Нужно ваше мнение. Схема котельной.
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Нужно ваше мнение. Схема котельной.
Доброго дня!Прошу подсказать правильность схемы котельной. Нет специального образования, но монтажник со стажем. Интересно узнать мнение спецов, нарисовал схему котельной - правильно ли я мыслю? Хотя по такой схеме монтирую не впервый раз.Какую автоматику можно применить к данной схеме? Подскажите какие есть программы для расчетов количества радиаторов, диаметр труб? Хочу научиться - есть огромное желание и руки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
это нормальное явление, постоянно натыкаюсь на такие установки фильтров. причем не переспоришь. по стрелочке то все верно 

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Бак стоит не там, нужно к котлам до крана. Каковы нагрузки на ТП, этот трёхходовой рассчитан на ограниченный расход, если не ошибаюсь для отопления полов до 40-50 квадратов.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Это подключение бойлера, альтернативное параллельное сразу от котлов, т.е. на ГВС стрелка не работает, соответственно гидравлика непонятна, автоматика непонятна.Dim@ писал(а):а зачем закольцовывать подачу/обратку на котлах? не пойму?
А в ПДФе все логичнее, бойлер за стрелкой.
Alex-72
Автор, нужно у Дим схемку драть.
Спасибо за ответы. Мне непонятно - если бойлер будет за стрелкой, то температура на других контурах будет плавать, без автоматики. Это при условии когда будет разбор на ГВС, т.е. котел видит температуру в бойлере. На схеме у Димы, не пойму как регулируется температура на СО и ТП? Два котла уже были установлены, один - основной, второй - резервный. По поводу расширительного бака полностью согласен. Нагрузки на ТП не известны, дом монтировал не я. Отопление смонтировано лененградкой, по этажно. Мне досталась только котельная.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
А как на обратке настенного котла фильтр еще поставить? Уж лучше пусть так будет. Или на настенники не ставят?oleg.dmitrievic писал(а):это нормальное явление, постоянно натыкаюсь на такие установки фильтров. причем не переспоришь. по стрелочке то все верно

Так она в любом случае будет плавать, потому что при загрузке бойлера мощности котлов может и не хватить, да и гидравлика будет перераспределяться.Alex-72 писал(а):Мне непонятно - если бойлер будет за стрелкой, то температура на других контурах будет плавать, без автоматики.
А по автоматике можно обойтись минимумом (практически без автоматики) - на все трехходовые - термоголовки по подаче, на все радиаторные контуры - термостаты в цепь насоса.
Ну покрутит хозяин в сезон пару раз, а забудет - не беда, ничего не случится.
Еще непонятно, как ленинградка сработает.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А котлов то дваRUZALIN писал(а):Бак стоит не там, нужно к котлам до крана.

Загрузка бойлера непосредственно от котла - годное решение, но при наличии всех смесительных отопительных контуров, возможности работы электрокотла, лучше бойлер "грузить" за стрелкой (на том же коллекторе).
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 02 июн 2009, 14:57
- Репутация: 0
- Откуда: http://opop-servis.com.ua/
- Контактная информация:
Re:
эт точно особенно если этажей 5Code писал(а):1)
3) автоматическая подпитка - это зло.

Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/
http://opop-servis.com.ua/
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
сможеш примерный список накидать? с ценами для сборки и модуля? просто я как-то сравнивал. почти одинаково получилось.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: