Диаметр металлопластиковой трубы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

На самом деле не все так просто - меняя трубы в своей квартире Вы ничего не изменяете в принципе. Ведь система у соседей остается прежней. Да и количество соединений увеличивается.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Лично я устранял около 30 аварий, связанных с такой переделкой.
Всё время рвется соединение металлопластик/сталь.
Вероятно, из-за неодинакового теплового расширения материалов.
Кошмарно сложная и неприятная работа, но я всегда делаю все
сталью.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

С полипропиленом абсолютно тоже самое.
Стояк - единая конструкция, и когда начинаешь лепить её из разных материалов тепловое расширение делает своё черное дело.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Вы чего, в квартирах компенсаторы ставите? :shock:
Как это выглядит? :shock:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Какая в задницу реклама.
Я что, по Вашему, стальные трубы рекламирую?
Глаза б мои их не видели!
Нельзя в стояк в высотке врезать другой материал.
Хоть PPRC, хоть медь, хоть что.
Мне тоже не нравиться делать стояки сталью,
Вся лысина в ожогах, но других вариантов с приемлемой надежностью я не знаю.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

проблема стояков - слабые места - в толщине перекрытия , в месте замоноличивания бетоном .Менять трубу внутри квартиры . не трогая участков в перекрытии - абсолютно бессмысленно. Кто-то слышал звон....

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Там вообще то гильзы должны стоять.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

гильзы и стоят , а изоляция гильза - стояк,гильза внутри ,состоит из мелкорваных фуфаек в сочетанием с цементным р-ром , сиречь фуфайкобетоном.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Сам то понял, чего написал?
К чему разговор?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Ну. Ну.
Флаг Вам в Руки, пока не оторвали.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Аварии forever!
Зае******* за вами переделывать.
Хотя сталь ненавижу так. как и вы
И монтировать умею слава богу любой, известный в сантехнике материал.
Халявно простой монтаж, вот вы тут и впариваете.
А что будет через энное время - вам до лампочки.

Аватара пользователя
КБГ
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 07 июн 2004, 14:36
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение КБГ »

Ну, во-первых, за мной вы ни чего не переделывали.
А, во-вторых, если у некоторых монтажников руки растут не оттуда, то им все равно, что монтировать пластик, металлопластик, металл - все равно потечет...
Что касается монтажа, то монтаж пластиковых труб реально легче, но это не значит, что не надо соблюдать технологию монтажа. А то ведь у нас как - пришпандорил как-нибудь приварил, вроде держится и ладно, а потов все течет. Но позвольте а трубы здесь при чем. Их между прочим разробатывают специализированные институты и высококласные специалисты. А изготавливают заводы, имеющие как правило, собственные лаборатории и испытательные стенды. Более того множество экспертиз в том числе и независимых просто не позволят попасть не качественный продукт на рынок. И все эти усилия по проектированию, изготовлению и контролю могут пойти на смарку по вине горе-монтажника.
Я еще раз спрашиваю причем здесь трубы?
Вот Mat, например, Вы ведь монтируете разные трубы, и что, после ВАШИХ МОНТАЖЕЙ они текут?
Если ДА, то напрашиваются два вывода:
1) не качественная труба (левак, подделка, дешевка)
2) не каческвенный монтаж (не достаточная квалификация, злой умысел и т.п.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

получили , Mat , на орехи от специалиста ?

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Согласен с Мат'ом полностью. В многоэтажках длины стальных стояков десятки метров и их температурные деформации не 1-2 мм. Соответсвенно и напряжения нешуточтые. Лепить что-то в разрыв этих стояков без компенсаторов, надеясь на расчёты из книжек, прочность, упругость материалов - занятие весьма и весьма рискованное. Себе бы ни в жизь так не сделал.
Для КБГ: речь в топике идёт совершенно не окачестве материалов как таковых и профессионализме монтажа, а о том МОЖНО или НЕЛЬЗЯ делать так-то и так-то.

