Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
John1503
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 10:17
Репутация: 0

Grundfos MQ 3-35 через раз набирает давление!

Сообщение John1503 »

Вертикальный участок всасывания 4.5 метра горизонтальный 10 метров. Труба FV-Plast 40 полипропилен PN10. В колодце обратный клапан. На входе насоса фильтр и кран.

Сначала он вообще не набирал давление и выключался по защите. Потом после того как прокачали (где то ведра два воды) набрал давление. И после этого работает через раз! То набирает нормально то нет.

Помогите советом?! Может была у кого похожая ситуация? Или кто знает что можно предпринять!

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

1) Обратный клапан на всасе не закрывается (грязь попала), вода стекает, потом не засасывает.
2) Грязь в фильтре на всасе - большое сопротивление.
3) Плохое напряжение питания
4) Неверно установлен предел отключения насоса (вот и не докачивает)
5) Негерметечность всасывающего трубопровода..........

Короче, причин может быть много! Отпишитесь поподробнее, тогда подумаем.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

John1503
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 10:17
Репутация: 0

Сообщение John1503 »

[quote="Mr.Smith";p="15646911"]
1) Обратный клапан на всасе не закрывается (грязь попала), вода стекает, потом не засасывает.
2) Грязь в фильтре на всасе - большое сопротивление.
3) Плохое напряжение питания
4) Неверно установлен предел отключения насоса (вот и не докачивает)
5) Негерметечность всасывающего трубопровода..........

Короче, причин может быть много! Отпишитесь поподробнее, тогда подумаем.
[/quote]

1) Грязь потоком воды должна по идее вымываться! Он же должен набирать все равно давление просто дольше крутить будет!
2) Он бы тогда вообще не набирал а он через раз работает!
3) Может быть! Бывает прыгает! Надо проверить! Как исправить? Бесперебойник что ли ставить?
4) Это заводская установка я сам не могу настраивать! Там только кнопка вкл/выкл
5) Тоже не набирал бы вообще но надо проверить!

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Напряжение обязательно проверьте! У меня дома стояла насосная станция, качала из колодца. Днем качает, вечером нет. Поставил стабилизатор, болезнь прошла.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

John1503
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 10:17
Репутация: 0

Сообщение John1503 »

Что за стабилизатор?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Стабилизатор напряжения 220V. 1000-1500руб практически в любом магазине электротоваров. Для насоса можно купить китайский. (мощность 1000 Вт.)
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

John1503
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 10:17
Репутация: 0

Сообщение John1503 »

Надо посмотреть! Что то я таких не видел! Хотя я не смотрел! Спасибо! Даже если не из за этого все равно надо поставить! А то у нас там по соседству наверно какой-то маньяк сварщик завелся каждый вечер практически напряжение прыгает!

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

переставьте фильтр на выход их насоса
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

John1503
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 10:17
Репутация: 0

Сообщение John1503 »

[quote="Renegade";p="15646969"]
переставьте фильтр на выход их насоса
[/quote]

Объясните? Зачем?

Вобщем еще несколько деталей: напряжение сети 204В притом когда набирает давление и когда не набирает! Также этот гад работает при горящей индикации Alarm! И из него теплая вода идет! Что то вообще не понятно!? :shock:

Такое впечатление что насос бракованый!

gava
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 мар 2007, 00:31
Репутация: 1
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gava »

1). Скорее всего - негерметичность на всасе, либо где-то сильное заужение на фитингах. Очень часто встречается на практике.
2). При пониженном напряжении уменьшается мощность насоса и, соответственно, разряжение на всасе.
3). Мощность электродвигателя не должна превышать 30% мощности стабилизатора, т.е. стабилизатор д.б. 3,0кВт
Инженер службы сервиса GRUNDFOS, Константин Воронцов

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="John1503";p="15647019"]напряжение сети 204В притом когда набирает давление и когда не набирает!
[/quote]

Grundfos пишет, что напряжение питания 220-240 V -10/+6%. 204 вроде попадает в эти рамки, но я считаю, что это мало. Стабилизатор однозначно не помешает. (в совокупности с чем-то еще низкая напруга может и быть причиной.) Будьте последовательны: обнаружили низкое напряжение - устраните, потом действуйте дальше.

