Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
lilo
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 фев 2007, 17:10
Репутация: 0

Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает

Сообщение lilo »

Смонтировал СО металлопластиком. Система параллельная, диаметр труб 3/4, подвод-отвод к батареям тоже фитинг 3/4.
Протяженность сисчтемы около 30м. Греет только половина, на остальных подачя конкретно холодная.
Из греющих каждая последующая немного холодней.
Может :
1)последовательная система работала бы лучше?
2)подводку надо было делать 1/2"?
3)поставить дополнительный насос?
4)может переделать на трубы пластик большего диаметра?

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Не зная количества радиаторов и их типа, а так же как (посредством каких фитингов и запорно-регулирующей арматуры) подключены эти радиаторы, ответ может быть только общий, а именно - СИСТЕМА НЕ СБАЛАНСИРОВАНА. Доп вопрос, что в Вашем понимании 3/4 маталопластиковая труба?
"Нам бы схемку, аль чертеж,
Мы б затеяли вертеж!"

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Скорее всего Вы не поставили на входе каждого радиатора регулирующие вентили! При запуске системы так и происходит, - ближние радиаторы тупо сбрасывают теплоноситель в обратку и дальним ничего не достается. Поставьте вентили, "прижмите" немного ближние, а дальние отпустите на всю. Немного времени и все запустится, потом понемногу отпускайте ближние.

lilo
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 фев 2007, 17:10
Репутация: 0

Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает

Сообщение lilo »

В системе 9 батарей. 80 секций.
Труба3/4" внешний диаметр(20мм), внутренний 15,
проход в присоединительных фитингах около 8мм.

sahara
Претендент
Претендент
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 ноя 2007, 18:58
Репутация: 0

Сообщение sahara »

Подводки к радиаторам стопудово делать 1/2.
Если сами делали разводку, то хотя бы гидравлический расчет заказали бы :evil: Расчет дешевле загубленного материала и потраченного впустую времени.
А бегать вентиля крутить - это, извините, детский сад. Померла - так померла.
Батареи какие, аллюминий, чугун или еще что?

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Слабо выражена тема ,,система отопления,,-этоЕЦ или принудительная?

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

[quote="Alekz";p="15651090"]Скорее всего Вы не поставили на входе каждого радиатора регулирующие вентили! При запуске системы так и происходит, - ближние радиаторы тупо сбрасывают теплоноситель в обратку и дальним ничего не достается. Поставьте вентили, "прижмите" немного ближние, а дальние отпустите на всю. Немного времени и все запустится, потом понемногу отпускайте ближние.[/quote]

Подписываюсь!

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Суммарный расход 0,5 куба, 9 приборов, если есть чем - то сбалансировать всегда можно.

lilo
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 фев 2007, 17:10
Репутация: 0

Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает

Сообщение lilo »

Система отопления принудительная (настенный котел),
батареи алюминиевые Regall, краны действительно не поставил.
Если на первых батареях поставить подачу снизу, а обратку вверху -
это должно увеличить солротивление и уменьшить закольцовку :oops:

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

От перемены мест слагаемых сумма не меняется, в данном случае практически не изменится. Ставте краны и балансируйте, только не шаровые.

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

немного не понял...ты в свои 49 над нами издеваешься?
Какие подачи ,обратки на изнанку?
Или тебе не 49,а только 09?

Аватара пользователя
Caнтexник
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 11:38
Репутация: 1

Сообщение Caнтexник »

Сейчас будут бить...

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Коллеги! Спокойнее. Хорошо хоть спрашивает человек, а не утверждает в своей правоте.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Lilo, всёже схемку бы в студию с пояснениями. С воздухом как у ВАс дела обстоят, точнее с его выпуском на свободу?

lilo
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 фев 2007, 17:10
Репутация: 0

Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает

Сообщение lilo »

Воздух спускал, вродебы нету.
Вчера в обратку первой батареи врезал кран.
При перекрытии оного место прогрева батарей увеличивается
на одну батарею. Открываю немного кран первой батареи - прогрев последней батареи остаетя, хотя температура нагрева ее еле-еле.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

В "подачу" было бы гораздо эффективнее!

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Alekz";p="15651281"]В "подачу" было бы гораздо эффективнее![/quote]
Чем?
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

lilo
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 фев 2007, 17:10
Репутация: 0

Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает

Сообщение lilo »

Теоретически я не вижу разницы при установке крана на подачу
или обратку, но остальные буду монтировать на подачу, так как
это еще и удобнее.
Вопрос: если мою систему подключить последовательно,
разница в нагреве батарей будет ощутимой?
Я так понимаю, что регулировку последовательной системы
можно осуществить только подбирая количество секций комнатах.

Tourist
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 18:25
Репутация: 2

Re: Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает

Сообщение Tourist »

[quote="lilo";p="15651093"]В системе 9 батарей. 80 секций.
Труба3/4" внешний диаметр(20мм), внутренний 15,
проход в присоединительных фитингах около 8мм.[/quote]

Труба у Вас не 3/4" получается, а 1/2"
Протянет ли через 1/2" 9 радиаторов? .(какой кстати насос?) Так, что дело может даже и не в настройке...

lilo
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 фев 2007, 17:10
Репутация: 0

Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает

Сообщение lilo »

to Tourist
внутренний диаметр трубаы на подаче и обратке 15мм, а присоединительных фитингов 12мм;
насос VILO, P=80-90 Вт,
остаточный напор насоса 250 мбар,
номинальный расход циркулирующей воды 860 л/ч.