Стабилизатор газа
Ну ситуация для Вас лично не самая плохая. Изложите письменно свои соображения с расчетами и передайте своему руководству. Их тоже понять можно - ТУ получены, в случае чего можно будет наехать на газовщиков, зачем закапывать совсем не лишние 3,5 миллиона рублей в землю.
С Вашей стороны, как уже говорилось можно спроектировать ГРУ на давление газа ниже, чем указано в ТУ. Но характеристики регуляторов должны перекрывать диапазон давлений включая выданный ГРС, иначе Вам его не согласуют. Критические моменты - это запуск горелки. Давление газа после ГРУ резко падает, регулятор не успевает срабатывать, горелка уходит в блокировку. С учетом пониженного давления до регулятора этот эффект может усугубиться. Поэтому закладывайте в проект увеличенные диаметры газопроводов после ГРУ, если согласуют, то вообще можно типа ресивера туда заложить. Короче задача - максимально увеличить запас газа после ГРУ, тогда включение котла не так сильно повлияет на давление.
С Вашей стороны, как уже говорилось можно спроектировать ГРУ на давление газа ниже, чем указано в ТУ. Но характеристики регуляторов должны перекрывать диапазон давлений включая выданный ГРС, иначе Вам его не согласуют. Критические моменты - это запуск горелки. Давление газа после ГРУ резко падает, регулятор не успевает срабатывать, горелка уходит в блокировку. С учетом пониженного давления до регулятора этот эффект может усугубиться. Поэтому закладывайте в проект увеличенные диаметры газопроводов после ГРУ, если согласуют, то вообще можно типа ресивера туда заложить. Короче задача - максимально увеличить запас газа после ГРУ, тогда включение котла не так сильно повлияет на давление.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="К.Д.";p="15626785"]
...а надо бы и подводящий в обязательном порядке.
[/quote]
в ОБЯЗАТЕЛЬНЕЙШЕМ порядке менять подводящий газопровод, запас должен быть по давлению, а не дифицит...
В морозы, если котельная встанет, то тепловые сети (если вы им будете тепло продавать) вам спасибо не скажут, а то могут и счет на ремонт разорванных теплотрасс выставить (подороже газопровода будет, который все равно придется прокладывать в срочном порядке)...
...а надо бы и подводящий в обязательном порядке.
[/quote]
в ОБЯЗАТЕЛЬНЕЙШЕМ порядке менять подводящий газопровод, запас должен быть по давлению, а не дифицит...
В морозы, если котельная встанет, то тепловые сети (если вы им будете тепло продавать) вам спасибо не скажут, а то могут и счет на ремонт разорванных теплотрасс выставить (подороже газопровода будет, который все равно придется прокладывать в срочном порядке)...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
[quote="К.Д.";p="15626766"] А сам то я спокоен как удав.[/quote]
В нашем деле это второе по значимости после профессиональной подготовки.
Как правили от наличия первого приходит и второе.
[quote="OCA";p="15626780"]
... и ставим котловые ГРУ, поближе к горелкам. Тогда ненадо никаких ресиверов.
[/quote]
Вы невнимательно прочитали мой пост. Сопротивление газопроводов конечно тоже имеет место быть , но его можно рассчитать и настроить регулятор в ГРУ таким образом, чтобы на горелку приходило нужное давление. Необходимость же ресивера или труб бОльшего чем нужно диаметра возникает только в переходных процессах, т.е. при включении котла. Подумайте над этим, этого нет ни в одном руководстве по горелкам. А дело все в разном времени срабатывания газового клапана на рампе и регулятора в ГРУ.
В нашем деле это второе по значимости после профессиональной подготовки.



[quote="OCA";p="15626780"]
... и ставим котловые ГРУ, поближе к горелкам. Тогда ненадо никаких ресиверов.
