Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Какова температура теплоносителя на выходе котла?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Этого бойлера хватает на 3 человек, после чего надо сделать перерыв,хотя бы полчаса.То, что у него в паспорте написано про производительность (1 куб в час), немного не соответсвует действительности...Литров этак на 325 не соответствует...ОТкуда такие выводы - вот откуда: потребляемая тепловая мощность бойлера 43,2 кВт - > 43.2/1.163 (в ккал/ч перевели)/ 55 (разница температур между холодной и горячей водой) = 675 л/ч.
Если в расчетах допустить,что нагрев воды, вопреки норм, производится только до 45° - то и в этом случан получите всего 900 л/ч, но уже прохладной воды.
Так что все нормально, просто надо переждать, пока бойлер прогреется.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

и это так если предположить, что бойлер напольный, а не настенный...
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Styx";p="15647887"]Так что все нормально, просто надо переждать, пока бойлер прогреется.[/quote]
Абсолютно верно. Но проверить, что расход и температура в греющем контуре в норме не помешает. (засечь время нагрева бойлера от и до, и прикинуть реальную мощность, которую он потребляет)
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Stroller
Protherm B200S - только напольный. На стене только 150л и 100л.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

вроде как есть
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Спасибо, не знал. ;~)
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Проблема с бойлером и системой ГВС

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Игорь Нор";p="15647821"]Отключаю все отопление, и котел работает только на бойлер. В систему отопления теплоноситель из котла даже не поступает, т.к. краны перекрыты.
Фактическо остается только один контур, состоящий котла, бойлера, насоса и труб, их соединяющих.
[/quote]
1 Какая труба(диаметр)? Какой насос?
Может быть нет требуемого расхода, чтобы снять необходимую мощность.
2 Какая температура греющего теплоносителя?

Если эти условия в норме, то значит больше чем есть не будет, только ставить например дополнительно бойлер или проточный теплообменник и т д.

зы:Насколько я помню (такие бойлеры года 3-4 уже не ставим) они бывают с одним змеевиком (24 кВт) или с двумя (48кВт)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="Игорь Нор";p="15647943"]...ну пускай хотя бы 1000 л теплой. Ее же должно хватить на 5 чел и на час-полтора помывки?
Или я ошибаюсь? [/quote]
смотря как мыться. если на 5 человек надо 5 ванн, а ещё таких, что можно от края до края плыть, то не хватит. вы оперируете качественными пользовательскими оценками, а для оценки необходимы количественные. сколько семья тратит воды за час помывки? счётчик в доме есть? и сколько критический расход гвс? к примеру, за сколько 10 л воды набирается при максимальном расходе? заодно засеките расход газа за весь период пользования гвс. думается, тогда будет понятно.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

У нас такой случай был:
Закзчик пожаловался, что вода из бойлера не горячая а тепленькая бежит. Ну, мы удивились, поехали посмотреть. Приехали и увидели: стоит во дворе дома Джамшут со шлангом в руке и моет прилегающую к дому территорию (дорожки, площадку для автомобилей и прочее - площадь соток пять). Вот, говорит Джамшут, водичка что-то не горячая...??? Спрашиваем:"А давно поливаешь?". Он говорит:"НУ....часа три..." (напор кстати не хилый!!!). Ну, вы поняли о чем я..... :mrgreen:

Так что нада не про человеков а про расход поточнее!
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Styx";p="15647887"]Этого бойлера хватает на 3 человек ...
...потребляемая тепловая мощность бойлера 43,2 кВт - > 43.2/1.163 (в ккал/ч перевели)/ 55 (разница температур между холодной и горячей водой) = 675 л/ч.
[/quote]Я думаю, что если так считать, то к этому количеству надо прибавить емкость бойлера. Ведь когда начинают мыться, у него полная емкость уже нагретойводы, плюс за час он нагреет 675 л., а если учеть, что ГВС 55 С, а ХВС 10, то в сумме больше куба получится.

