Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Paola
- Претендент
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 13 янв 2006, 12:58
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
а мощность какая у этого бошика 400
[color=green][size=9]Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:[/size][/color]
ещё раз освежу данные: есть два объекта на одном из них уже стоит бойлер 200л но его не хватает-там решили пластинчатый на 35квт добавить,
а на втором ещё ничего нет расход 1м3 максимум, вопрос знатокам- при большой неравномерности потребления, что бы вы порекомендовали, учитывая что котлы на дизеле и макс 85гра в подаче
[color=green][size=9]Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:[/size][/color]
ещё раз освежу данные: есть два объекта на одном из них уже стоит бойлер 200л но его не хватает-там решили пластинчатый на 35квт добавить,
а на втором ещё ничего нет расход 1м3 максимум, вопрос знатокам- при большой неравномерности потребления, что бы вы порекомендовали, учитывая что котлы на дизеле и макс 85гра в подаче
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="Paola";p="15639058"]а мощность какая у этого бошика 400
60кВт, а цена ПТ с нужными параметрами в районе 800у.е, добавьте к этому стоимость регулятора и сделайте выводы. Но если за монтаж оборудования бабуленции получаете Вы, то теплообменник становится не так уж плох. 


Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="Кузнецов Д А";p="15639048"]
Холодная заходит сначала в проточник из него уже в бойлер. Проще пареной репы.
[/quote]
А зачем тогда бойлер
Просто как бочка-аккумулятор?
Холодная заходит сначала в проточник из него уже в бойлер. Проще пареной репы.
[/quote]
А зачем тогда бойлер

Просто как бочка-аккумулятор?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[/quote]
А зачем тогда бойлер
Просто как бочка-аккумулятор?[/quote] Нет,Lex, он предлагает их последовательно зацепить. Кофейня на Гагарина так завязана. Бойлер чистим раз в 3 месяца. Со 160л бочки по ведру г-на вынимаем. Зато деньги на пиво есть.
А зачем тогда бойлер

Просто как бочка-аккумулятор?[/quote] Нет,Lex, он предлагает их последовательно зацепить. Кофейня на Гагарина так завязана. Бойлер чистим раз в 3 месяца. Со 160л бочки по ведру г-на вынимаем. Зато деньги на пиво есть.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
[quote="a-x-e-l-1";p="15639045"] Возможно, что расход топлива будет выше, чем при варианте с бойлером. Соляра дешевле не станет. [/quote]
Извиняюсь за банальность, но для нагрева например 1 м3 воды уйдет столько же солярки при нагреве бойлером или теплообменником. Разница будет лишь в скорости нагрева.
Извиняюсь за банальность, но для нагрева например 1 м3 воды уйдет столько же солярки при нагреве бойлером или теплообменником. Разница будет лишь в скорости нагрева.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="Прохожий";p="15639076"][quote="a-x-e-l-1";p="15639045"] Возможно, что расход топлива будет выше, чем при варианте с бойлером. Соляра дешевле не станет. [/quote]
Извиняюсь за банальность, но для нагрева например 1 м3 воды уйдет столько же солярки при нагреве бойлером или теплообменником. Разница будет лишь в скорости нагрева.[/quote] С банальностью согласен, но увеличение расхода топлива произойдет из-за необходимости поддерживать постоянную т-ру воды в системе, а в случае с ПТ остывание происходит несколько быстрее. Это в системе с рециркуляцией ГВС. В случае с тупиковой системой вообще бедлам получается. После длительного простоя можно долго ждать горячей воды, да и горелку дергать будет гораздо чаще. Нет, по мне так, с бойлерочком спокойнее. Пусть и несколько дороже, да и постоянный запас горячей воды опятьже и в обслуживании проще.
Извиняюсь за банальность, но для нагрева например 1 м3 воды уйдет столько же солярки при нагреве бойлером или теплообменником. Разница будет лишь в скорости нагрева.[/quote] С банальностью согласен, но увеличение расхода топлива произойдет из-за необходимости поддерживать постоянную т-ру воды в системе, а в случае с ПТ остывание происходит несколько быстрее. Это в системе с рециркуляцией ГВС. В случае с тупиковой системой вообще бедлам получается. После длительного простоя можно долго ждать горячей воды, да и горелку дергать будет гораздо чаще. Нет, по мне так, с бойлерочком спокойнее. Пусть и несколько дороже, да и постоянный запас горячей воды опятьже и в обслуживании проще.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
В общем то есть типовые схемы обвязок теплообменников с баками-аккумуляторами. В баках ничего не греется, поэтому они на порядок дешевле бойлеров накопительного типа. И что важно - цена с увеличением емкости растет не так кардинально. Может самое оно?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="Прохожий";p="15639088"]В общем то есть типовые схемы обвязок теплообменников с баками-аккумуляторами. В баках ничего не греется, поэтому они на порядок дешевле бойлеров накопительного типа. И что важно - цена с увеличением емкости растет не так кардинально. Может самое оно?[/quote] Сдесь уже вопрос размеров встает. Есть место для кубового бачка-зачепись. Вариант не из гиблых. Только стоит ли заморачиваться? В денежном эквиваленте бачек с ПТ и регулятором выйдет, наверное, так же, как и хороший бойлер, а с обвязкой и обслуживанием гемороев может вылезти несколько больше.С другой стороны, за ночь нагрел куба 4 на электричестве, по ночному тарифу и весь день не жужишь. Как вам мысля? Коли место есть, а если нет? Такая идея скончалась.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="15639050"]В смысле я тебе бойлер, ты мне Лехус??
[/quote] Не в смысле наоборот
[quote="Paola";p="15639052"]Во- первых на 1м3/час до температуры 60 с +5 от скважины - это 64кВт получается- я нашла такие мощные только дорогущие от 60000,
а дешёвые на мощность 53квт это нагрев до 40 град или хотя-бы 58кВт нужно- тот что вы мне называете на 500л эмаль сколь кВт[/quote]
ну и слог у Вас девушка, я ничё не понимаю
[quote="Paola";p="15639058"]
ещё раз освежу данные: есть два объекта на одном из них уже стоит бойлер 200л но его не хватает-там решили пластинчатый на 35квт добавить,
а на втором ещё ничего нет расход 1м3 максимум, вопрос знатокам- при большой неравномерности потребления, что бы вы порекомендовали, учитывая что котлы на дизеле и макс 85гра в подаче[/quote]
ну вот хоть что-то проясняется
[quote="Прохожий";p="15639088"]В общем то есть типовые схемы обвязок теплообменников с баками-аккумуляторами. В баках ничего не греется, поэтому они на порядок дешевле бойлеров накопительного типа. И что важно - цена с увеличением емкости растет не так кардинально. Может самое оно?[/quote]
Я за, но
схему теплообменник+бак имхо применять "самое то" в жилом секторе (многоквартирные жилые дома), те при расходе более 1м3 в час.
В ресторане дорого будет, проще бойлер
[quote="Styx";p="15639064"]что-нибудь бельгийское
На 64 кВт...На 0,99 куба/час...[/quote]


