Помоготие кто чем может!PROTHERM 24kto
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Если насос греется значит ротор залип, такое в Протермах бывает
Значит надо на насосе выкрутить центральный болт и отверткой провернуть ротор, будет немного воды, это не страшно, заодно грязь если есть уйдетю
Включите котел посмотрите, вращается или ротор, ели все ок, то все ок))
Незабудьте закрутить болт на место
Значит надо на насосе выкрутить центральный болт и отверткой провернуть ротор, будет немного воды, это не страшно, заодно грязь если есть уйдетю
Включите котел посмотрите, вращается или ротор, ели все ок, то все ок))
Незабудьте закрутить болт на место
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
-
- Претендент
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
Re: Помоготие кто чем может!PROTHERM 24kto
[quote="alexeyall";p="15644765"]котел... PROTHERM 24kto...котел включается электророзжиг идет,вентилятор работает и через секунд 10 он выключается с ошибкой F1 (недостат.кол-во газа)...[/quote]
Если в течении этих 10 сек газ горит, то попробуйте перевернуть вилку в розетке(котел фазозависим).
Если в течении этих 10 сек газ горит, то попробуйте перевернуть вилку в розетке(котел фазозависим).
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Помоготие кто чем может!PROTHERM 24kto
[quote="taran";p="15644771"]
Если в течении этих 10 сек газ горит, то попробуйте перевернуть вилку в розетке(котел фазозависим).[/quote]
да такая фигня тоже бывает
Если в течении этих 10 сек газ горит, то попробуйте перевернуть вилку в розетке(котел фазозависим).[/quote]
да такая фигня тоже бывает
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: опять я
[quote="alexeyallalexeyallhj";p="15644774"]котел новый только раз 5 попробывали!!вряд ли ротор мог залипнуть!и еще самое главное!пламя не загорается[/quote]
вот МЛЯть
поэтому он и залип!!!! потому что новый!!!!
он же без вращения сколько провалялся на складах одному Аллаху известно
открути да глянь пока насос не спалил
вот МЛЯть

он же без вращения сколько провалялся на складах одному Аллаху известно
открути да глянь пока насос не спалил
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
возможно газовая магистраль завоздушина, воздух выйдет и все загорится, а вот если пламя будет, а он все равно уйдет в аварию, тогда уж вилку местами менять.
Хоть слышно что там что то идет? Свист? шипение? Счетчик крутит? А то мож газовый кран закрыт или если там вентиль, может быть смазкой подзабит.
А вообще-то первый пуск осуществляется сервисной организацией. Сами радеем за профессионализм - и сами даем советы как непрофессионалу туда залезть. Говорил, говорю, и буду говорить - звоните в сервис! Нету сервиса? Hах было покупать такую модель
Хоть слышно что там что то идет? Свист? шипение? Счетчик крутит? А то мож газовый кран закрыт или если там вентиль, может быть смазкой подзабит.

