А вот тёплый плинтус вместо радиаторов не хотите?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Paola
- Претендент

- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 13 янв 2006, 12:58
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
А вот тёплый плинтус вместо радиаторов не хотите?
Нашла объявление: ТермБорд (теплый плинтус) — принципиально новая неконвекционная система отопления следующего поколения из Европы.
Система выглядит как обычный плинтус размером 13,4х2,9 см, монтируется по периметру помещения, при этом она полностью заменяет радиаторы и другие виды отопления.
Никто не хочет высказаться по этому поводу
Система выглядит как обычный плинтус размером 13,4х2,9 см, монтируется по периметру помещения, при этом она полностью заменяет радиаторы и другие виды отопления.
Никто не хочет высказаться по этому поводу
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: А вот тёплый плинтус вместо радиаторов не хотите?
[quote="Paola";p="15632113"]принципиально новая[/quote]
жуть!!!!!!! Если на ухо плеснуть воды холодной то становится не жарко. это открытие кстати
жуть!!!!!!! Если на ухо плеснуть воды холодной то становится не жарко. это открытие кстати
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Re: А вот тёплый плинтус вместо радиаторов не хотите?
[quote="Paola";p="15632113"]система отопления следующего поколения из Европы.[/quote]Опять купились? Грустно это
Старьё... и американский хлам. У мя дома па телику показавали по дискавери как их делают, а фильмец-то был давнишний.
Старьё... и американский хлам. У мя дома па телику показавали по дискавери как их делают, а фильмец-то был давнишний.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
Кузьмич
- Любитель

- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
- Репутация: 8
- Откуда: из Голливуда
- Контактная информация:
Система не конвекционная, а стало быть отопление излучением.
Дано: комната 4х5 метров, расчетные теплопотери 100 Вт/м2.
Вопрос: До какой температуры надо нагреть этот плинтус (по сути профиль) для того, чтобы он компенсировал теплопотери помещения.
Площадь помещения = 4х5=20 м2
Суммарные теплопотери = 20 х 100 = 2000 Вт.
Периметр помещения = 18м -1м на дверь, итого 17 метров. Это и будет длина термоборда.
Отсюда площадь термоборда = 17*0,134 + 2*17*0,029 = 3,264м2, т.к. одна сторона термоборда смонтирована вплотную к стене.
Таким образом интенсивность излучения с поверхности термоборда должна составлять 2000Вт/3,264м2. или 612 Вт/м2.
интенсивность излучения (Е) определяется по формуле:
Е = τТ 4 , Вт/м2, где: τ – постоянная Стефана – Больцмана, τ = 5,67032·10 –8 Вт м-2 К-4; Т – абсолютная температура тела, К.
Следовательно Т = корень 4 степени из 612 / 5,67032·10 –8 = 322 град Кельвина. или 49 градусов цельсия.
При хорошем утеплении будет греть, ну а с ТП вапче хорошо будет.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Тока нельзя этот термоборд экранировать! А то замерзнете сразу

Дано: комната 4х5 метров, расчетные теплопотери 100 Вт/м2.
Вопрос: До какой температуры надо нагреть этот плинтус (по сути профиль) для того, чтобы он компенсировал теплопотери помещения.
Площадь помещения = 4х5=20 м2
Суммарные теплопотери = 20 х 100 = 2000 Вт.
Периметр помещения = 18м -1м на дверь, итого 17 метров. Это и будет длина термоборда.
Отсюда площадь термоборда = 17*0,134 + 2*17*0,029 = 3,264м2, т.к. одна сторона термоборда смонтирована вплотную к стене.
Таким образом интенсивность излучения с поверхности термоборда должна составлять 2000Вт/3,264м2. или 612 Вт/м2.
интенсивность излучения (Е) определяется по формуле:
Е = τТ 4 , Вт/м2, где: τ – постоянная Стефана – Больцмана, τ = 5,67032·10 –8 Вт м-2 К-4; Т – абсолютная температура тела, К.
Следовательно Т = корень 4 степени из 612 / 5,67032·10 –8 = 322 град Кельвина. или 49 градусов цельсия.
При хорошем утеплении будет греть, ну а с ТП вапче хорошо будет.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Тока нельзя этот термоборд экранировать! А то замерзнете сразу
-
Кузьмич
- Любитель

- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
- Репутация: 8
- Откуда: из Голливуда
- Контактная информация:
[quote="Sovetnik";p="15632389"]Ошибочка вышла![/quote]
Ошибки никакой нет. Дело в том, что при расчете теплопотерь мы посчитали какое количество энергии необходимо для поддержания разности температур внутри дома и за бортом. Т.е. условно говоря надо 100Вт/м2 помещения, чтобы при -40 за бортом внутри было +20. Дальше нам надо получить эти 100 Вт/м2 помещения и посчитать какой нам нужен регистр, чтобы при заданной температуре его поверхности (напимер 50С) мы могли получить необходимую интенсивность теплового излучения.
И никакой фантастики.
Я даже ничего нового не говорю, просто незаслуженно забытое старое. 
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
[quote="Alex_";p="15632198"]расчетные данные должны быть подкреплены экспериментально. ИМХО[/quote] дык ведь многократно проверено, просто подзабыли, и, к сожалению, многие.
Ошибки никакой нет. Дело в том, что при расчете теплопотерь мы посчитали какое количество энергии необходимо для поддержания разности температур внутри дома и за бортом. Т.е. условно говоря надо 100Вт/м2 помещения, чтобы при -40 за бортом внутри было +20. Дальше нам надо получить эти 100 Вт/м2 помещения и посчитать какой нам нужен регистр, чтобы при заданной температуре его поверхности (напимер 50С) мы могли получить необходимую интенсивность теплового излучения.
И никакой фантастики.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
[quote="Alex_";p="15632198"]расчетные данные должны быть подкреплены экспериментально. ИМХО[/quote] дык ведь многократно проверено, просто подзабыли, и, к сожалению, многие.
[quote="Кузьмич";p="15632510"]дык ведь многократно проверено, просто подзабыли, и, к сожалению, многие.[/quote]Именно
Не буду ввязываться в дискуссию, а то Sovetnik от избытка чуюств
Я не считал и даж не вникал... просто, то что утверждает Кузьмич мне знакомо руками.
Не буду ввязываться в дискуссию, а то Sovetnik от избытка чуюств
Я не считал и даж не вникал... просто, то что утверждает Кузьмич мне знакомо руками.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
Кузьмич
- Любитель

- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
- Репутация: 8
- Откуда: из Голливуда
- Контактная информация:
Уважаемый Sovetnik. ИМХО я не вижу ошибки в расчетах. [quote="Sovetnik";p="15632524"]Излучаемая поверхность сама воспринимает излучение с температурой окружения (20°С)[/quote] Я понимаю к чему Вы клоните, но сказал бы по-другому, а именно, что часть теплового излучения отражается от предметов и строительных конструкций и таким образом не полностью расходуется на их нагрев.
Таким образом для того чтобы добиться максимальной эффективности регистры (излучающие поверхности) должны быть зеркальными, а нагреваемые поверхности и предметы - максимально черными. Но кто ж в таком доме жить захочет?
По сути я с Вами согласен. Теоретически для более точного расчета необходимо учитывать К поглощения и регистров и предметов, расположенных внутри помещения и строительных конструкций. Практически, из моего небольшого опыта, следует покрасить регистры белой краской (желательно глянцевой) и не завешивать помещения зеркалами
Мне думается, опять же из собственных наблюдений, что пусть и небольшая конвекция, возникающая при работе регистров, компенсирует отражение.
Таким образом для того чтобы добиться максимальной эффективности регистры (излучающие поверхности) должны быть зеркальными, а нагреваемые поверхности и предметы - максимально черными. Но кто ж в таком доме жить захочет?
-
Кузьмич
- Любитель

- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
- Репутация: 8
- Откуда: из Голливуда
- Контактная информация:
Sovetnik я могу ошибаться, но всё же ИМХО:
[quote="Sovetnik";p="15632554"]максимальное излучение будет у абсолютно черного регистра[/quote] вот это мне непонятно. интенсивност излучение, согласно формуле, зависит от температуры тела. ИМХО оно не зависит от структуры, цвета поверхности и пр. Именно поверхности. Другое дело материал стенки, по которому тепло от теплоносителя проводиться на излучающую поверхность. Это важно. С другой стороны - способность поверхности тела поглощать излучение. В этом случае свойства поверхности играют определяющую роль. От регистра требуется, чтобы он как можно больше излучал (стенка потоньше, материал стенки с хорошей теплопроводностью, слой краски потоньше) и как можно меньше поглощал (как можно более светлая и гладкая поверхность). Я так понимаю
[quote="Sovetnik";p="15632554"]
Уважаемый Кузьмич. чтобы лучше было понять в чем Ваша ошибка, ответьте на такой вопрос. Какой тепловой поток будет излучать в помещение регистр с температурой поверхности 20°С.
[/quote]
Мдя, а вот тут у меня дикая засада вышла
Представим что мы утеплили помещение очень хорошо и теплопотери составили не 2000 Вт, а 200 Вт. Тогда по моим расчетам температура регистра равна -91С
Как правильно

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
[quote="Sovetnik";p="15632389"]в формуле необходимо использовать разницу абсолютных температур тела и помещения.[/quote] по ходу Вы правы

[quote="Sovetnik";p="15632554"]максимальное излучение будет у абсолютно черного регистра[/quote] вот это мне непонятно. интенсивност излучение, согласно формуле, зависит от температуры тела. ИМХО оно не зависит от структуры, цвета поверхности и пр. Именно поверхности. Другое дело материал стенки, по которому тепло от теплоносителя проводиться на излучающую поверхность. Это важно. С другой стороны - способность поверхности тела поглощать излучение. В этом случае свойства поверхности играют определяющую роль. От регистра требуется, чтобы он как можно больше излучал (стенка потоньше, материал стенки с хорошей теплопроводностью, слой краски потоньше) и как можно меньше поглощал (как можно более светлая и гладкая поверхность). Я так понимаю
[quote="Sovetnik";p="15632554"]
Уважаемый Кузьмич. чтобы лучше было понять в чем Ваша ошибка, ответьте на такой вопрос. Какой тепловой поток будет излучать в помещение регистр с температурой поверхности 20°С.
[/quote]
Мдя, а вот тут у меня дикая засада вышла
Представим что мы утеплили помещение очень хорошо и теплопотери составили не 2000 Вт, а 200 Вт. Тогда по моим расчетам температура регистра равна -91С
Как правильно
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
[quote="Sovetnik";p="15632389"]в формуле необходимо использовать разницу абсолютных температур тела и помещения.[/quote] по ходу Вы правы