[quote="Paola";p="15639052"]Во- первых на 1м3/час до температуры 60 с +5 от скважины - это 64кВт получается- я нашла такие мощные только дорогущие от 60000,
а дешёвые на мощность 53квт это нагрев до 40 град или хотя-бы 58кВт нужно- тот что вы мне называете на 500л эмаль сколь кВт[/quote]
ну и слог у Вас девушка, я ничё не понимаю
[quote="Paola";p="15639058"]
ещё раз освежу данные: есть два объекта на одном из них уже стоит бойлер 200л но его не хватает-там решили пластинчатый на 35квт добавить,
а на втором ещё ничего нет расход 1м3 максимум, вопрос знатокам- при большой неравномерности потребления, что бы вы порекомендовали, учитывая что котлы на дизеле и макс 85гра в подаче[/quote]
ну вот хоть что-то проясняется
[quote="Прохожий";p="15639088"]В общем то есть типовые схемы обвязок теплообменников с баками-аккумуляторами. В баках ничего не греется, поэтому они на порядок дешевле бойлеров накопительного типа. И что важно - цена с увеличением емкости растет не так кардинально. Может самое оно?[/quote]
Я за, но
схему теплообменник+бак имхо применять "самое то" в жилом секторе (многоквартирные жилые дома), те при расходе более 1м3 в час.
В ресторане дорого будет, проще бойлер
[quote="Styx";p="15639064"]что-нибудь бельгийское

Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="Кузнецов Д А";p="15639048"]
Холодная заходит сначала в проточник из него уже в бойлер[/quote]
[quote="a-x-e-l-1";p="15639070"]
Бойлер чистим раз в 3 месяца. Со 160л бочки по ведру г-на вынимаем.
[/quote]
Не вижу смысла в цепочке - сначала ПТ, потом бойлер. Как ведет себя такая система при малом расходе? Где датчики включения загрузочного насоса ПТ? Проясните ситуацию, плизз.
Я бы сделал наоборот - сначала бойлер, потом ПТ. Датчик для загрузочного насоса ПТ поместил на выходе из бойлера. Для того, чтобы ПТ не перегревал воду предусмотрел бы клапан типа Данфосса.
Вот тогда ПТ действительно работает на "пик", а при малом расходе, когда бойлер справляется один - "сидит в засаде".
ИМХО, конечно. Еще не приходилось комбинировать "ПТ+бойлер", но такая схема мне кажется более рациональной. Если будет такая задача - решу ее именно так.
2 a-x-e-l-1:
А откуда г... берется?
Соли из ПТ? (если да, то явно из-за перегрева при малом расходе).
Тогда ПТ вообще должен зарасти накипью...
Холодная заходит сначала в проточник из него уже в бойлер[/quote]
[quote="a-x-e-l-1";p="15639070"]
Бойлер чистим раз в 3 месяца. Со 160л бочки по ведру г-на вынимаем.
[/quote]
Не вижу смысла в цепочке - сначала ПТ, потом бойлер. Как ведет себя такая система при малом расходе? Где датчики включения загрузочного насоса ПТ? Проясните ситуацию, плизз.
Я бы сделал наоборот - сначала бойлер, потом ПТ. Датчик для загрузочного насоса ПТ поместил на выходе из бойлера. Для того, чтобы ПТ не перегревал воду предусмотрел бы клапан типа Данфосса.
Вот тогда ПТ действительно работает на "пик", а при малом расходе, когда бойлер справляется один - "сидит в засаде".
ИМХО, конечно. Еще не приходилось комбинировать "ПТ+бойлер", но такая схема мне кажется более рациональной. Если будет такая задача - решу ее именно так.
2 a-x-e-l-1:
А откуда г... берется?
Соли из ПТ? (если да, то явно из-за перегрева при малом расходе).
Тогда ПТ вообще должен зарасти накипью...
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Я делал уже не одну схему (и итп и котельную), ставил в параллель. Бойлер израсходовался, что означает, что пошел максимальный расход, клапан отсек его (по температуре ГВ после бойлера) и работает ПТ. В это время бойлер нагревается, и при прекращении полного разбора уже готов покрывать мелкие неравномерные расходы.