Насос в контур ГВС?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Насос в контур ГВС?
Всем доброго дня.
Есть контур отопления с радиаторами со своим насосом, контур теплых полов со своим насосом и контур бойлера.
Подскажите пожалуйста, в каких случаях нужно ставить в контур бойлера и нужно ли вообще, насос?
Спасибо.
Есть контур отопления с радиаторами со своим насосом, контур теплых полов со своим насосом и контур бойлера.
Подскажите пожалуйста, в каких случаях нужно ставить в контур бойлера и нужно ли вообще, насос?
Спасибо.
Re: Насос в контур ГВС?
[quote="Michel";p="15621012"]Подскажите пожалуйста, в каких случаях нужно ставить в контур бойлера и нужно ли вообще, насос?
[/quote]
Вам нужно организовать приоритет ГВС над отоплением. т.е. должен вестись контроль температуры воды в бойлере и, при необходимости, котёл должен всю мощность отдавать на нагрев бойлера. если можете это сделать без насоса на бойлер, то он не нужен.
[/quote]
Вам нужно организовать приоритет ГВС над отоплением. т.е. должен вестись контроль температуры воды в бойлере и, при необходимости, котёл должен всю мощность отдавать на нагрев бойлера. если можете это сделать без насоса на бойлер, то он не нужен.
не важно знать. достаточно подозревать.
[quote="Michel";p="15621029"]
нужна автоматика управления насосами, что бы приостанавливать насосы отопления для форсированного нагрева воды в бойлере?
[/quote]
такой вариант не исключается. тут сложно дать рекомендации об автоматике, не зная какой котёл и бойлер, как вообще всё сделано.
может Каss поможет?
проявит, так сказать, бескорысную помощь 
нужна автоматика управления насосами, что бы приостанавливать насосы отопления для форсированного нагрева воды в бойлере?
[/quote]
такой вариант не исключается. тут сложно дать рекомендации об автоматике, не зная какой котёл и бойлер, как вообще всё сделано.
может Каss поможет?
не важно знать. достаточно подозревать.
Если интересно мое мнение, то на то и бойлер, что бы не требовалось экстренного нагрева. Экстренный нагрев нужен в схеме с теплообменником, т.е. когда используется проточный нагрев. В этом случае потребляемая мощность от котла в вашем случае будет составлять 20-30 кВт. В случае накопительного нагрева это не требуется. Мощность бойлера на нагрев редко превышает 2-3 кВт. Необходимость насоса определяется схемой обвязки бойлера.
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
allre Позвольте добавить, что еще существуют бойлеры либо со встроенным термостатом, либо с гильзой под погружной - тогда управление насосом ведется с них... Не всегда же есть Т4.
Kass А вот хотя бы второй вариант "безнасосного" нагрева бойлера в системе с принудительной циркуляцией я б посмотрел (один я знаю)

Kass А вот хотя бы второй вариант "безнасосного" нагрева бойлера в системе с принудительной циркуляцией я б посмотрел (один я знаю)
Последний раз редактировалось Styx 29 янв 2007, 15:25, всего редактировалось 2 раза.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
Для него это уже слишком сложно. А если у меня в месте подключения бойлера перепад в 1 бар, то мне тоже насосом управлять? А про трехходовые не приходилось слышать?
Последний раз редактировалось Kass 29 янв 2007, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Не буду влезать в драку, а просто расскажу "про бойлер"
Если бойлер не самопальный, а нормальный, то в нем обязательно есть либо свой термостат, либо гильза для установки термостата (Styx абсолютно прав). А можно как allre посоветовал - накладной (лучше на линию рециркуляции).
И цепляете к нему либо насос загрузки бойлера (если нужен жесткий приоритет - через реле, которое при включении этого насоса отключает насосы СО и ТП), либо трехходовой вентиль (это схема, когда на греющий контур бойлера нет своего насоса, а клапан направляет весь поток теплоносителя либо в СО, либо в контур бойлера).
А лучше найдите хорошего спеца у себя поблизости.
З.Ы. [quote="Kass";p="15621071"]
Да это твои советы идиотские. Я тебе пять вариантов сделаю вообще без насоса, и столько же с насосом. При твоей ограниченности лучше [/quote]
Предлагаю создать отдельную ветку и назвать ее "Замороченная автоматика". Пусть там Kass и многоуважаемый Gu Therm оперируют терминами и понятиями недоступными для нас смертных (прости, Gu Therm, но посмотри пожалуйста темы ну хотя бы про гидравлические стрелки, там сплошные ваши дебаты с Kassом, причем стрелок там уже и близко нет). Лично мне уже не очень интересно заходить на форум, потому что пока разгребешь все эти завалы пустой породы в поисках чего-либо ценного, стоко времени потеряешь. ИМХО, прошу прощения за резкость. но наболело.
Если бойлер не самопальный, а нормальный, то в нем обязательно есть либо свой термостат, либо гильза для установки термостата (Styx абсолютно прав). А можно как allre посоветовал - накладной (лучше на линию рециркуляции).
