Нужно ваше мнение. Схема котельной.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Alex-72
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 окт 2010, 10:55
Репутация: 0

Нужно ваше мнение. Схема котельной.

Сообщение Alex-72 »

Доброго дня!Прошу подсказать правильность схемы котельной. Нет специального образования, но монтажник со стажем. Интересно узнать мнение спецов, нарисовал схему котельной - правильно ли я мыслю? Хотя по такой схеме монтирую не впервый раз.Какую автоматику можно применить к данной схеме? Подскажите какие есть программы для расчетов количества радиаторов, диаметр труб? Хочу научиться - есть огромное желание и руки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

1) У монтажника со стажем руки не должны повернуться нарисовать фильтр на вертикальной трубе пимпочкой вверх ;)
2) два котла, море насосов и клапан от ГВС? В системе отопления все должно быть прекрасно!
3) автоматическая подпитка - это зло.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

это нормальное явление, постоянно натыкаюсь на такие установки фильтров. причем не переспоришь. по стрелочке то все верно :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

вроде норм
а зачем закольцовывать подачу/обратку на котлах? не пойму?
прилагаю исходник котельной в автокаде - на будущее пригодится для работы
что бы от руки не рисовать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Бак стоит не там, нужно к котлам до крана. Каковы нагрузки на ТП, этот трёхходовой рассчитан на ограниченный расход, если не ошибаюсь для отопления полов до 40-50 квадратов.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Dim@ писал(а):а зачем закольцовывать подачу/обратку на котлах? не пойму?
Это подключение бойлера, альтернативное параллельное сразу от котлов, т.е. на ГВС стрелка не работает, соответственно гидравлика непонятна, автоматика непонятна.
А в ПДФе все логичнее, бойлер за стрелкой.

Alex-72
Автор, нужно у Дим схемку драть.

Alex-72
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 окт 2010, 10:55
Репутация: 0

Сообщение Alex-72 »

Спасибо за ответы. Мне непонятно - если бойлер будет за стрелкой, то температура на других контурах будет плавать, без автоматики. Это при условии когда будет разбор на ГВС, т.е. котел видит температуру в бойлере. На схеме у Димы, не пойму как регулируется температура на СО и ТП? Два котла уже были установлены, один - основной, второй - резервный. По поводу расширительного бака полностью согласен. Нагрузки на ТП не известны, дом монтировал не я. Отопление смонтировано лененградкой, по этажно. Мне досталась только котельная.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

oleg.dmitrievic писал(а):это нормальное явление, постоянно натыкаюсь на такие установки фильтров. причем не переспоришь. по стрелочке то все верно :)
А как на обратке настенного котла фильтр еще поставить? Уж лучше пусть так будет. Или на настенники не ставят? :?:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Alex-72 писал(а):Мне непонятно - если бойлер будет за стрелкой, то температура на других контурах будет плавать, без автоматики.
Так она в любом случае будет плавать, потому что при загрузке бойлера мощности котлов может и не хватить, да и гидравлика будет перераспределяться.
А по автоматике можно обойтись минимумом (практически без автоматики) - на все трехходовые - термоголовки по подаче, на все радиаторные контуры - термостаты в цепь насоса.
Ну покрутит хозяин в сезон пару раз, а забудет - не беда, ничего не случится.
Еще непонятно, как ленинградка сработает.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

RUZALIN писал(а):Бак стоит не там, нужно к котлам до крана.
А котлов то два :roll: Где бак не особо принципиально, - главное чтоб ПСК от котлов не отсекались...
Загрузка бойлера непосредственно от котла - годное решение, но при наличии всех смесительных отопительных контуров, возможности работы электрокотла, лучше бойлер "грузить" за стрелкой (на том же коллекторе).
Лучшее решение - стандартное решение....

ttkotel
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 14:57
Репутация: 0
Откуда: http://opop-servis.com.ua/
Контактная информация:

Re:

Сообщение ttkotel »

Code писал(а):1)
3) автоматическая подпитка - это зло.
эт точно особенно если этажей 5 :mrgreen:
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/

Alex-72
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 окт 2010, 10:55
Репутация: 0

Сообщение Alex-72 »

Спасибо за ответы. Ребята, а какие смесительные узлы вы монтируете на СО? Если можно фото или сылки.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

майбес в основном. лично я конечно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

если быстро и красиво - то группы быстрого монтажа мейбис или ваттс
если недорого и функционально - то полипропилен и esbe

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

неужто у тебя намного дешевле выходит?
или это ты без теплоизоляции говориш?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

естественно дешевле
раза в 3

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

сможеш примерный список накидать? с ценами для сборки и модуля? просто я как-то сравнивал. почти одинаково получилось.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

примерный список с ценами
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну все правильно. разница в 5 тыщь за всю котельную, но с учетом увеличения цены за монтаж выйдет тоже самое.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»