задам вопрос про электрокотел, можно ли его в закрытой

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Если геометрическая высота открытой системы будет например 20 метров, то давление в нижней точке системы будет 2 атм. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Лично ставил на закрытую, работает ужо лет 5.
А вот термостат, тэны и пускатель и вправду ........ (Ну короче оставляют желать лучшего)

Аватара пользователя
VIP_7
Претендент
Претендент
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 мар 2007, 11:26
Репутация: 4
Откуда: Черкассы

Сообщение VIP_7 »

[quote="Mr.Smith";p="15645033"]Если геометрическая высота открытой системы будет например 20 метров, то давление в нижней точке системы будет 2 атм. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
Согласен, но где такие открытые системы с такой высотой? Лично я не встречался.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

всю жизнь был для любых, а тут вдруг стал
для открытых и точка
:mrgreen:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Сегодня не поленился, нашел паспорт на ЭВП. Дейстельно написано, что для открытых систем, но с оговоркой: давление системы не должно превышать 0,15МПа. Соответственно, использовать можно и в закрытой (самому котлу ааабсолютно все равно :D ) системе, но давление не должно превышать 1,5 атм.
Я когда ставил, не удосужился прочитать мануал, просто поставил с давление в одно очко, и все работает :D

Аватара пользователя
VIP_7
Претендент
Претендент
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 мар 2007, 11:26
Репутация: 4
Откуда: Черкассы

Сообщение VIP_7 »

[quote="Mr.Smith";p="15645078"]Сегодня не поленился, нашел паспорт на ЭВП. Дейстельно написано, что для открытых систем, но с оговоркой: давление системы не должно превышать 0,15МПа. Соответственно, использовать можно и в закрытой (самому котлу ааабсолютно все равно :D ) системе, но давление не должно превышать 1,5 атм.
Я когда ставил, не удосужился прочитать мануал, просто поставил с давление в одно очко, и все работает :D[/quote]
Наконец-то всё прояснилось.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.

domVasya
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 28 авг 2007, 06:31
Репутация: 0

Поставил я его все таки

Сообщение domVasya »

Небольшой отчет дилетанта: Вообщем поставил я этот девайс, сделал опрессовку на 1,5 атм на холодном потек гад :evil: , причем в местах пайки тэнов. Паял, клеил - все это зря. Учитывая, что система электро котла только в качестве резерва основного газового. Поставил я краны и байпас. Конечно будет капать, но будет это может недолго и только когда ЧП, думаю, что это не страшно.
Что касается гарантии, то этот котел таких жертв, как тратить время на рекламации не стоит, купил и забыл (или забил? :D )
Посчитал кол-во литров: 180 литров, вода, давление на первом этаже 0,8-1,5 в зависимости от температуры. Два расширительных бака с общим объемом 20 литров. Извините, что не отвечал: неделю занимался подготовкой дома к зиме: придет как всегда неожиданно :D

Аватара пользователя
VIP_7
Претендент
Претендент
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 мар 2007, 11:26
Репутация: 4
Откуда: Черкассы

Re: Поставил я его все таки

Сообщение VIP_7 »

[quote="domVasya";p="15645490"] сделал опрессовку на 1,5 атм на холодном потек гад :evil: , причем в местах пайки тэнов. Паял, клеил - все это зря. [/quote]
Практика всё расставила на свои места. Иной раз инструкция всё-таки важнее советов маститых мастеров. Ни коим образом не расценивать как "наезд" на них любимых, ибо сам таковым являюсь.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.

Ответить