И цепляете к нему либо насос загрузки бойлера (если нужен жесткий приоритет - через реле, которое при включении этого насоса отключает насосы СО и ТП), либо трехходовой вентиль (это схема, когда на греющий контур бойлера нет своего насоса, а клапан направляет весь поток теплоносителя либо в СО, либо в контур бойлера).
А лучше найдите хорошего спеца у себя поблизости.
З.Ы. [quote="Kass";p="15621071"]
Да это твои советы идиотские. Я тебе пять вариантов сделаю вообще без насоса, и столько же с насосом. При твоей ограниченности лучше [/quote]
Предлагаю создать отдельную ветку и назвать ее "Замороченная автоматика". Пусть там Kass и многоуважаемый Gu Therm оперируют терминами и понятиями недоступными для нас смертных (прости, Gu Therm, но посмотри пожалуйста темы ну хотя бы про гидравлические стрелки, там сплошные ваши дебаты с Kassом, причем стрелок там уже и близко нет). Лично мне уже не очень интересно заходить на форум, потому что пока разгребешь все эти завалы пустой породы в поисках чего-либо ценного, стоко времени потеряешь. ИМХО, прошу прощения за резкость. но наболело.
Последний раз редактировалось LEX 29 янв 2007, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
[quote="LEX";p="15621075"]Предлагаю создать отдельную ветку и назвать ее ...[/quote]Автоматика. Я уже первый предложил. Заходи и голосуй. Ждем решения администрации.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
[quote="Styx";p="15621077"]Kass Я ж сказал,что один знаю.Даже два знаю. Вы мне любой третий способ опишите, не говоря уже о пятом.[/quote]Если большой перепад в месте подключении, то можно поставить электромагнитный клапан и не ставить насос. Клапаном будет управлять ПИД с импульсным выходом. Можно вместо клапана поставить двухходовой для более плавного и точного регулирования. Можно поставить трехходовой с направлениями бойлер/байпас. Если перепад маленький и нужен насос, то можно управлять насосом по накладному датчику, но он очень не точный. Можно в гильзе, налив туда масла, модно на первом повороте после бойлера на выходе ГВС поставить проточный датчик в том случае, если будет рециркуляция. Можно перед насосом поставить трехходовой, для постоянной циркуляции через бойлер. И это наверное еще далеко не все.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
[quote="Styx";p="15621077"]Kass Я ж сказал,что один знаю.Даже два знаю. Вы мне любой третий способ опишите, не говоря уже о пятом.[/quote]Если большой перепад в месте подключении, то можно поставить электромагнитный клапан и не ставить насос. Клапаном будет управлять ПИД с импульсным выходом. Можно вместо клапана поставить двухходовой для более плавного и точного регулирования. Можно поставить трехходовой с направлениями бойлер/байпас. Если перепад маленький и нужен насос, то можно управлять насосом по накладному датчику, но он очень не точный. Можно в гильзе, налив туда масла, модно на первом повороте после бойлера на выходе ГВС поставить проточный датчик в том случае, если будет рециркуляция. Можно перед насосом поставить трехходовой, для постоянной циркуляции через бойлер. И это наверное еще далеко не все.
Спасибо всем участникам реакции, катализатором которой случился такой безобидный вопрос. 
Корень я узрел.
При составе жильцов 3 человека и бойлере 200 литров с трудом предствляется ситуация экстренного его нагрева.
Ну а если такое и случится, мне не трудно будет поработать в качестве высокоинтелектуального элемента автоматики и перекрыть пару коллекторов отопления на время нагрева воды для бытовых нужд населения.
Следовательно из из двух вариантов (с насосом или без) я делаю выбор в пользу "без".
Всем спасибо. Получил большое удовольствие в вашей компании.
Корень я узрел.
При составе жильцов 3 человека и бойлере 200 литров с трудом предствляется ситуация экстренного его нагрева.
Ну а если такое и случится, мне не трудно будет поработать в качестве высокоинтелектуального элемента автоматики и перекрыть пару коллекторов отопления на время нагрева воды для бытовых нужд населения.
Следовательно из из двух вариантов (с насосом или без) я делаю выбор в пользу "без".
Всем спасибо. Получил большое удовольствие в вашей компании.
[quote="LEX";p="15621075"] Предлагаю создать отдельную ветку и назвать ее "Замороченная автоматика". Пусть там Kass и многоуважаемый Gu Therm оперируют терминами и понятиями недоступными для нас смертных (прости, Gu Therm, но посмотри пожалуйста темы ну хотя бы про гидравлические стрелки, там сплошные ваши дебаты с Kassом, причем стрелок там уже и близко нет). Лично мне уже не очень интересно заходить на форум, потому что пока разгребешь все эти завалы пустой породы в поисках чего-либо ценного, стоко времени потеряешь. ИМХО, прошу прощения за резкость. но наболело.[/quote]
Присоединяюсь. Минхерц, сделай ему резерва.., то есть кафедру
А тему отопление ему закрой пожалуйста, а то уже бесит меня Kass до невозможности.
Присоединяюсь. Минхерц, сделай ему резерва.., то есть кафедру
А тему отопление ему закрой пожалуйста, а то уже бесит меня Kass до невозможности.
Последний раз редактировалось Прохожий 29 янв 2007, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...