Нужно ваше мнение. Схема котельной.

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нужно ваше мнение. Схема котельной.

oleg.dmitrievic » 09 ноя 2012, 21:04

ну все правильно. разница в 5 тыщь за всю котельную, но с учетом увеличения цены за монтаж выйдет тоже самое.

Dim@ » 09 ноя 2012, 14:15

примерный список с ценами

oleg.dmitrievic » 09 ноя 2012, 14:07

сможеш примерный список накидать? с ценами для сборки и модуля? просто я как-то сравнивал. почти одинаково получилось.

Dim@ » 08 ноя 2012, 22:31

естественно дешевле
раза в 3

oleg.dmitrievic » 08 ноя 2012, 22:24

неужто у тебя намного дешевле выходит?
или это ты без теплоизоляции говориш?

Dim@ » 08 ноя 2012, 22:05

если быстро и красиво - то группы быстрого монтажа мейбис или ваттс
если недорого и функционально - то полипропилен и esbe

oleg.dmitrievic » 08 ноя 2012, 21:50

майбес в основном. лично я конечно.

Alex-72 » 07 ноя 2012, 20:54

Спасибо за ответы. Ребята, а какие смесительные узлы вы монтируете на СО? Если можно фото или сылки.

Re:

ttkotel » 06 ноя 2012, 20:28

Code писал(а):1)
3) автоматическая подпитка - это зло.
эт точно особенно если этажей 5 :mrgreen:

BAXI-Ural » 06 ноя 2012, 14:53

RUZALIN писал(а):Бак стоит не там, нужно к котлам до крана.
А котлов то два :roll: Где бак не особо принципиально, - главное чтоб ПСК от котлов не отсекались...
Загрузка бойлера непосредственно от котла - годное решение, но при наличии всех смесительных отопительных контуров, возможности работы электрокотла, лучше бойлер "грузить" за стрелкой (на том же коллекторе).

Code » 06 ноя 2012, 10:09

Alex-72 писал(а):Мне непонятно - если бойлер будет за стрелкой, то температура на других контурах будет плавать, без автоматики.
Так она в любом случае будет плавать, потому что при загрузке бойлера мощности котлов может и не хватить, да и гидравлика будет перераспределяться.
А по автоматике можно обойтись минимумом (практически без автоматики) - на все трехходовые - термоголовки по подаче, на все радиаторные контуры - термостаты в цепь насоса.
Ну покрутит хозяин в сезон пару раз, а забудет - не беда, ничего не случится.
Еще непонятно, как ленинградка сработает.

Re:

Другой человек » 06 ноя 2012, 09:42

oleg.dmitrievic писал(а):это нормальное явление, постоянно натыкаюсь на такие установки фильтров. причем не переспоришь. по стрелочке то все верно :)
А как на обратке настенного котла фильтр еще поставить? Уж лучше пусть так будет. Или на настенники не ставят? :?:

Alex-72 » 06 ноя 2012, 09:23

Спасибо за ответы. Мне непонятно - если бойлер будет за стрелкой, то температура на других контурах будет плавать, без автоматики. Это при условии когда будет разбор на ГВС, т.е. котел видит температуру в бойлере. На схеме у Димы, не пойму как регулируется температура на СО и ТП? Два котла уже были установлены, один - основной, второй - резервный. По поводу расширительного бака полностью согласен. Нагрузки на ТП не известны, дом монтировал не я. Отопление смонтировано лененградкой, по этажно. Мне досталась только котельная.

Code » 06 ноя 2012, 03:52

Dim@ писал(а):а зачем закольцовывать подачу/обратку на котлах? не пойму?
Это подключение бойлера, альтернативное параллельное сразу от котлов, т.е. на ГВС стрелка не работает, соответственно гидравлика непонятна, автоматика непонятна.
А в ПДФе все логичнее, бойлер за стрелкой.

Alex-72
Автор, нужно у Дим схемку драть.

RUZALIN » 05 ноя 2012, 23:25

Бак стоит не там, нужно к котлам до крана. Каковы нагрузки на ТП, этот трёхходовой рассчитан на ограниченный расход, если не ошибаюсь для отопления полов до 40-50 квадратов.

Dim@ » 05 ноя 2012, 22:23

вроде норм
а зачем закольцовывать подачу/обратку на котлах? не пойму?
прилагаю исходник котельной в автокаде - на будущее пригодится для работы
что бы от руки не рисовать

oleg.dmitrievic » 05 ноя 2012, 21:25

это нормальное явление, постоянно натыкаюсь на такие установки фильтров. причем не переспоришь. по стрелочке то все верно :)

Code » 05 ноя 2012, 21:08

1) У монтажника со стажем руки не должны повернуться нарисовать фильтр на вертикальной трубе пимпочкой вверх ;)
2) два котла, море насосов и клапан от ГВС? В системе отопления все должно быть прекрасно!
3) автоматическая подпитка - это зло.

Нужно ваше мнение. Схема котельной.

Alex-72 » 05 ноя 2012, 20:49

Доброго дня!Прошу подсказать правильность схемы котельной. Нет специального образования, но монтажник со стажем. Интересно узнать мнение спецов, нарисовал схему котельной - правильно ли я мыслю? Хотя по такой схеме монтирую не впервый раз.Какую автоматику можно применить к данной схеме? Подскажите какие есть программы для расчетов количества радиаторов, диаметр труб? Хочу научиться - есть огромное желание и руки.

Вернуться к началу