дымосос помогите выбрать

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
slava
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 24 авг 2006, 13:21
Репутация: 0

дымосос помогите выбрать

Сообщение slava »

Нужен дымосос создающий разряжение 300 Па, обьем воздуха 60 куб в час, температурой до 300 градусов.........

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Странный вопрос. Обычно дымосос выбирается для создания напора, достаточного для преодоления сопротивления дымового тракта, а не для создания разряжения. И в характеристике у него напор-производительность стоят.

Добавлено спустя 33 секунды:

А откуда такая постановка вопроса интересная?

slava
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 24 авг 2006, 13:21
Репутация: 0

Сообщение slava »

[quote="К.Д.";p="15633373"]

А откуда такая постановка вопроса интересная?[/quote]

модернизация пеллетного котла, для возможности разгерметезировать топливный бункер

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Берем аэродинамический расчет котельных агрегатов. нормативный метод и вперед. А нафига бункер разгерметизировать?

slava
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 24 авг 2006, 13:21
Репутация: 0

Сообщение slava »

[quote="К.Д.";p="15633375"]Берем аэродинамический расчет котельных агрегатов. нормативный метод и вперед. А нафига бункер разгерметизировать?[/quote]
а что по указанным характеристика низя дымосос подобрать(сам я в этом ничо не понимаю)
бункер надо разгерметезировать, для получения возможности автоматического досыпа топлива в него из хранилища

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

А котел проверяли на возможность работы при таких условиях? Чето думается что гореть то оно не будет, а будет тупо вылетать в трубу. Я имел счастье наблюдать разряжение 200 Па, так варежку с руки стягивает и присасывает к трубной решетке.

slava
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 24 авг 2006, 13:21
Репутация: 0

Сообщение slava »

[quote="К.Д.";p="15633379"]А котел проверяли на возможность работы при таких условиях? Чето думается что гореть то оно не будет, а будет тупо вылетать в трубу. Я имел счастье наблюдать разряжение 200 Па, так варежку с руки стягивает и присасывает к трубной решетке.[/quote]
это рекомендации производителя

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Если я ничего не путаю, то при расчете просто надо задаться разряжением перед дымососм 300 Па, а расчет тот же должен быть. Надо учесть сопротивление котла, элементов дымого тракта, учесть самотягу, потери на выход из трубы и т.д. Так просто такие вещи не делаются. А поддержание разряжения чем будет делаться?

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

А воздух откуда брать, с улицы что ли?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»