[/quote]
Вы невнимательно прочитали мой пост. Сопротивление газопроводов конечно тоже имеет место быть , но его можно рассчитать и настроить регулятор в ГРУ таким образом, чтобы на горелку приходило нужное давление. Необходимость же ресивера или труб бОльшего чем нужно диаметра возникает только в переходных процессах, т.е. при включении котла. Подумайте над этим, этого нет ни в одном руководстве по горелкам. А дело все в разном времени срабатывания газового клапана на рампе и регулятора в ГРУ.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
[quote="Прохожий";p="15626823"]
Вы невнимательно прочитали мой пост. Сопротивление газопроводов конечно тоже имеет место быть , но его можно рассчитать и настроить регулятор в ГРУ таким образом, чтобы на горелку приходило нужное давление. Необходимость же ресивера или труб бОльшего чем нужно диаметра возникает только в переходных процессах, т.е. при включении котла. Подумайте над этим, этого нет ни в одном руководстве по горелкам. А дело все в разном времени срабатывания газового клапана на рампе и регулятора в ГРУ.[/quote]
Читал внимательно, просто я хотел сказать что, если есть возможность поставить ГРУ на каждый котел то непременно надо этим пользоваться ибо когда на одном ГРУ "висят" несколько котлов появляется зависимость их друг от друга, соответственно начинают плавать настройки соотношения газ/воздух. Для устранения этой зависимости и проблеммы изложенной ув. Прохожим, делают большой газораспределительный коллектор (ресивер) и еще - чем дальше клапан от регулятора тем больше время реакции ГРУ на падение давления в газопроводе перед клапаном.
Нельзя забывать и о надежности системы газоснабжения: несколько индивидуальных регуляторов повышают живучесть системы в сравнении с одним общим ГРУ.
Считал экономику, стоимость обвязки (включая оборудование) котлов средним или низким давлением примерно одинакова с небольшим перевесом в сторону среднего.
Вы невнимательно прочитали мой пост. Сопротивление газопроводов конечно тоже имеет место быть , но его можно рассчитать и настроить регулятор в ГРУ таким образом, чтобы на горелку приходило нужное давление. Необходимость же ресивера или труб бОльшего чем нужно диаметра возникает только в переходных процессах, т.е. при включении котла. Подумайте над этим, этого нет ни в одном руководстве по горелкам. А дело все в разном времени срабатывания газового клапана на рампе и регулятора в ГРУ.[/quote]
Читал внимательно, просто я хотел сказать что, если есть возможность поставить ГРУ на каждый котел то непременно надо этим пользоваться ибо когда на одном ГРУ "висят" несколько котлов появляется зависимость их друг от друга, соответственно начинают плавать настройки соотношения газ/воздух. Для устранения этой зависимости и проблеммы изложенной ув. Прохожим, делают большой газораспределительный коллектор (ресивер) и еще - чем дальше клапан от регулятора тем больше время реакции ГРУ на падение давления в газопроводе перед клапаном.
Нельзя забывать и о надежности системы газоснабжения: несколько индивидуальных регуляторов повышают живучесть системы в сравнении с одним общим ГРУ.
Считал экономику, стоимость обвязки (включая оборудование) котлов средним или низким давлением примерно одинакова с небольшим перевесом в сторону среднего.
[quote="К.Д.";p="15626907"]Ну это я так думаю еще и от производителя зависит. года полтора назад считали Weishaupt напрямую с 0,3 МПа, так ГРУ вышло дешевле и клиент не захотел связываться (по немецкой классификации это для горелки уже высокое давление и рампа там выходила золотая)[/quote] Что та вы неправильно считали или манагеры Вайсхауптовские вас развели на всякие ненужные фенечки к дорожке, они это любят делать. Скорее всего вам посчитали "вайсхауптовский" гру с низким выходным давлением, соответственно блок клапанов получился такой же как и при низком давлении подключения плюс мега дорогой регулятор которые вайсхаупт даже не выпускает а перепродает (даже наклейки не переклеивает).