Плохо греется радиатор.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Вот это похожая тема
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&&start=0
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&&start=0
Скажу сразу. Принципиально схема правильная, что хотелось бы узнать:
-уклоны;
-диаметры (вопрос был- ответа нет).
-тип котла.
Если твердотопливный, то как вы собираетесь удерживать температуру в пределах 90*, если выше, пластик (хоть и армированный) долго не простоит. Посмотрите как ведёт себя пластик при нагреве, могут образоваться провисы вследствии тепературных расширений , меняться гидравлические углы и распределение теплоносителя по стоякам (приборам). Если переделать хлопотно, то поставте циркуляционник, не обязательно мощный в обратку и всё должно пойти.
Железом надо делать такие системы.
-уклоны;
-диаметры (вопрос был- ответа нет).
-тип котла.
Если твердотопливный, то как вы собираетесь удерживать температуру в пределах 90*, если выше, пластик (хоть и армированный) долго не простоит. Посмотрите как ведёт себя пластик при нагреве, могут образоваться провисы вследствии тепературных расширений , меняться гидравлические углы и распределение теплоносителя по стоякам (приборам). Если переделать хлопотно, то поставте циркуляционник, не обязательно мощный в обратку и всё должно пойти.
Железом надо делать такие системы.
Уклоны: Подача от расширительного бака уклон в сторону последнего
радиатора, обратка от последнего радиатора в сторону котла. Делал по
уровню вроде как 5мм. на 2-3 метра, точно завтра померю.
Единственная загвоздка это небольшой подъём от первого радиатора в
сторону котла т.к. полностью переделать систему не получилось т.ч. так
придётся оставить до тепла. А летом уже обратку нормально переделаю.
Диаметры: Правая ветка кинута дюймовкой, длина около 20 метров. Опуски сделаны трехчетвертной трубой. В левой ветке стоит регистр сваренный из 80-ки длиной около 3-х метров. Длина ветки примерно полтора метра.
Котёл АГВ-80.
Трубы нигде не провисают.
радиатора, обратка от последнего радиатора в сторону котла. Делал по
уровню вроде как 5мм. на 2-3 метра, точно завтра померю.
Единственная загвоздка это небольшой подъём от первого радиатора в
сторону котла т.к. полностью переделать систему не получилось т.ч. так
придётся оставить до тепла. А летом уже обратку нормально переделаю.
Диаметры: Правая ветка кинута дюймовкой, длина около 20 метров. Опуски сделаны трехчетвертной трубой. В левой ветке стоит регистр сваренный из 80-ки длиной около 3-х метров. Длина ветки примерно полтора метра.
Котёл АГВ-80.
Трубы нигде не провисают.
Хлорированный поливинилхлорид www.genovaru.ru
-
KOFF
- Претендент

- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
- Репутация: 0
- Откуда: магнитка
- Контактная информация:
То Vintik
-плохо,что перед первым радиатором ,,горбик,, ,там должен скопиться воздух и труба не будет работать в полное сечение
-уклон не густо,тем более на 2-3 метра
-20 метров правое крыло -тоже не мало ,у вас вода может по дороге в подаче (за счет слабой циркуляции )остыть до такой степени,что на ЕЦ сил не останеся,вот и спасает вас +85
-диаметр труб ,если наружный указан-мало для ЕЦ
Вообщем критиковать можно долго..
Всетаки выход- слабенький,дешевенький насос:
трубу(подачу) от котла вверх,разрезать,вставить шаровый кран такого диаметра-в этом случае у вас как была так и осталась ЕЦ
-врезка перед краном и после, диаметр? да хоть 1\2"",но врезать надо хитро-нижняя врезка внутри должна быть загнута вниз,верхняя-вверх
-между врезками 2 крана,фильтр,насос
-кран не перекрываем -все будет работать с циркуляцией в разы больше,чем сейчас
-отключили э\э-насос встал,останется дохленькая ЕЦ через большой кран
Ну а летом все сделать капитально (начитался ведь уже?)
-плохо,что перед первым радиатором ,,горбик,, ,там должен скопиться воздух и труба не будет работать в полное сечение
-уклон не густо,тем более на 2-3 метра
-20 метров правое крыло -тоже не мало ,у вас вода может по дороге в подаче (за счет слабой циркуляции )остыть до такой степени,что на ЕЦ сил не останеся,вот и спасает вас +85
-диаметр труб ,если наружный указан-мало для ЕЦ
Вообщем критиковать можно долго..
Всетаки выход- слабенький,дешевенький насос:
трубу(подачу) от котла вверх,разрезать,вставить шаровый кран такого диаметра-в этом случае у вас как была так и осталась ЕЦ
-врезка перед краном и после, диаметр? да хоть 1\2"",но врезать надо хитро-нижняя врезка внутри должна быть загнута вниз,верхняя-вверх
-между врезками 2 крана,фильтр,насос
-кран не перекрываем -все будет работать с циркуляцией в разы больше,чем сейчас
-отключили э\э-насос встал,останется дохленькая ЕЦ через большой кран
Ну а летом все сделать капитально (начитался ведь уже?)
[quote="Alekz";p="15652190"][quote="vintik";p="15651699"]Шаровые.[/quote] Эээээээ..... шаровые вентили, это в группе ЗАПОРНОЙ арматуры, т.е. только откр. и закр.! А вом нужны регулировочные, они немного другие по конструкции.[/quote]
А шаровые чем плохи? Заглянул сегодня в магазин, посмотрел регулировочные вентили. У него проходное отверстие наверное меньше сантиметра в диаметре.
А шаровые чем плохи? Заглянул сегодня в магазин, посмотрел регулировочные вентили. У него проходное отверстие наверное меньше сантиметра в диаметре.
[quote="vintik";p="15652444"][quote="Alekz";p="15652190"][quote="vintik";p="15651699"]Шаровые.[/quote] Эээээээ..... шаровые вентили, это в группе ЗАПОРНОЙ арматуры, т.е. только откр. и закр.! А вом нужны регулировочные, они немного другие по конструкции.[/quote]
А шаровые чем плохи? Заглянул сегодня в магазин, посмотрел регулировочные вентили. У него проходное отверстие наверное меньше сантиметра в диаметре.[/quote] Ничего страшного, берите и ставьте!
А шаровые чем плохи? Заглянул сегодня в магазин, посмотрел регулировочные вентили. У него проходное отверстие наверное меньше сантиметра в диаметре.[/quote] Ничего страшного, берите и ставьте!