А манометр на выходе у вас есть? Он что показывает? (до какого давления качает, когда не отключается?)
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

John1503
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 10:17
Репутация: 0

Сообщение John1503 »

[quote="gava";p="15647022"]
1). Скорее всего - негерметичность на всасе, либо где-то сильное заужение на фитингах. Очень часто встречается на практике.
2). При пониженном напряжении уменьшается мощность насоса и, соответственно, разряжение на всасе.
3). Мощность электродвигателя не должна превышать 30% мощности стабилизатора, т.е. стабилизатор д.б. 3,0кВт
[/quote]

1) ну он же все таки набирает иногда! И если не герметичность то он бы просто дольше набирал!
2) Это понятно!
3) Почему?
А как вы объясните работу насоса с горящей индикацией Alarm?

Стабилизатор надо купить! Я помню нам предлагали для котла на 1.5 кВт за 12 тыс. руб! По моему это дороговато! Просто прямо например сегодня я его вряд ли куплю!
Манометр пока не ставили то временный ввод! Просто мойку поставили и кран прикрутили! Надо попробовать прикрутить!

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="John1503";p="15647027"]А как вы объясните работу насоса с горящей индикацией Alarm?[/quote]
Лампочка загорается при перегрузке, может перегрузка уже есть, но не критическая (поэтому работает и не отключается).

Стабилизатор на 1,5 кВт стоит около 2 тыров, а 12 - это развод или стабилизатор с камушками от Сваровски :) .
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

John1503
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 10:17
Репутация: 0

Сообщение John1503 »

По моему Аларм загорается когда защита уже сработала! Там дискретные уровни сработала/не сработала! И если Аларм то насос должен стоять!

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

to John1503 у вас каокой фильтр стоит? если картридж, попробуйте без него.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Возможно и так. Там вроде еще есть какая-то функция автоматического сброса аларма, которую можно отключить - надо мануал полистать поподробнее, если он есть и если там вообще хоть что-то путевое написано :) .
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

John1503
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 10:17
Репутация: 0

Сообщение John1503 »

[quote="Renegade";p="15647035"]
to John1503 у вас каокой фильтр стоит? если картридж, попробуйте без него.
[/quote]

Стоит обычный грязевик с сеточкой! Не знаю надо конечно его посмотреть! Может уже грязи успел натянуть!

[quote="Mr.Smith";p="15647036"]
Возможно и так. Там вроде еще есть какая-то функция автоматического сброса аларма, которую можно отключить - надо мануал полистать поподробнее, если он есть и если там вообще хоть что-то путевое написано :) .
[/quote]

Мануал я смотрел и развернутый и в картинках! Ничего там не написано толкового! Автоматический сброс можно отключить если держать 5 сек кнопку включения! Только зачем его отключать!

Добавлено спустя 5 часов 30 минут 6 секунд:

Сергей, добрый день!
По всей видимости у Вас полетела электронная плата. Обратитесь в ближайший сервисный центр не зависимо на гарантии у Вас насос или нет.

С уважением,
Стоянов Юрий
Служба сервиса ООО "Грундфос"


Это ответ из сервисного центра Грундфос! Даже не знаю! Насос то новый только поставили! Заводской брак что ли?

Добавлено спустя 15 часов 41 минуту 22 секунды:

Вчера налил во всасывающую трубу воды! Сегодня утром посмотрел ушло грамм 50! Я не думаю что насос не может победить такую утечку! Сегодня проведу более чистый эксперимент так как могло утечь через фитинги. Я их от руки закручивал. Напряжение еще раз сам померял 198-200В!
Еще при пуске насоса странный щелчок! Он запускается гудит потом щелк и дальше гудит но тише! ,Что за фигня?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Напряжение сети.
та же проблема, когда все на дачи приезжают, даже эл.поджиг на плите не щелкает...
На насосной станции подрегулировал реле на меньшую дельту включения-выключения, вроде лучше, но стабилизатор бы не помешал.
Все гениальное - просто.

John1503
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 10:17
Репутация: 0

Сообщение John1503 »

Больше идей ни у кого нет? Жалко все таки и 3000 деньги! А если не поможет даром покупал получается! У нас в продаже какие то Solby китайские. Как интересно они по надежности?

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Возьмите на пробу (под залог) с возможностью вернуть. Как вариант. :shock: