Посоветуйте! Использование воды при регенирации

Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
nerjaveikin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 июн 2007, 20:27
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение nerjaveikin »

Если не ошибаюсь,то на 268 платформе есть байпасный клапан,приоткрывающийся в момент регенерации.Реагент не попадает в линию раздачи воды,просто в линию мимо колонки будет идти вода с железом.Оградиться от этой проблемы можно,поставив на выход электромагнитный клапан,связав его с микровыключателем.Микровыключатель поставляется отдельно от головы,т.к. это опция.В момент промывки,эл.магнитный клапан будет полностью перекрывать воду.

А вообще создавая пост,желательно указывать тип головы(клапана) управления.

Аватара пользователя
алексей73
Любитель
Любитель
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Репутация: 7
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 »

Полностью согласен с nerjaveikin, напишите марку обезжелезивателя или марку блока управления реагентного фильтра обезжелезивателя.
Если контруктивно не неполучится установить нормально открытый электромагнитный клапан с микропереключателем --- мой совет следите за индикацией и текущем времени на дисплее фильтра. Там все будет на писано и фильтр выдет на регенерацию в точно заданное программой время ( обычно это "глухая" ночь).

Ответить

Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»