Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Вы молодец, что пытаетесь отрегулировать 4 радиатора. А регистр задавливать не пробовали? Похоже, что весь расход через него идет.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Нарисовать бы, а то на японский кроссворд похоже.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Попробуйте уменьшить размер изображения. 900х600 по любому должно залезть.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Майкл";p="15651622"]Попробуйте уменьшить размер изображения. 900х600 по любому должно залезть.[/quote]
А может зарегестрироваться?
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Вот это похожая тема
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&&start=0

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Это схема с ЕЦ? Т.е. без насоса?

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Пробовал, не выходит.

Единственное, что в голову приходит- недостаточность диаметров труб.
Но я спец невеликий.
Практический выход, с учетом известных факторов-поставить циркуляционный насос.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="vintik";p="15651668"]ЗЫ. Насос ставить не хочется.[/quote]
Если Вы один живете, Ваше право.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Вопросик: а вентили то у вас какие которыми вы пытаетесь балансировать систему?

vintik
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 ноя 2007, 21:59
Репутация: 0

Сообщение vintik »

Вот и схема.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

[quote="vintik";p="15651699"]Шаровые.[/quote] вот поэтому, я так думаю.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

[quote="vintik";p="15651699"]Шаровые.[/quote] Эээээээ..... шаровые вентили, это в группе ЗАПОРНОЙ арматуры, т.е. только откр. и закр.! А вом нужны регулировочные, они немного другие по конструкции.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Скажу сразу. Принципиально схема правильная, что хотелось бы узнать:
-уклоны;
-диаметры (вопрос был- ответа нет).
-тип котла.
Если твердотопливный, то как вы собираетесь удерживать температуру в пределах 90*, если выше, пластик (хоть и армированный) долго не простоит. Посмотрите как ведёт себя пластик при нагреве, могут образоваться провисы вследствии тепературных расширений , меняться гидравлические углы и распределение теплоносителя по стоякам (приборам). Если переделать хлопотно, то поставте циркуляционник, не обязательно мощный в обратку и всё должно пойти.
Железом надо делать такие системы.

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

А можно диаметр и длину регистра?
Мощность котла и нагрузку по помещениям?
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

vintik
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 ноя 2007, 21:59
Репутация: 0

Сообщение vintik »

Уклоны: Подача от расширительного бака уклон в сторону последнего
радиатора, обратка от последнего радиатора в сторону котла. Делал по
уровню вроде как 5мм. на 2-3 метра, точно завтра померю.
Единственная загвоздка это небольшой подъём от первого радиатора в
сторону котла т.к. полностью переделать систему не получилось т.ч. так
придётся оставить до тепла. А летом уже обратку нормально переделаю.
Диаметры: Правая ветка кинута дюймовкой, длина около 20 метров. Опуски сделаны трехчетвертной трубой. В левой ветке стоит регистр сваренный из 80-ки длиной около 3-х метров. Длина ветки примерно полтора метра.
Котёл АГВ-80.
Трубы нигде не провисают.

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

А что за труба ХПВХ?

vintik
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 ноя 2007, 21:59
Репутация: 0

Сообщение vintik »

Хлорированный поливинилхлорид www.genovaru.ru

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

То Vintik
-плохо,что перед первым радиатором ,,горбик,, ,там должен скопиться воздух и труба не будет работать в полное сечение
-уклон не густо,тем более на 2-3 метра
-20 метров правое крыло -тоже не мало ,у вас вода может по дороге в подаче (за счет слабой циркуляции )остыть до такой степени,что на ЕЦ сил не останеся,вот и спасает вас +85
-диаметр труб ,если наружный указан-мало для ЕЦ
Вообщем критиковать можно долго..
Всетаки выход- слабенький,дешевенький насос:
трубу(подачу) от котла вверх,разрезать,вставить шаровый кран такого диаметра-в этом случае у вас как была так и осталась ЕЦ
-врезка перед краном и после, диаметр? да хоть 1\2"",но врезать надо хитро-нижняя врезка внутри должна быть загнута вниз,верхняя-вверх
-между врезками 2 крана,фильтр,насос
-кран не перекрываем -все будет работать с циркуляцией в разы больше,чем сейчас
-отключили э\э-насос встал,останется дохленькая ЕЦ через большой кран
Ну а летом все сделать капитально (начитался ведь уже?)

vintik
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 ноя 2007, 21:59
Репутация: 0

Сообщение vintik »

[quote="Alekz";p="15652190"][quote="vintik";p="15651699"]Шаровые.[/quote] Эээээээ..... шаровые вентили, это в группе ЗАПОРНОЙ арматуры, т.е. только откр. и закр.! А вом нужны регулировочные, они немного другие по конструкции.[/quote]
А шаровые чем плохи? Заглянул сегодня в магазин, посмотрел регулировочные вентили. У него проходное отверстие наверное меньше сантиметра в диаметре.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

[quote="vintik";p="15652444"][quote="Alekz";p="15652190"][quote="vintik";p="15651699"]Шаровые.[/quote] Эээээээ..... шаровые вентили, это в группе ЗАПОРНОЙ арматуры, т.е. только откр. и закр.! А вом нужны регулировочные, они немного другие по конструкции.[/quote]
А шаровые чем плохи? Заглянул сегодня в магазин, посмотрел регулировочные вентили. У него проходное отверстие наверное меньше сантиметра в диаметре.[/quote] Ничего страшного, берите и ставьте!

Ответить