Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Grundfos MQ 3-35 через раз набирает давление!
Вертикальный участок всасывания 4.5 метра горизонтальный 10 метров. Труба FV-Plast 40 полипропилен PN10. В колодце обратный клапан. На входе насоса фильтр и кран.
Сначала он вообще не набирал давление и выключался по защите. Потом после того как прокачали (где то ведра два воды) набрал давление. И после этого работает через раз! То набирает нормально то нет.
Помогите советом?! Может была у кого похожая ситуация? Или кто знает что можно предпринять!
Сначала он вообще не набирал давление и выключался по защите. Потом после того как прокачали (где то ведра два воды) набрал давление. И после этого работает через раз! То набирает нормально то нет.
Помогите советом?! Может была у кого похожая ситуация? Или кто знает что можно предпринять!
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
1) Обратный клапан на всасе не закрывается (грязь попала), вода стекает, потом не засасывает.
2) Грязь в фильтре на всасе - большое сопротивление.
3) Плохое напряжение питания
4) Неверно установлен предел отключения насоса (вот и не докачивает)
5) Негерметечность всасывающего трубопровода..........
Короче, причин может быть много! Отпишитесь поподробнее, тогда подумаем.
2) Грязь в фильтре на всасе - большое сопротивление.
3) Плохое напряжение питания
4) Неверно установлен предел отключения насоса (вот и не докачивает)
5) Негерметечность всасывающего трубопровода..........
Короче, причин может быть много! Отпишитесь поподробнее, тогда подумаем.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
[quote="Mr.Smith";p="15646911"]
1) Обратный клапан на всасе не закрывается (грязь попала), вода стекает, потом не засасывает.
2) Грязь в фильтре на всасе - большое сопротивление.
3) Плохое напряжение питания
4) Неверно установлен предел отключения насоса (вот и не докачивает)
5) Негерметечность всасывающего трубопровода..........
Короче, причин может быть много! Отпишитесь поподробнее, тогда подумаем.
[/quote]
1) Грязь потоком воды должна по идее вымываться! Он же должен набирать все равно давление просто дольше крутить будет!
2) Он бы тогда вообще не набирал а он через раз работает!
3) Может быть! Бывает прыгает! Надо проверить! Как исправить? Бесперебойник что ли ставить?
4) Это заводская установка я сам не могу настраивать! Там только кнопка вкл/выкл
5) Тоже не набирал бы вообще но надо проверить!
1) Обратный клапан на всасе не закрывается (грязь попала), вода стекает, потом не засасывает.
2) Грязь в фильтре на всасе - большое сопротивление.
3) Плохое напряжение питания
4) Неверно установлен предел отключения насоса (вот и не докачивает)
5) Негерметечность всасывающего трубопровода..........
Короче, причин может быть много! Отпишитесь поподробнее, тогда подумаем.
[/quote]
1) Грязь потоком воды должна по идее вымываться! Он же должен набирать все равно давление просто дольше крутить будет!
2) Он бы тогда вообще не набирал а он через раз работает!
3) Может быть! Бывает прыгает! Надо проверить! Как исправить? Бесперебойник что ли ставить?
4) Это заводская установка я сам не могу настраивать! Там только кнопка вкл/выкл
5) Тоже не набирал бы вообще но надо проверить!
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
[quote="Renegade";p="15646969"]
переставьте фильтр на выход их насоса
[/quote]
Объясните? Зачем?
Вобщем еще несколько деталей: напряжение сети 204В притом когда набирает давление и когда не набирает! Также этот гад работает при горящей индикации Alarm! И из него теплая вода идет! Что то вообще не понятно!?
Такое впечатление что насос бракованый!
переставьте фильтр на выход их насоса
[/quote]
Объясните? Зачем?
Вобщем еще несколько деталей: напряжение сети 204В притом когда набирает давление и когда не набирает! Также этот гад работает при горящей индикации Alarm! И из него теплая вода идет! Что то вообще не понятно!?

