Посмотрите схемку.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

РБ к котлу, бойлер к гребенке.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Сообщение Alex_79 »

oleg.dmitrievic писал(а):РБ к котлу, бойлер к гребенке.
А почему не наоборот если в котле есть специальный выход под бойлер и в автоматики предусмотрен приоритет по нагреву бойлера, а если подключать к гребенке это тогда надо брать на 3 контура и тогда получается уже не будет никого приоритета для бойлера.

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Посмотрите схемку.

Сообщение scuba72 »

Приоритет бойлера исполняется не гидравликой, а автоматикой. Поэтому,без разницы, куда Вы его присоедините. Я цепляю на котел (Buderus) или между котлом и гребенкой. РБ к выходу для заполнения/опорожнения котла (защита от дурака). Котловой насос вам не нужен, а если все таки оставите, не забудьте прикупить гидрострелку. А, вот, увязать два контроллера разных производителей, чтобы работал приоритет бойлера - придется вам помудрить.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Сообщение Alex_79 »

scuba72 писал(а):Я цепляю на котел (Buderus) или между котлом и гребенкой. РБ к выходу для заполнения/опорожнения котла (защита от дурака).
В смысле защита от дурака?
scuba72 писал(а):Котловой насос вам не нужен, а если все таки оставите, не забудьте прикупить гидрострелку.
Прошу подсказать почему если ставить котловой насос нужна гидрострелка, разве она не ставится когда делается каскад котлов?

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Посмотрите схемку.

Сообщение scuba72 »

В том смысле. Что если, чьи нибудь, шаловливые ручки, закроют отсекающие краны при работающем котле?

Гидрострелка. Вот представьте куда будет качать котловой насос при закрытых смесителях.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Гость

Re: Посмотрите схемку.

Сообщение Гость »

scuba72 писал(а):В том смысле. Что если, чьи нибудь, шаловливые ручки, закроют отсекающие краны при работающем котле?
Ну у меня таких шаловливых ручек нет, максимум я со всем этим дело буду иметь.
scuba72 писал(а): Гидрострелка. Вот представьте куда будет качать котловой насос при закрытых смесителях.
Об этом я уже тоже думал, а разве если сервоприводы перекроют смесители то разве теплоноситель не будет сбрасывать подачу в обратку уперевшись в закрытый смеситель?

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Сообщение Alex_79 »

scuba72 писал(а):В том смысле. Что если, чьи нибудь, шаловливые ручки, закроют отсекающие краны при работающем котле?
Ну такие шаловливые ручки вряд ли найдутся, а если найдутся сам прикручу к чему нибудь.
scuba72 писал(а):Гидрострелка. Вот представьте куда будет качать котловой насос при закрытых смесителях.
О этом я тоже уже подумал, а разве при закрытии смесителей подающийся теплоноситель не будет уходить в обратку?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Alex_79 писал(а): а разве при закрытии смесителей подающийся теплоноситель не будет уходить в обратку?
:lol:

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Посмотрите схемку.

Сообщение scuba72 »

Через что.....?
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

в коллекторе обратка и подача не смешивается.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Сообщение Alex_79 »

oleg.dmitrievic писал(а):в коллекторе обратка и подача не смешивается.
Это я уже понял.
Собрал всю систему без котлового насоса интересно теперь хватит ли напора контурных насосов прогнать теплоноситель через котел?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Хватит конечно, но может быть и еще один каверзный момент. А что будет если эти насосы выключатся?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Сообщение Alex_79 »

oleg.dmitrievic писал(а):А что будет если эти насосы выключатся?
А какие могут быть варианты?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Alex_79 писал(а):хватит ли напора контурных насосов прогнать теплоноситель через котел?
Сопротивление котла много меньше, чем у труб, соединяющих котёл и коллектор.
О выключении насосов стоит переживать, если инструкцией к котлу этот насос котловой циркуляции числится обязательным. Если же нет такового условия, то не стоит и беспокоится.

Ответить