задам вопрос про электрокотел, можно ли его в закрытой
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
[quote="Mr.Smith";p="15645033"]Если геометрическая высота открытой системы будет например 20 метров, то давление в нижней точке системы будет 2 атм.
[/quote]
Согласен, но где такие открытые системы с такой высотой? Лично я не встречался.
Согласен, но где такие открытые системы с такой высотой? Лично я не встречался.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Сегодня не поленился, нашел паспорт на ЭВП. Дейстельно написано, что для открытых систем, но с оговоркой: давление системы не должно превышать 0,15МПа. Соответственно, использовать можно и в закрытой (самому котлу ааабсолютно все равно
) системе, но давление не должно превышать 1,5 атм.
Я когда ставил, не удосужился прочитать мануал, просто поставил с давление в одно очко, и все работает
Я когда ставил, не удосужился прочитать мануал, просто поставил с давление в одно очко, и все работает
[quote="Mr.Smith";p="15645078"]Сегодня не поленился, нашел паспорт на ЭВП. Дейстельно написано, что для открытых систем, но с оговоркой: давление системы не должно превышать 0,15МПа. Соответственно, использовать можно и в закрытой (самому котлу ааабсолютно все равно
) системе, но давление не должно превышать 1,5 атм.
Я когда ставил, не удосужился прочитать мануал, просто поставил с давление в одно очко, и все работает
[/quote]
Наконец-то всё прояснилось.
Я когда ставил, не удосужился прочитать мануал, просто поставил с давление в одно очко, и все работает
Наконец-то всё прояснилось.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
Поставил я его все таки
Небольшой отчет дилетанта: Вообщем поставил я этот девайс, сделал опрессовку на 1,5 атм на холодном потек гад
, причем в местах пайки тэнов. Паял, клеил - все это зря. Учитывая, что система электро котла только в качестве резерва основного газового. Поставил я краны и байпас. Конечно будет капать, но будет это может недолго и только когда ЧП, думаю, что это не страшно.
Что касается гарантии, то этот котел таких жертв, как тратить время на рекламации не стоит, купил и забыл (или забил?
)
Посчитал кол-во литров: 180 литров, вода, давление на первом этаже 0,8-1,5 в зависимости от температуры. Два расширительных бака с общим объемом 20 литров. Извините, что не отвечал: неделю занимался подготовкой дома к зиме: придет как всегда неожиданно
Что касается гарантии, то этот котел таких жертв, как тратить время на рекламации не стоит, купил и забыл (или забил?
Посчитал кол-во литров: 180 литров, вода, давление на первом этаже 0,8-1,5 в зависимости от температуры. Два расширительных бака с общим объемом 20 литров. Извините, что не отвечал: неделю занимался подготовкой дома к зиме: придет как всегда неожиданно
Re: Поставил я его все таки
[quote="domVasya";p="15645490"] сделал опрессовку на 1,5 атм на холодном потек гад
, причем в местах пайки тэнов. Паял, клеил - все это зря. [/quote]
Практика всё расставила на свои места. Иной раз инструкция всё-таки важнее советов маститых мастеров. Ни коим образом не расценивать как "наезд" на них любимых, ибо сам таковым являюсь.
Практика всё расставила на свои места. Иной раз инструкция всё-таки важнее советов маститых мастеров. Ни коим образом не расценивать как "наезд" на них любимых, ибо сам таковым являюсь.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.