Желаю здравствовать. Прошу совета.
Двухкомнатная квартира в новостройке, три независимых вытяжных канала (туалет, ванная, кухня) – металлическая труба квадратного сечения 150х150 мм. , каждый канал поднимается индивидуально для каждой квартиры на 2-3 этаже вверх по шахте и там соединяется с общим каналом. После объединения туалета с ванной, канал ванной развернул на гостиную, поставил обратный клапан, при необходимости поставлю вентилятор. Туалетный канал соответственно вытягивает из туалетно-ванной комнаты, здесь вопросы:
1. достаточно будет канального TD160/100 (160 м.куб./час)?
2. можно ли подключить детскую, как на схеме?, или неизбежен воздухообмен с ванной?, диффузорами отрегулировать не получиться?
Кухонный канал вроде развел так чтобы при выключенной кух. вытяжке самотеком тянуло и с кухни и с коридора (тянет, клапана открывает), плюс стоят вентиляторы, для принудительного воздухозабора.
Главный вопрос такой:
3. имеет ли смысл при такой организации вытяжки (производительность указана на схеме) устанавливать компактную приточную установку?, например SHUFT 500/1-2.0/1 (460 м3/час)или VENT-ПУ 150/2400 (180 или 360 м3/час), или обязательна организация дополнительной вытяжки? Т.е. На какой поток воздуха могут быть рассчитаны данные каналы(этаж 5 из 17)
4. если да, то организация приточки согласно схемы(зеленым, по уровню потолка) будет работать?
Подскажите по вентиляции в квартире
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Подскажите по вентиляции в квартире
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- lelman
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 июл 2007, 11:30
- Репутация: 0
- Откуда: www.artkomfort.ru
- Контактная информация:
Привет.
Приточка нужна обязательно, при пластиковых окнах и сегодняшней экологии надо о себе позаботится. Пусть организм хотябы во сне отдохнет, иначе производительность труда
!
А приточку развести именно в каждую комнату, не подавая в коридор. Вытяжки свой расход не сильно изменят, т.к. этажом выше стоит шибер и даже более мощный ветилятор не поможет. Сталкивались с такой проблемой на элитных высотках, сколько отпущено на вытяжку столько и берет 50-100 куб.м/ч. На крыше установлен общий вентилятор достаточно большой мощности, чтобы съэкономить площадь квартир, сечение общего стояка по минимуму.
И потом суммарно приток пусть будет +10%. А когда разбогатеешь можно будет без больших затрат и увлажнитель в приточку поставить.
Приточка нужна обязательно, при пластиковых окнах и сегодняшней экологии надо о себе позаботится. Пусть организм хотябы во сне отдохнет, иначе производительность труда

А приточку развести именно в каждую комнату, не подавая в коридор. Вытяжки свой расход не сильно изменят, т.к. этажом выше стоит шибер и даже более мощный ветилятор не поможет. Сталкивались с такой проблемой на элитных высотках, сколько отпущено на вытяжку столько и берет 50-100 куб.м/ч. На крыше установлен общий вентилятор достаточно большой мощности, чтобы съэкономить площадь квартир, сечение общего стояка по минимуму.
И потом суммарно приток пусть будет +10%. А когда разбогатеешь можно будет без больших затрат и увлажнитель в приточку поставить.
Гляньте схему. Пойдет так приточка?. Приточный диффузор на кухне- за батареей отопления, в гостиной и ванной комнатах на уровне потолка(смотрят вертикально вниз), в детской-над дверью(смотрит горизонтально). Диаметр диффузоров 100мм достаточно? Количество?
Я правильно понял компактной установки VENT-ПУ 150/2400 (180 м3/час) будет достаточно?или все же лучше SHUFT 500/1-2.0/1 (460 м3/час)
Совмещение вытяжного канала детской с ванной(см. схему), не чревато?
Если в детской не сделать вытяжку, то зачем там приточка?
Я правильно понял компактной установки VENT-ПУ 150/2400 (180 м3/час) будет достаточно?или все же лучше SHUFT 500/1-2.0/1 (460 м3/час)
Совмещение вытяжного канала детской с ванной(см. схему), не чревато?
Если в детской не сделать вытяжку, то зачем там приточка?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- lelman
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 июл 2007, 11:30
- Репутация: 0
- Откуда: www.artkomfort.ru
- Контактная информация:
вентиляция квартиры
Еще раз привет!
