Стабилизатор газа

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Ну у нас ГРС написала давление даже не в точке врезки а ухитрилась указать его перед ГРУ (в любом случае считаем что это на врезке). ТУ выдавались на 15 Гкал/ч, но вот трубу монтировали при светлом прошлом на 6. А заказчик наш собственный филиал, поэтому супротив хозяина не попрешь :cry:

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ну ситуация для Вас лично не самая плохая. Изложите письменно свои соображения с расчетами и передайте своему руководству. Их тоже понять можно - ТУ получены, в случае чего можно будет наехать на газовщиков, зачем закапывать совсем не лишние 3,5 миллиона рублей в землю.
С Вашей стороны, как уже говорилось можно спроектировать ГРУ на давление газа ниже, чем указано в ТУ. Но характеристики регуляторов должны перекрывать диапазон давлений включая выданный ГРС, иначе Вам его не согласуют. Критические моменты - это запуск горелки. Давление газа после ГРУ резко падает, регулятор не успевает срабатывать, горелка уходит в блокировку. С учетом пониженного давления до регулятора этот эффект может усугубиться. Поэтому закладывайте в проект увеличенные диаметры газопроводов после ГРУ, если согласуют, то вообще можно типа ресивера туда заложить. Короче задача - максимально увеличить запас газа после ГРУ, тогда включение котла не так сильно повлияет на давление.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Вот если бы были прецеденты бодания с ГРС тогда бы я был спокоен, а начальство не хочет связываться даже когда после проекта вдруг ТУ меняют с 0,6 на 0,3 МПа. А сам то я спокоен как удав.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Котелки то неслабые судя по описанию. Если котельная отдельно стоящая или пристроенная к производственному зданию. То мы в таких случаях заходим средним давлением непасредственно в кательную и ставим котловые ГРУ, поближе к горелкам. Тогда ненадо никаких ресиверов.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Ну ГРУ у нас и так в котельной и до горелок там недалеко, но тем не менее совесть выступает и требует перекладки газопровода.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

[quote="К.Д.";p="15626783"]Ну ГРУ у нас и так в котельной и до горелок там недалеко, но тем не менее совесть выступает и требует перекладки газопровода.[/quote]Внутренний или подводящий?

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Внутрянку меняют полностью, а надо бы и подводящий в обязательном порядке.

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

[quote="К.Д.";p="15626785"]
...а надо бы и подводящий в обязательном порядке.
[/quote]
в ОБЯЗАТЕЛЬНЕЙШЕМ порядке менять подводящий газопровод, запас должен быть по давлению, а не дифицит...
В морозы, если котельная встанет, то тепловые сети (если вы им будете тепло продавать) вам спасибо не скажут, а то могут и счет на ремонт разорванных теплотрасс выставить (подороже газопровода будет, который все равно придется прокладывать в срочном порядке)...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="К.Д.";p="15626766"] А сам то я спокоен как удав.[/quote]
В нашем деле это второе по значимости после профессиональной подготовки. :lol: :lol: :lol: Как правили от наличия первого приходит и второе.
[quote="OCA";p="15626780"]
... и ставим котловые ГРУ, поближе к горелкам. Тогда ненадо никаких ресиверов.
[/quote]
Вы невнимательно прочитали мой пост. Сопротивление газопроводов конечно тоже имеет место быть , но его можно рассчитать и настроить регулятор в ГРУ таким образом, чтобы на горелку приходило нужное давление. Необходимость же ресивера или труб бОльшего чем нужно диаметра возникает только в переходных процессах, т.е. при включении котла. Подумайте над этим, этого нет ни в одном руководстве по горелкам. А дело все в разном времени срабатывания газового клапана на рампе и регулятора в ГРУ.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

