

Re: Посмотрите схемку.

Гость » 08 сен 2013, 17:31

scuba72 писал(а):В том смысле. Что если, чьи нибудь, шаловливые ручки, закроют отсекающие краны при работающем котле?
Ну у меня таких шаловливых ручек нет, максимум я со всем этим дело буду иметь.
scuba72 писал(а): Гидрострелка. Вот представьте куда будет качать котловой насос при закрытых смесителях.
Об этом я уже тоже думал, а разве если сервоприводы перекроют смесители то разве теплоноситель не будет сбрасывать подачу в обратку уперевшись в закрытый смеситель?

Re: Посмотрите схемку.

scuba72 » 08 сен 2013, 16:11

В том смысле. Что если, чьи нибудь, шаловливые ручки, закроют отсекающие краны при работающем котле?

Гидрострелка. Вот представьте куда будет качать котловой насос при закрытых смесителях.

Alex_79 » 08 сен 2013, 12:46

scuba72 писал(а):Я цепляю на котел (Buderus) или между котлом и гребенкой. РБ к выходу для заполнения/опорожнения котла (защита от дурака).
В смысле защита от дурака?
scuba72 писал(а):Котловой насос вам не нужен, а если все таки оставите, не забудьте прикупить гидрострелку.
Прошу подсказать почему если ставить котловой насос нужна гидрострелка, разве она не ставится когда делается каскад котлов?

Re: Посмотрите схемку.

scuba72 » 08 сен 2013, 10:09

Приоритет бойлера исполняется не гидравликой, а автоматикой. Поэтому,без разницы, куда Вы его присоедините. Я цепляю на котел (Buderus) или между котлом и гребенкой. РБ к выходу для заполнения/опорожнения котла (защита от дурака). Котловой насос вам не нужен, а если все таки оставите, не забудьте прикупить гидрострелку. А, вот, увязать два контроллера разных производителей, чтобы работал приоритет бойлера - придется вам помудрить.

Alex_79 » 08 сен 2013, 08:54

oleg.dmitrievic писал(а):РБ к котлу, бойлер к гребенке.
А почему не наоборот если в котле есть специальный выход под бойлер и в автоматики предусмотрен приоритет по нагреву бойлера, а если подключать к гребенке это тогда надо брать на 3 контура и тогда получается уже не будет никого приоритета для бойлера.

oleg.dmitrievic » 07 сен 2013, 22:05

РБ к котлу, бойлер к гребенке.

Alex_79 » 06 сен 2013, 23:08

oleg.dmitrievic писал(а):Не споры, а выяснение правильности советов
И каков же все таки итог выяснений куда же все таки бойлер и РБ подключать?

oleg.dmitrievic » 06 сен 2013, 23:02

Не споры, а выяснение правильности советов :)

Re: Посмотрите схемку.

Alex_79 » 06 сен 2013, 22:36

Понятно советы закончились, теперь пошли споры профессионалов.

Re:

oleg.dmitrievic » 06 сен 2013, 22:30

Mij-gan писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а): что бойлер надо в коллектор, после стрелки,
С чего это? Олег, при нагреве ГВС "котловой" насос отключится. Как ты думаешь, как быстро ты нагреешь бойлер?
С чего это он должен отключится? Хотя возможно я его обычно сам не так втыкаю. Котловой насос в смысле

cineman » 06 сен 2013, 22:28

Alex_79 писал(а):автоматика все же регулирует температуру плавнее, а не насилует насос включением и выключением.
А вас не смущает, что автоматика котёл насилует включениями и отключениями? А может изобрести велосипед - горелку с глубокой модуляцией, чтоб котёл не выключался?
Я уже не против того, чтоб вы купили Крёмшрёдер. Уже уговорили.

Alex_79 » 06 сен 2013, 14:49

oleg.dmitrievic писал(а):еврейство в том, что бойлер надо в коллектор, после стрелки, а РБ уже к котлу, и группу безопасности.
А как же инструкция?
00000.jpg

Вернуться к началу