ничего личного

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

Сейчас и Алексей-сервис получит пинков и тычков за пластмассовые трубы.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Я вот тут подумал, плохо , что у нас не выпускают никелирванных водопроводных труб :-). Оцинковка есть, медяха - есть, даже нержавейка есть, а вот никелировки - нет. А ведь какая бы круть была: стояк, сияющий как у кота сами знаете что!!! Друзей можно водить, стояки показывать. Блин, такой бизнес замесить можно! :D

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Мужики, а может хватит об одном и том же.
Стояки отопления в многоэтажке трогать не надо.
Все равно существующих хватит лет на 15, а в большинстве квартир их заделывают гипсом (эстетику никто не увидит).
Ну а когда в доме их будут менять - Ваша замена на другой материал не поможет - придется все переделывать.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

.КБГ писал(а):Полностью с Вами согласен. Ни за что, не стал бы менять СУЩЕСТВУЮЩИЙ стояк отопления с металла на пластик. И всех, кто меня об этом спрашивает, отговариваю.
Если кого задели мои высказывания - извините погорячился. :roll:
Просто нахлынуло от возмущения (обижают "пластик" почем зря). 8)
Бл***, ты, из КГБ.
Ты бы хоть тему сначала бы прочитал.
Тут и говорят о СУЩЕСТВУЮЩЕМ стояке.
Ты с ЖЭКовскими мужиками поговори.
Они только и занимаются выдиранием художеств "фанатов пластика"
Ты то как старый стояк с пластиком соединяешь?
Не на стальной резьбе ли?
Ты шо! Это ж прошлый век!

Аватара пользователя
КБГ
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 07 июн 2004, 14:36
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение КБГ »

Mat писал(а):
.КБГ писал(а):Полностью с Вами согласен. Ни за что, не стал бы менять СУЩЕСТВУЮЩИЙ стояк отопления с металла на пластик. И всех, кто меня об этом спрашивает, отговариваю.
Если кого задели мои высказывания - извините погорячился. :roll:
Просто нахлынуло от возмущения (обижают "пластик" почем зря). 8)
Бл***, ты, из КГБ.
Ты бы хоть тему сначала бы прочитал.
Тут и говорят о СУЩЕСТВУЮЩЕМ стояке.
Ты с ЖЭКовскими мужиками поговори.
Они только и занимаются выдиранием художеств "фанатов пластика"
Ты то как старый стояк с пластиком соединяешь?
Не на стальной резьбе ли?
Ты шо! Это ж прошлый век!
2Mat: Бл***, сам читай внимательно, не КГБ а КБГ (это инициалы)!
Что, касается темы, то я по ней и говорю...
Ни за что, не стал бы менять СУЩЕСТВУЮЩИЙ стояк отопления с металла на пластик.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Milord писал(а):
Mat писал(а):
Тут и говорят о СУЩЕСТВУЮЩЕМ стояке.
Ты с ЖЭКовскими мужиками поговори.
Они только и занимаются выдиранием художеств "фанатов пластика"
Ты то как старый стояк с пластиком соединяешь?
Не на стальной резьбе ли?
Ты шо! Это ж прошлый век!
Объяни пожалуйста, если можно без криков, мне хочется понять, что я делаю не так.
Мне нужно заменить стояки отопления в старом сталинском доме с деревянными перекрытиями (дом 5 этажей, я живу на 3-ем этаже, рабочее давление в магистрале 8-10 Атм), что я делаю, срезаю вверху и внузу трубу стояков (которая с 1961 года, не гильзованная), вверху и внизу ввариваю (газовой сваркой варю) переходники полипропилен-сталь и шаровыми кранами с американкой, далее всю разводку делаю армированным полипропиленом (фирменным немецким или чешским, который держит 20аТм). Радиаторы я подключаю по схеме однотрубной системы. Объясни пожалуйста, что я делаю не так ?

Спасибо.
Что за переходник такой полипропилен-сталь????
И куда у Вас влезают краны?
В перекрытии или снаружи?
Подумайте, что бывает с резиночкой на американке, при трех миллиметрах теплового расширения стояка.
Обычно летит та резьба, которую приваривают к стояку.
Последний раз редактировалось Mat 11 июн 2004, 16:18, всего редактировалось 2 раза.