Противодымная вентиляция.

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Я об этом уже писал. Это недоработка нормативной документации. Проблема эта до сих пор не решена. Если делать по уму, а не как "положено", то двери надо навешивать, что бы открывались вовнутрь. Но надо писать письмо пожарникам и согласовывать с ними. Они же принимать будут.

Kostik_Proekt
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 21 дек 2006, 12:14
Репутация: 0

Сообщение Kostik_Proekt »

Пожарники отобрали у вентиляционщиков возможность проектировать системы дымоудаления к сожалению, а может и к счастью... Но смысл в том что через лестничный марш должен быть приток, чтобы люди через лестницу смогли спокойно уйти... Врежте в дверь решетки, она будет легче открываться... Хотя это не выход и при пожаре не спасет.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Наталия";p="85462"] Думаете, есть возможность согласовать открытие двери во внутрь холла? Еще есть решения проблемы?[/quote]Другого решения нет. Можно конечно при сдаче где то организовать приток, но по нормам это категорически запрещено. Это проникновение кислорода, и улучшение процесса горения. Ошибка была допущена именно с дверями. Мне удавалось убеждать в этом пожарников. Кое кого приходилось таким образом запирать с включенным дымоудалением. И когда он сам не смог выбраться, то подписал предписание перевесить двери.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Так притоки то запрещены. Вентустановки должны отключиться, пожарные клананы перекрывают венканалы для недопущения притока. Тогда о чем речь? Вообще нормативную базу на дымоудаление составляли люди недалекие, отсюда и такой бардак. Как можно удалить дым, если нет притока? Если нет притока, то нет и оттока. По уму то, если дым надо откачать, то надо обеспечить и приток свежего воздуха на пути эвакуации. Иначе чем людям дышать то? А они про приточки забыли. А если они там есть, то их положено отключать и закрывать клапана. Конечно было бы умнее отключать приточки после определенного времени, необходимого для эвакуации людей.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Так есть же нормы по расчету ДУ. Там производительность просто сумасшедшая и снижать ее нельзя.

Kostik_Proekt
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 21 дек 2006, 12:14
Репутация: 0

Сообщение Kostik_Proekt »

Вам нужно сдать здание в эксплуатацию или сделать так чтобы система дымоудаления работала? Если сдать - откройте окошко или двери подоприте, или приток увеличьте в 2 раза, а если хотите чтобы система работала то подрежте двери (снизу сделайте щель) тогда и открыватся будет легче.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Да там такие щели надо резать, по колено. У меня вот боулинг был в полуподвале, там ни одного окна. А ДУ на 24 000 кубов. Там аж плитки с Амстронга подымает. Деревянную дверь двойную почти выламывало внутрь.

Kostik_Proekt
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 21 дек 2006, 12:14
Репутация: 0

Сообщение Kostik_Proekt »

А то в итоге вентиляция - убийца получается... Срабатывает датчик. Отключается приток включается ДУ. Человек выбегает, начинает дышать продуктами сгорания по дороге к двери, подбегает не может ее открыть и задыхается. Системы работают по СНиПам полет нормальный.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

В том то весь и смех. Недавно опять вентилировал сей вопрос в Моспроекте. Говорят, что вопрос пока не решен. :roll: Так что запирайте пожарников в таких помещениях дымоудалением и пусть подписывают. Письменно то они что вам могут ответить? Что вы сделали все правильно, а вылезти никак? Так пусть и напишут предписание как надо сделать. Что они собственно и обязаны.

Kostik_Proekt
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 21 дек 2006, 12:14
Репутация: 0

Сообщение Kostik_Proekt »

Я не знаю чем тебе не понравился вариант врезать решетки в двери... Щас вполне симпотичные решетки есть не портят дверь, она будет нормально открыватся и приток будет как и положено по лестнице навстречу выбегающим людям. А пожарники - они должны принять все... Все сделано правильно и даже больше! Получается система пожаротушения! Создается вакуум и все гаснет... Вместе с оставшимися космонавтами не успевшими одеть скафандры. А вообще установка системы порошкового пожаротушения позволяет не ставить систему дымоудаления.

Вопрос в другом. Нам пожарники официально заявили что нужна помимо лицензий на проектирование и строительство сооруж 1 и 2-го.... нужна еще одна специальная которая позволяет проектировать и монтировать системы дымоудаления. Что он есть у них и что типа это их корова... И теперь сами делают сами у себя принимают....

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Наталия";p="85462"]По пожарным требованиям двери открываются наружу. [/quote]
Наверное они с замковыми защелками? А если эти защелки снять, двери сами будут открываться при включении такой мощной системы ДУ...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Они открываются наружу, а ДУ пытается их открыть вовнутрь.

Kostik_Proekt
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 21 дек 2006, 12:14
Репутация: 0

Сообщение Kostik_Proekt »

Интересно чем же все закончилось? Вот люди! Поделились бы инфой!

Аватара пользователя
Crazy
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 ноя 2007, 16:00
Репутация: 0

Сообщение Crazy »

Батенька, огнестойкость клапанов выбирается по огнестойкости конструкций, т. е. переборок. Ну а на счет документации, так посмотрте приложения к СНиПу.
Нужен свежи воздух-выйди на балкон,
стало жарко-залезь в холодильник

Ответить