Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Автоматическая подпитка.

Сообщение Renegade »

Необходимо поддерживать в замкнутой системе отопления давление воды 1.5 бара. Вода из водопровода 3.5 бара.
у меня 2 варианта решения:
1. обратный клапан и редуктор давления.
2. замкнутый соленоидный клапан и реле давления.

Какой предпочесть? кто как делает?
Имеются ли готовые решения от производителей именитых?

Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:

пс. мне второй больше нравится.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

в основном у производителей первый (Watts, Honeywell, callefi)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

В случае протечки в системе:
Вариант 1 будет продолжать подпитывать, пока не затопит все в округе.
Вариант 2 можно поставить дополнительное реле минимального давления, которе будет обрубать подпитку при критическом падении давления в системе.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Есть у FAR готовый узел, гляньте в терморосс. Очень удобная штука.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

всем спасибо за внимание.
это на большую котельную.
Варианты с редуктором пугают тем что будут пропускать по чуть чуть.
Вариант с отключением подпитки СОВСЕМ по минимальному давлению интересен и будет рассмотрен.
Требуется начинать поддпитывать при опускании ниже 0.7 и качать до 1.5.
то Konst а как по минимальному отследить? эт должно очень резко упастьдавление, или подпитывать медленно.
Мне кажется можно реле давления от насоса и защитой от сухого хода отработать. понастраивать придется. наверное придется у именитых взять, они наверное поточнее.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Renegade";p="15620450"]это на большую котельную.
Варианты с редуктором пугают ...[/quote]И правильно пугают. Жаль я не сфоткал недавно, как эти редукторы раздавливает. Скоро поеду туда, сфоткаю. Два раза уже меняли.

Я всегда предлагаю решать это автоматикой. В больших котельных обычно ставим емкость как аккумулятор для подпитки (при перебоях с водой помогает), а на выходе пара насосов, обратный клапан, датчик давления и автоматика с частотником.

Если не ставить емкость, и давление в системе не опускается ниже 1.5-2, то можно обойтись двумя двухходовыми. Но что делать, если с водой пойдут перебои? Котельную останавливать?

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

так двуходовые появились.
спасибо kass.

Чем давит редуктора?
Почему у тебя всего по два?
Частотник то не перебор на подпитку?

Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:

так двуходовые появились.
спасибо kass. с емкость очень полезно, запомню, но там производство воду и так резервируют.

Чем давит редуктора?
Почему у тебя всего по два?
Частотник то не перебор на подпитку?
Тут такой вариант, что можно подороже-получше решение задвинуть, поделись наработкой плз.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Редуктора давит давлением, похоже во время гидроударов в городской сети ХВС.
Чего по два? Насоса или клапана?
Если хочешь долговечную работу насосов, то в самый раз. Только один частотник на два насоса. Второй насос резервный.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

2 двуходовых зачем?
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Один из сети на подпитку, а второй из системы в дренаж. ПИД-регулирование не сделать без переизбыточных фаз, а их и сбрасывать надо. Да и защита не помешает от незакрывшегося подпиточного клапана.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Котельная с обслуживающим персоналом или хотя бы операторский пульт куда-нить выведен?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Питательный насос с частотником и двухходовым клапаном на подпитку - это изврат. Ставьте без частотника.
Почитайте форум АВОКа, там такая тема уже была:
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=2735
Я за насосную станцию плюс электромагнитный клапан. Что касается полного разрыва теплосети, то отключение оборудование котельной (втом числе и насоса подпитки) производится штатной системой автоматики по сигналу низкого давления теплоносителя. Почитайте Правила безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок, там написано, какие сигналы и действия Вы обязаны делать на поднадзорных котельных.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Прохожий";p="15620481"]Питательный насос с частотником и двухходовым клапаном на подпитку - это изврат. [/quote]Не "и", а "или". Для кого вазна стабильность давления в системе, - не изврат. По ссылке опять таки дискуссия между теми, кто привык еще лопатой уголь подбрасывать и теми, кто видел современные решения и графики давления во времени. Объясните мне пожалуста, как вы выведите работу реле давления и насоса да диспетчеризацию, для того, что бы оператор спал спокойно?
Последний раз редактировалось Kass 26 янв 2007, 10:03, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Не думаю,что рассматриваемая котельная поднадзорная. С учетом постоянного пребывания оператора котельной на месте предпочитаю сигналы о пониженном давлении выводить на пульт, с пульта же запускать подпитку, по реле давления останавливать. На пульте же сигнал о том,что в подпиточном баке есть вода (на всякий случай, так как ДСХ никто не отменял :)) И остановка котельной при определенном пороге давления, т.е. то,о чем написал Прохожий. Автоматическую подпитку не применяю.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Re: Автоматическая подпитка.

Сообщение Al »

[quote="Renegade";p="15620432"]Вода из водопровода 3.5 бара...
[/quote]
Kass правильно написал- бак и 2 насоса. А между ними система водоподготовки :D . Водопроводная вода иногда отсутствует, и качество её далеко не соответствует требованиям к теплоносителю.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Re: Автоматическая подпитка.

Сообщение Styx »

[quote="Al";p="15620486"] и качество её далеко не соответствует требованиям к теплоносителю.[/quote]
Так нада ставить ХВО.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

А ХВО и ХВП для ыас одно и то же?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Kass не цепляйтесь к словам. Да - ХВП. Те,кому надо и так поняли.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Kass";p="15620483"] [ Объясните мне пожалуста, как вы выведите работу реле давления и насоса да диспетчеризацию, для того, что бы оператор спал спокойно?[/quote]
Это уж извините, не мои проблемы, а Ваши. :D Я не автоматчик, если мне нужно вывести такие то сигналы на диспетчеризацию, я даю задание автоматчикам и они выведут туда хоть черта лысого. Другое дело, что мне это не нужно. На диспетчеризации мне нужны показания давления теплоносителя и сигнал, если оно выходит за рамки.
Что касается расположения резервного бака, то считаю, что он обязательно должен стоять после системы водоподготовки. Там и так столько грязи осаждается, что приходится дополнительно фильтр тонкой очистки ставить, а если неподготовленную воду туда пустить, то она через неделю ржавой будет.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Котельная для больших сушильных камер (деревообрабатывающее производство)
Котел 4 мВт. Топится отходами производства в полностью автоматическом режиме.
Деспечеризация (со слов) полная. С компьютера.
Вода из своей скважины с серьезной водоподготовкой и резервированием.
Остановка всего по минимальному давлению предусмотрена в управлении котла.
Заказчику пофиг что будет, монтажникам тоже.
Так что привезем им подтипку от Far или Watts
SUN Техник - это судьба.