Помоготие кто чем может!PROTHERM 24kto

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Если насос греется значит ротор залип, такое в Протермах бывает

Значит надо на насосе выкрутить центральный болт и отверткой провернуть ротор, будет немного воды, это не страшно, заодно грязь если есть уйдетю
Включите котел посмотрите, вращается или ротор, ели все ок, то все ок))
Незабудьте закрутить болт на место
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Re: Помоготие кто чем может!PROTHERM 24kto

Сообщение taran »

[quote="alexeyall";p="15644765"]котел... PROTHERM 24kto...котел включается электророзжиг идет,вентилятор работает и через секунд 10 он выключается с ошибкой F1 (недостат.кол-во газа)...[/quote]
Если в течении этих 10 сек газ горит, то попробуйте перевернуть вилку в розетке(котел фазозависим).
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Помоготие кто чем может!PROTHERM 24kto

Сообщение Runner »

[quote="taran";p="15644771"]
Если в течении этих 10 сек газ горит, то попробуйте перевернуть вилку в розетке(котел фазозависим).[/quote]

да такая фигня тоже бывает
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: опять я

Сообщение Runner »

[quote="alexeyallalexeyallhj";p="15644774"]котел новый только раз 5 попробывали!!вряд ли ротор мог залипнуть!и еще самое главное!пламя не загорается[/quote]

вот МЛЯть :evil: поэтому он и залип!!!! потому что новый!!!!
он же без вращения сколько провалялся на складах одному Аллаху известно
открути да глянь пока насос не спалил
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

возможно газовая магистраль завоздушина, воздух выйдет и все загорится, а вот если пламя будет, а он все равно уйдет в аварию, тогда уж вилку местами менять.
Хоть слышно что там что то идет? Свист? шипение? Счетчик крутит? А то мож газовый кран закрыт или если там вентиль, может быть смазкой подзабит.
:!:
А вообще-то первый пуск осуществляется сервисной организацией. Сами радеем за профессионализм - и сами даем советы как непрофессионалу туда залезть. Говорил, говорю, и буду говорить - звоните в сервис! Нету сервиса? Hах было покупать такую модель
Последний раз редактировалось @lex 03 сен 2007, 21:27, всего редактировалось 2 раза.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

читаем сообщение внимательно :evil:
счетчик тоже молчит?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re: опять я

Сообщение Lavrishin »

[quote="alexeyall";p="15644805"]...общем никакого шипения нет ,один треск от розжига!не могу понять по чему!но по-моему газовый котел не открывает газовый клапан...может чего нибудь покрутить??там за блоком управления что то вроде бы было...[/quote]Питание на газовый клапан раздается от ABС 537 не напрямую, а через датчики тяги и перегрева последовательно. Проверь датчики. Они должны быть замкнуты.
Последний раз редактировалось Lavrishin 31 авг 2007, 10:36, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Просто проверить минимальное давление (стартовое) и добавить если возникнит необходимость. Можно положить руку на газовый блок и открытие клапана должно чуствоваться (щелчек).
Датчики скорей всего непричем, если проблема с датчиком то небылобы розжига.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="грязнуля";p="15644811"]...Датчики скорей всего непричем, если проблема с датчиком то небылобы розжига....[/quote]Именно эти датчики схемой управления не опрашиваются. Они просто блокируют открытие газового клапана. Если рассмотреть принципиальную схему ABС 537, то картина такая, как я писал. Питание на газовый клапан и на генератор искры подается от одного и того же реле в АВС 537. Поэтому искра будет всегда при исправном реле, а клапан может не открыться при неисправности или блокировке одного из датчиков .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Lavrishin 31 авг 2007, 22:32, всего редактировалось 4 раза.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Ничево вы котел запускаете.
Реалшоу.
И ведь получиться...

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Re: Помоготие кто чем может!PROTHERM 24kto

Сообщение Stroller »

[quote="alexeyall";p="15644765"]котел включается электророзжиг идет,вентилятор работает и через секунд 10 он выключается с ошибкой F1[/quote]
если котёл с принудительным отводом газа, то может не срабатывать пресостат контроля работы турбины из-за неправильного монтажа дымохода. может вести себя так же. какой котёл?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Вот поднял инструкцию по тексту:
При Ф1
Проконтролируйте подачу газа
Проконтролируйте датчик пламени
проконтролируйте зажигательный электрод
Проконтролируйте блок зажигания на газовом клапане
Проконтролируйте вентилятор
Проведите сброс аварийного термостата (по температуре теплоносителя)
Проконтролируйте насос и дымоход.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="грязнуля";p="15644823"]Вот поднял инструкцию по тексту:
При Ф1
......
Проведите сброс аварийного термостата (по температуре теплоносителя)
Проконтролируйте насос и дымоход.[/quote]Max вероятность именно этого. С насосом уже вопрос закрыт, а аварийный термостат надо сбросить = нажать кнопку на самом датчике. При не вращавшемся насосе котел просто ушел в перегрев и сам из этой аварии не выйдет.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Термостат находится в левом верхнем углу котла, на выходе (подаче) теплообменника. Твой верхний.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

На выходе из теплообменника закреплен этот датчик. На нем должна быть маленькая кнопка. Она должна быть утоплена. Посмотрите внимательно схему котла в инструкции. Удачи!!!

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

С датчика надо снять клемму, по клеммой спрятана маааленькая кнопочка. Жми ЕЁ! Потом восстанавливаем status qwo и пробуем пустить котелок.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re: опять я!!!!!!рад как удав!!!!!!!!!!!

Сообщение Lavrishin »

[quote="Alexeyall";p="15644857"]На улице холод,в доме жара!!
Котел запустился---просто мечта!
Спасибо всем тем кто не спал и не ел,
помог решить мой проблем!!!!!
Прямо реп какойто!!!!!
Все удачно пустилось!!!!Есть еще пару вопросов
...например как снизить показания счетчика газа и.т.д.
Да еще сосед у него нева люкс..он котел запустил отработал ровно сутки....затем отключил а он выдает ошибку E1 насос работает у него но не горит пламя!что ему делать???[/quote]Про "Нева-люкс" - прошу в личку или на email. Хорошо было бы зарегистрироваться на Форуме. Вы не отписались по решенной проблеме - где была зарыта "собака"? Следует отписаться так, чтобы всем был понятен порядок решения вопроса. Удачи!!!

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="alexeyall";p="15644866"]....включили котел, не работал насос, закрылся аварийный термостат!...[/quote] Отлично!!! Вопрос решен...
Последний раз редактировалось Lavrishin 31 авг 2007, 22:46, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

говорили же))) :lol: конем ходи!!!
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="Serg_48";p="15644898"] А то тут в соседней ветке ужо глотки друг другу грызут, а тут такие подробные советы!!! Аж удивительно.[/quote]
блиииин... как же без меня? дайте ссылку :)
[quote="alexeyall";p="15644899"]
котел подключили кустарно!газ взяли шлангом кислородным! T=45 держит стабильно почти сутки работает никаких проблем пока не наблюдаю!посмотрим что будет дальше!!!!!Ждемс
[/quote]
правильно! но лучше было взять от капельницы. зимой тогда точно газа не хватит :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Ответить