Такое впечатление что насос бракованый!
-
- Претендент
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 25 мар 2007, 00:31
- Репутация: 1
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
1). Скорее всего - негерметичность на всасе, либо где-то сильное заужение на фитингах. Очень часто встречается на практике.
2). При пониженном напряжении уменьшается мощность насоса и, соответственно, разряжение на всасе.
3). Мощность электродвигателя не должна превышать 30% мощности стабилизатора, т.е. стабилизатор д.б. 3,0кВт
2). При пониженном напряжении уменьшается мощность насоса и, соответственно, разряжение на всасе.
3). Мощность электродвигателя не должна превышать 30% мощности стабилизатора, т.е. стабилизатор д.б. 3,0кВт
Инженер службы сервиса GRUNDFOS, Константин Воронцов
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="John1503";p="15647019"]напряжение сети 204В притом когда набирает давление и когда не набирает!
[/quote]
Grundfos пишет, что напряжение питания 220-240 V -10/+6%. 204 вроде попадает в эти рамки, но я считаю, что это мало. Стабилизатор однозначно не помешает. (в совокупности с чем-то еще низкая напруга может и быть причиной.) Будьте последовательны: обнаружили низкое напряжение - устраните, потом действуйте дальше.
А манометр на выходе у вас есть? Он что показывает? (до какого давления качает, когда не отключается?)
[/quote]
Grundfos пишет, что напряжение питания 220-240 V -10/+6%. 204 вроде попадает в эти рамки, но я считаю, что это мало. Стабилизатор однозначно не помешает. (в совокупности с чем-то еще низкая напруга может и быть причиной.) Будьте последовательны: обнаружили низкое напряжение - устраните, потом действуйте дальше.
А манометр на выходе у вас есть? Он что показывает? (до какого давления качает, когда не отключается?)
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
[quote="gava";p="15647022"]
1). Скорее всего - негерметичность на всасе, либо где-то сильное заужение на фитингах. Очень часто встречается на практике.
2). При пониженном напряжении уменьшается мощность насоса и, соответственно, разряжение на всасе.
3). Мощность электродвигателя не должна превышать 30% мощности стабилизатора, т.е. стабилизатор д.б. 3,0кВт
[/quote]
1) ну он же все таки набирает иногда! И если не герметичность то он бы просто дольше набирал!
2) Это понятно!
3) Почему?
А как вы объясните работу насоса с горящей индикацией Alarm?
Стабилизатор надо купить! Я помню нам предлагали для котла на 1.5 кВт за 12 тыс. руб! По моему это дороговато! Просто прямо например сегодня я его вряд ли куплю!
Манометр пока не ставили то временный ввод! Просто мойку поставили и кран прикрутили! Надо попробовать прикрутить!
1). Скорее всего - негерметичность на всасе, либо где-то сильное заужение на фитингах. Очень часто встречается на практике.
2). При пониженном напряжении уменьшается мощность насоса и, соответственно, разряжение на всасе.
3). Мощность электродвигателя не должна превышать 30% мощности стабилизатора, т.е. стабилизатор д.б. 3,0кВт
[/quote]
1) ну он же все таки набирает иногда! И если не герметичность то он бы просто дольше набирал!
2) Это понятно!
3) Почему?
А как вы объясните работу насоса с горящей индикацией Alarm?
Стабилизатор надо купить! Я помню нам предлагали для котла на 1.5 кВт за 12 тыс. руб! По моему это дороговато! Просто прямо например сегодня я его вряд ли куплю!
Манометр пока не ставили то временный ввод! Просто мойку поставили и кран прикрутили! Надо попробовать прикрутить!
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="John1503";p="15647027"]А как вы объясните работу насоса с горящей индикацией Alarm?[/quote]
Лампочка загорается при перегрузке, может перегрузка уже есть, но не критическая (поэтому работает и не отключается).
Стабилизатор на 1,5 кВт стоит около 2 тыров, а 12 - это развод или стабилизатор с камушками от Сваровски
.
Лампочка загорается при перегрузке, может перегрузка уже есть, но не критическая (поэтому работает и не отключается).
Стабилизатор на 1,5 кВт стоит около 2 тыров, а 12 - это развод или стабилизатор с камушками от Сваровски

Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
[quote="Renegade";p="15647035"]
to John1503 у вас каокой фильтр стоит? если картридж, попробуйте без него.
[/quote]
Стоит обычный грязевик с сеточкой! Не знаю надо конечно его посмотреть! Может уже грязи успел натянуть!
[quote="Mr.Smith";p="15647036"]
Возможно и так. Там вроде еще есть какая-то функция автоматического сброса аларма, которую можно отключить - надо мануал полистать поподробнее, если он есть и если там вообще хоть что-то путевое написано
.
[/quote]
Мануал я смотрел и развернутый и в картинках! Ничего там не написано толкового! Автоматический сброс можно отключить если держать 5 сек кнопку включения! Только зачем его отключать!
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 6 секунд:
Сергей, добрый день!
По всей видимости у Вас полетела электронная плата. Обратитесь в ближайший сервисный центр не зависимо на гарантии у Вас насос или нет.
С уважением,
Стоянов Юрий
Служба сервиса ООО "Грундфос"
Это ответ из сервисного центра Грундфос! Даже не знаю! Насос то новый только поставили! Заводской брак что ли?
Добавлено спустя 15 часов 41 минуту 22 секунды:
Вчера налил во всасывающую трубу воды! Сегодня утром посмотрел ушло грамм 50! Я не думаю что насос не может победить такую утечку! Сегодня проведу более чистый эксперимент так как могло утечь через фитинги. Я их от руки закручивал. Напряжение еще раз сам померял 198-200В!
Еще при пуске насоса странный щелчок! Он запускается гудит потом щелк и дальше гудит но тише! ,Что за фигня?
to John1503 у вас каокой фильтр стоит? если картридж, попробуйте без него.
[/quote]
Стоит обычный грязевик с сеточкой! Не знаю надо конечно его посмотреть! Может уже грязи успел натянуть!
[quote="Mr.Smith";p="15647036"]
Возможно и так. Там вроде еще есть какая-то функция автоматического сброса аларма, которую можно отключить - надо мануал полистать поподробнее, если он есть и если там вообще хоть что-то путевое написано

[/quote]
Мануал я смотрел и развернутый и в картинках! Ничего там не написано толкового! Автоматический сброс можно отключить если держать 5 сек кнопку включения! Только зачем его отключать!
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 6 секунд:
Сергей, добрый день!
По всей видимости у Вас полетела электронная плата. Обратитесь в ближайший сервисный центр не зависимо на гарантии у Вас насос или нет.
С уважением,
Стоянов Юрий
Служба сервиса ООО "Грундфос"
Это ответ из сервисного центра Грундфос! Даже не знаю! Насос то новый только поставили! Заводской брак что ли?
Добавлено спустя 15 часов 41 минуту 22 секунды:
Вчера налил во всасывающую трубу воды! Сегодня утром посмотрел ушло грамм 50! Я не думаю что насос не может победить такую утечку! Сегодня проведу более чистый эксперимент так как могло утечь через фитинги. Я их от руки закручивал. Напряжение еще раз сам померял 198-200В!
Еще при пуске насоса странный щелчок! Он запускается гудит потом щелк и дальше гудит но тише! ,Что за фигня?
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация: