Хватит ли котла 24 квт?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Славик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21 май 2004, 20:26
Репутация: 0

Хватит ли котла 24 квт?

Сообщение Славик »

Меня интересует хватит ли котла мощностью 24 Квт(настенник) на мой дом! Параметры дома(высота 2.8 м):
1) 2 Комнаты по 17 кв. м ( одно окно в каждой комнате 1.5 на 1.5 )
2) 2 Комнаты(угловые) по 17 кв. м ( два окна в каждой комнате по 1.5 на 1.5 )
3) 2 Кухни по 12 кв.м (без окон внутри дома)
4) Колидор 5 кв.м
5) Ванная 5 кв.м
В кухни хочу поставить только теплый пол, так как там нет окон и не очень холодно зимой! Есть еще второй этаж, тоесть полуэтаж (мансарда) площадь 60 кв.м Вот здесь проблема – на одной фирме говорят что 24 квт хватит,на другой говорят,что нужно брать 28 квт!Если б не второй этаж,то я думаю что 24 квт хватило б тем более сто у нас температура ниже -10 не опускаеться.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

За глаза., Наверно.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Отопить-то хватит, а вот толщина струи горячей воды может оказаться недостаточной...

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Одна ванная 5кв м, две(?) кухни 12*2. А водоразборных точек сколько?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Славик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21 май 2004, 20:26
Репутация: 0

Хватит ли котла 24 квт?

Сообщение Славик »

С горячей водой проблем нет!Меня интересует только хватит ли котла 24 квт на всю мою площадь для обогрева!

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Должно хватить. И котёл бери под наше давление газа, те 13 мбар.

Аватара пользователя
Mozly
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 29 дек 2004, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mozly »

А чево гадать то - обратитесь к проектировщику чтобы посчитал теплопотери.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Алексей-сервис писал(а): И котёл бери под наше давление газа, те 13 мбар.
Вы типа в Сургуте живете??
У "нас" 13 мбар уже не рульно считается. Старенько...
Нынче котел на 5 мбар максимум должен уметь работать

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Re: Хватит ли котла 24 квт?

Сообщение Mifune »

Славик писал(а):Меня интересует хватит ли котла мощностью 24
Однозначно Вам к проектировщику.
to C-O-K
Может откроете раздел где проектировщики смогут предлагать свои услуги
:roll: :roll:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mozly
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 29 дек 2004, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mozly »

Алексей-сервис писал(а):Должно хватить. И котёл бери под наше давление газа, те 13 мбар.
В инструкции к настенникам Vaillant рабочий диапазон указан от 10 до 20 мбар

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Re: Хватит ли котла 24 квт?

Сообщение Arthur »

Mifune писал(а):Может откроете раздел где...
Лишнее...
И так кому нужно - на связь сам выйдет

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Arthur писал(а):
Алексей-сервис писал(а): И котёл бери под наше давление газа, те 13 мбар.
Вы типа в Сургуте живете??
У "нас" 13 мбар уже не рульно считается. Старенько...
Нынче котел на 5 мбар максимум должен уметь работать
Да ну? А покажите-ка мне котёл с расчётным давлением подключения газа 5 мбар.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Алексей-сервис писал(а):Да ну?
Ну да..
На 13 все работают. Только кто в 12 тухнет, кто в 8, а кто и в 3,7 устойчиво работает (естессно не на 100 проц. мощности).
Не стесняйтесь осваивать более новое :susel:

Bronik
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 17:43
Репутация: 0

Сообщение Bronik »

Да? На какой странице? А так женеплохо уточнить марку газа.
никто не совершенен

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Лучше, конечно теплопотери прикинуть. Но на мой взгляд(очень-очень беглый) 24кВт на отопление хватит с запасом, тем более при наружной -10град.. Но посчитать всёравно нужно. Или у Вас там ещё и вентиляция телпоты просит?

Ответить