Но я думаю, что дело здесь в другом. Ведь в газовой колонке без всякого накопления 22 кВт с лихвой хватает на пару потребителей хоть на час, и хоть на три. Я не видел таких маленьких бойлеров с мощностью в 43 кВт. Обычно 3-5 кВт. Это же не теплообменник. В том то и плюс бойлера, что он не особо нагружает котел. Посему котел с такой мощностью только на бойлер явный перебор. Я крайне сомневаюсь, что когда они моются, котел работает на полную на максимальной температуре и не выключается. А то что воду не греет, то ИМХО схему включения надо смотреть. Ибо сегодня видел такую схему: отдельный котел на 45 кВт нагружен на бойлер. Температура на выходе котла настроена на 55 градусов. Весь теплоноситель прогоняется насосом постоянно через бойлер без каких бы то ни было клапанов. Как тут можно говорить о какой то стабилизации ГВС? Вот если бы на котле выставили 95, да сделали бы регулировку, хоть насосом, а лучше трехходовым, то стрелка термометра скорее всего стояла бы как прибитая на отметке 55.

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

[quote="Игорь Нор";p="15647940"]
На котле выставлена температура 80 градусов. Он включается, когда она падает где-то до 73 и греет снова до 80.[/quote]А насос кто подбирал? И каков принцип регулировки?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Kass";p="15647986"] Я не видел таких маленьких бойлеров с мощностью в 43 кВт. Обычно 3-5 кВт. Это же не теплообменник[/quote]

Это именно теплообменник. Если напольное исполнение, то 43 кВт, если навесное, то 30 кВт. Должно хватать для одного потребителя хоть на час, хоть на два, хоть на три. Если не хватает, то надо искать причину.
Для начала нагреть бойлер от холодного состояния до горячего и зная время нагрева и температуры на подаче и обратке определить реальную(!) потребляемую мощность и расход теплоносителя через змеевик бойлера. По любому он меньше номинального, вот и не греет как должен! Чудес то не бывает. (ИМХО).
Может быть еще один косяк. Бойлер сколько эксплуатируется и водичка какого качества? Может змеевик зарос отложениями и теплоотдачи нету вообще?
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Решил подобную проблему параллельно-последоватьной (через трехходовик, ручной) установкой к накопительному бойлеру (200л) добавочного скоростого (пластинчетого). Проблемка одна пластинчатый требует частой чистки, два раза в три года.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Mr.Smith";p="15648012"]
Это именно теплообменник. Если напольное исполнение, то 43 кВт, если навесное, то 30 кВт. [/quote]Это максимальная мощность, возможная только при максимальной разницы температур воды в бойлере и теплоносителя. Наверное если вода в бойлере +4, а теплоноситель +100, то возможно так оно и будет. Однако когда бойлер прогрет, то разница между теплоносителем и водой в бойлере не велика. Например, если есть регулировка трехходовым, то 95-55=40. В приведенном же мной примере из практики эта разница равна нулю. Начинается разбор, начинает расти разница и начинает от нуля расти и мощность, потребляемая бойлером. В таком случае воды и не хватает.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

касс дело говорит. для каждого бойлера мощность указана при определённых условиях. причём для каких-то нереальных. касс, конечно, малость загнул, но 90 град котловая водичка и 10 холодная водичка запросто может быть для данной мощности.
надо ждать автора с результатами замеров. можа шо прояснится.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Stroller";p="15648048"]надо ждать автора с результатами замеров. [/quote]...а главное со схемой обвязки бойлера. Уж очень интересно.

Добавлено спустя 40 минут 25 секунд:

К теме вот пример привести хочу:
Бойлер 200 литров на коттедж. В нем народ по выходным собирается, 8 санузлов с душевыми и 3 кухни. Еще от него же кухня в ресторане банкетного зала. Обвязка трехходовой и насос. Т вх 90С.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Какая температура была выставлена на котле?
Через какое время после начала эксперимента сработал термостат и начал работать насос бойлера?
А теперь внимание! ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Поддерживает ли автоматика котла работу с внешним бойлером?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не, если все так то проблема в регулировке. Приоритет на ГВС полный и котелок должен на бойлер подать температуру 85 - минимум.
Читай инстррукцию и регулируй.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Бывает, что подключат бойлер к дубовому котлу, котел топит себе дом с температурой 40С на подаче (сейчас же осень), и этой же водой пытаются согреть бойлер. У Вас, часом, не так?
В нормальных котлах насосом бойлера управляет автоматика. Она обеспечивает 100% приоритет нагрева воды,максимально возможную Т подачи в начале нагрева со снижением ее в конце, выбег насоса после завершения подогрева.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Игорь Нор, как иногда легко подобную неисправность устранить когда "ты" в котельной, а когда дистанционно...... Больше информации, все свои впечатления.... Стоит какая автоматика или нет? Погодозависимость, коинатный термостат (нет)........ Тп?

Ответить