[quote="Прохожий";p="15626823"]
Вы невнимательно прочитали мой пост. Сопротивление газопроводов конечно тоже имеет место быть , но его можно рассчитать и настроить регулятор в ГРУ таким образом, чтобы на горелку приходило нужное давление. Необходимость же ресивера или труб бОльшего чем нужно диаметра возникает только в переходных процессах, т.е. при включении котла. Подумайте над этим, этого нет ни в одном руководстве по горелкам. А дело все в разном времени срабатывания газового клапана на рампе и регулятора в ГРУ.[/quote]

Читал внимательно, просто я хотел сказать что, если есть возможность поставить ГРУ на каждый котел то непременно надо этим пользоваться ибо когда на одном ГРУ "висят" несколько котлов появляется зависимость их друг от друга, соответственно начинают плавать настройки соотношения газ/воздух. Для устранения этой зависимости и проблеммы изложенной ув. Прохожим, делают большой газораспределительный коллектор (ресивер) и еще - чем дальше клапан от регулятора тем больше время реакции ГРУ на падение давления в газопроводе перед клапаном.
Нельзя забывать и о надежности системы газоснабжения: несколько индивидуальных регуляторов повышают живучесть системы в сравнении с одним общим ГРУ.
Считал экономику, стоимость обвязки (включая оборудование) котлов средним или низким давлением примерно одинакова с небольшим перевесом в сторону среднего.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Ну это я так думаю еще и от производителя зависит. года полтора назад считали Weishaupt напрямую с 0,3 МПа, так ГРУ вышло дешевле и клиент не захотел связываться (по немецкой классификации это для горелки уже высокое давление и рампа там выходила золотая)

Аватара пользователя
Gazovik
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 11:10
Репутация: 1

Сообщение Gazovik »

[quote="Прохожий";p="15626823"] А дело все в разном времени срабатывания газового клапана на рампе и регулятора в ГРУ.[/quote]

Ставим регуляторы Tartarini и все ОК

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ставим регуляторы Tartarini и все ОК

Это у Вас с давлением газа все ОК, регулятор тут не при чем.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

[quote="К.Д.";p="15626907"]Ну это я так думаю еще и от производителя зависит. года полтора назад считали Weishaupt напрямую с 0,3 МПа, так ГРУ вышло дешевле и клиент не захотел связываться (по немецкой классификации это для горелки уже высокое давление и рампа там выходила золотая)[/quote] Что та вы неправильно считали или манагеры Вайсхауптовские вас развели на всякие ненужные фенечки к дорожке, они это любят делать. Скорее всего вам посчитали "вайсхауптовский" гру с низким выходным давлением, соответственно блок клапанов получился такой же как и при низком давлении подключения плюс мега дорогой регулятор которые вайсхаупт даже не выпускает а перепродает (даже наклейки не переклеивает).

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Точно так и было. Он там больше всего денег тянул, сволочь.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

В следующий раз попробуйте заказать горелку с блоком клапанов для вх давления 140-170 мбар. И отдельно подберите регулятор на соответствующий расход и выходное давление, варианты - Tartarini или Elster или можна Actaris (бывший Шлембурже, Вайсхаупты их и впаривают).

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Я чето никак не въеду, Вы что предлагаете одноступенчатое покотловое регулирование с высокого давления на низкое? :shock:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Gazovik
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 11:10
Репутация: 1

Сообщение Gazovik »

[quote="Прохожий";p="15626914"][quote]
Ставим регуляторы Tartarini и все ОК[/quote]
Это у Вас с давлением газа все ОК, регулятор тут не при чем.[/quote]


Колебание давления в зимний период перед регулятором 0,03МПа-0,1МПа.

РДУК и РДГ курят нервно в сторонке.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

[quote="Прохожий";p="15626931"]Я чето никак не въеду :shock:[/quote] Моя предлагает поагрегатное одноступенчатое гру с редуцированием со среднего давления 0.3мпа на среднее ~15кпа.
О высоком давлении речи небыло и воапще с ним (вд) заморочно работать, лучше сразу на точке врезки переходить на среднее.

Ответить