уже пора строить)))
Считаем сумму всех вытяжек (как должно быть по снип: 1 унитаз 50куб.м, ванная 50 куб.м)
кухня зонт над плитой 100 примерно
Для создания хороших условий немного увеличим расчетные данные
сан. узел, ванная - 75 куб.м
детская, гостинная - 75 куб.м (лучше объединить комнаты в одну шахту, чем детскую с ванной)
кухня - 150 куб.м
ИТОГО: -300 куб.м (теоретический расчет вытяжной системы)
соответственно добавим 10% положительный дисбаланс, приток +330 куб.м, для двухкомнатной квартиры больше чем достаточно))
В реальности цифры немного уменьшатся, а баланс сохранится.
По поводу распределения: подачу только в детскую и гостинную!
вытяжка1 - ванная
вытяжка2 - детская и гостинная
вытяжка3 - кухня
Через межкомнатные двери избыток воздуха перетекает в корридор и кухню, ванную а там в вытяжку.
Распространение запахов даже в теории не будет, жилые комнаты поддавлены избытком воздуха, а в сан. узле и кухне наоборот разрежение.
На счет коридорной вытяжки можно, но на одну шахту уже нереально
возможно из кухни перестанет тянуть!
уже пора строить)))
Считаем сумму всех вытяжек (как должно быть по снип: 1 унитаз 50куб.м, ванная 50 куб.м)
кухня зонт над плитой 100 примерно
Для создания хороших условий немного увеличим расчетные данные
сан. узел, ванная - 75 куб.м
детская, гостинная - 75 куб.м (лучше объединить комнаты в одну шахту, чем детскую с ванной)
кухня - 150 куб.м
ИТОГО: -300 куб.м (теоретический расчет вытяжной системы)
соответственно добавим 10% положительный дисбаланс, приток +330 куб.м, для двухкомнатной квартиры больше чем достаточно))
В реальности цифры немного уменьшатся, а баланс сохранится.
По поводу распределения: подачу только в детскую и гостинную!
вытяжка1 - ванная
вытяжка2 - детская и гостинная
вытяжка3 - кухня
Через межкомнатные двери избыток воздуха перетекает в корридор и кухню, ванную а там в вытяжку.
Распространение запахов даже в теории не будет, жилые комнаты поддавлены избытком воздуха, а в сан. узле и кухне наоборот разрежение.
На счет коридорной вытяжки можно, но на одну шахту уже нереально
возможно из кухни перестанет тянуть!
Примного благодарен за такой конструктивный совет.
- Подключить к гостиной (достаточно будет круглой 100мм, (вент канал 150х150мм, из гостиной подключена 125мм))??
-Подключить к ванной, заведя отдельным каналом 110х54мм в вертикальный канал 150х150 примерно на метр вверх??
По приточке. Если на кухню не подводить(точно не нужно??), то может в коридоре(около ванной) сделать выход,чтобы когда проем между гостиной и кухней закрыт(там предусмотрена дверь, на ночь, всеже гостиная-спальня) был приток воздуха из коридора, опятьже для ванной оттудаже ближе. Достаточно будет для гостиной приточный канал 125мм и два дифузора по 100мм, для детской канал 100мм и один дифузор над дверью?
Я понял так что подойдет
Уже сделано, пока тянет, плюс в кухонном канале стоит канальн. вент.. Перестанет тянуть-закрою коридорный канал.На счет коридорной вытяжки можно, но на одну шахту уже нереально возможно из кухни перестанет тянуть!
Что лучше знаю, просто вытяжной канал ванной ближе и менее нагружен(площадь ванной 5 кв.м против 21кв.м гостиной) Вот и ломаю голову:лучше объединить комнаты в одну шахту, чем детскую с ванной
- Подключить к гостиной (достаточно будет круглой 100мм, (вент канал 150х150мм, из гостиной подключена 125мм))??
-Подключить к ванной, заведя отдельным каналом 110х54мм в вертикальный канал 150х150 примерно на метр вверх??
По приточке. Если на кухню не подводить(точно не нужно??), то может в коридоре(около ванной) сделать выход,чтобы когда проем между гостиной и кухней закрыт(там предусмотрена дверь, на ночь, всеже гостиная-спальня) был приток воздуха из коридора, опятьже для ванной оттудаже ближе. Достаточно будет для гостиной приточный канал 125мм и два дифузора по 100мм, для детской канал 100мм и один дифузор над дверью?
Я понял так что подойдет
VENT-ПУ 150/2400 (360 м3/час)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.