А вообще-то первый пуск осуществляется сервисной организацией. Сами радеем за профессионализм - и сами даем советы как непрофессионалу туда залезть. Говорил, говорю, и буду говорить - звоните в сервис! Нету сервиса? Hах было покупать такую модель
Последний раз редактировалось @lex 03 сен 2007, 21:27, всего редактировалось 2 раза.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
Re: опять я
[quote="alexeyall";p="15644805"]...общем никакого шипения нет ,один треск от розжига!не могу понять по чему!но по-моему газовый котел не открывает газовый клапан...может чего нибудь покрутить??там за блоком управления что то вроде бы было...[/quote]Питание на газовый клапан раздается от ABС 537 не напрямую, а через датчики тяги и перегрева последовательно. Проверь датчики. Они должны быть замкнуты.
Последний раз редактировалось Lavrishin 31 авг 2007, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
[quote="грязнуля";p="15644811"]...Датчики скорей всего непричем, если проблема с датчиком то небылобы розжига....[/quote]Именно эти датчики схемой управления не опрашиваются. Они просто блокируют открытие газового клапана. Если рассмотреть принципиальную схему ABС 537, то картина такая, как я писал. Питание на газовый клапан и на генератор искры подается от одного и того же реле в АВС 537. Поэтому искра будет всегда при исправном реле, а клапан может не открыться при неисправности или блокировке одного из датчиков .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Lavrishin 31 авг 2007, 22:32, всего редактировалось 4 раза.
Re: Помоготие кто чем может!PROTHERM 24kto
[quote="alexeyall";p="15644765"]котел включается электророзжиг идет,вентилятор работает и через секунд 10 он выключается с ошибкой F1[/quote]
если котёл с принудительным отводом газа, то может не срабатывать пресостат контроля работы турбины из-за неправильного монтажа дымохода. может вести себя так же. какой котёл?
если котёл с принудительным отводом газа, то может не срабатывать пресостат контроля работы турбины из-за неправильного монтажа дымохода. может вести себя так же. какой котёл?
не важно знать. достаточно подозревать.
Вот поднял инструкцию по тексту:
При Ф1
Проконтролируйте подачу газа
Проконтролируйте датчик пламени
проконтролируйте зажигательный электрод
Проконтролируйте блок зажигания на газовом клапане
Проконтролируйте вентилятор
Проведите сброс аварийного термостата (по температуре теплоносителя)
Проконтролируйте насос и дымоход.
При Ф1
Проконтролируйте подачу газа
Проконтролируйте датчик пламени
проконтролируйте зажигательный электрод
Проконтролируйте блок зажигания на газовом клапане
Проконтролируйте вентилятор
Проведите сброс аварийного термостата (по температуре теплоносителя)
Проконтролируйте насос и дымоход.
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
[quote="грязнуля";p="15644823"]Вот поднял инструкцию по тексту:
При Ф1
......
Проведите сброс аварийного термостата (по температуре теплоносителя)
Проконтролируйте насос и дымоход.[/quote]Max вероятность именно этого. С насосом уже вопрос закрыт, а аварийный термостат надо сбросить = нажать кнопку на самом датчике. При не вращавшемся насосе котел просто ушел в перегрев и сам из этой аварии не выйдет.
При Ф1
......
Проведите сброс аварийного термостата (по температуре теплоносителя)
Проконтролируйте насос и дымоход.[/quote]Max вероятность именно этого. С насосом уже вопрос закрыт, а аварийный термостат надо сбросить = нажать кнопку на самом датчике. При не вращавшемся насосе котел просто ушел в перегрев и сам из этой аварии не выйдет.
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
Re: опять я!!!!!!рад как удав!!!!!!!!!!!
[quote="Alexeyall";p="15644857"]На улице холод,в доме жара!!
Котел запустился---просто мечта!
Спасибо всем тем кто не спал и не ел,
помог решить мой проблем!!!!!
Прямо реп какойто!!!!!
Все удачно пустилось!!!!Есть еще пару вопросов
...например как снизить показания счетчика газа и.т.д.
Да еще сосед у него нева люкс..он котел запустил отработал ровно сутки....затем отключил а он выдает ошибку E1 насос работает у него но не горит пламя!что ему делать???[/quote]Про "Нева-люкс" - прошу в личку или на email. Хорошо было бы зарегистрироваться на Форуме. Вы не отписались по решенной проблеме - где была зарыта "собака"? Следует отписаться так, чтобы всем был понятен порядок решения вопроса. Удачи!!!
Котел запустился---просто мечта!
Спасибо всем тем кто не спал и не ел,
помог решить мой проблем!!!!!
Прямо реп какойто!!!!!
Все удачно пустилось!!!!Есть еще пару вопросов
...например как снизить показания счетчика газа и.т.д.
Да еще сосед у него нева люкс..он котел запустил отработал ровно сутки....затем отключил а он выдает ошибку E1 насос работает у него но не горит пламя!что ему делать???[/quote]Про "Нева-люкс" - прошу в личку или на email. Хорошо было бы зарегистрироваться на Форуме. Вы не отписались по решенной проблеме - где была зарыта "собака"? Следует отписаться так, чтобы всем был понятен порядок решения вопроса. Удачи!!!
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
[quote="alexeyall";p="15644866"]....включили котел, не работал насос, закрылся аварийный термостат!...[/quote] Отлично!!! Вопрос решен...
Последний раз редактировалось Lavrishin 31 авг 2007, 22:46, всего редактировалось 2 раза.
[quote="Serg_48";p="15644898"] А то тут в соседней ветке ужо глотки друг другу грызут, а тут такие подробные советы!!! Аж удивительно.[/quote]
блиииин... как же без меня? дайте ссылку
[quote="alexeyall";p="15644899"]
котел подключили кустарно!газ взяли шлангом кислородным! T=45 держит стабильно почти сутки работает никаких проблем пока не наблюдаю!посмотрим что будет дальше!!!!!Ждемс
[/quote]
правильно! но лучше было взять от капельницы. зимой тогда точно газа не хватит
блиииин... как же без меня? дайте ссылку

[quote="alexeyall";p="15644899"]
котел подключили кустарно!газ взяли шлангом кислородным! T=45 держит стабильно почти сутки работает никаких проблем пока не наблюдаю!посмотрим что будет дальше!!!!!Ждемс
[/quote]
правильно! но лучше было взять от капельницы. зимой тогда точно газа не хватит

не важно знать. достаточно подозревать.