Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Поквартирка в холодных краях. Что вы об этом думаете.

Тормозить ногами надо, а не головой
3
50%
Вполне нормальное решение
3
50%
Современное и правильное решение
0
Голосов нет
 
Всего голосов: 6

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Поквартирка в холодных краях.

Сообщение Кузнецов Д А »

В г. Сургут строится дом. Запроектировано поквартирное отопление. То есть настенник газовый в каждую квартиру.

Рассчетная температура минус 50 град

Что вы об этом думаете?

Новые технологии блин :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Последний раз редактировалось Кузнецов Д А 06 янв 2008, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Вообще задумка не плохая, но в Сургуте, даже самых надежных ,настенников нужно вешать по 2 штуки в хату. Так, на всякий случай. :mrgreen:К.Д.А посмотри личку.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Добавлю, но прошу в опросе не учитывать
этажность этого дома - 9 этажей.

Че с дымоходами то делать? :shock:
Их нормально сделать просто не реально.
зы: котлы турбо по Снипу должны быть. (вдруг кто не в курсе)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Я видел где то, врать не буду где, не помню, 12 этажка с поквартирным отоплением. Дымоходы выведены на боковые стены здания.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Замерзнут они палюбому при -50. И писец.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Дымоходы исключительно раздельные, отвод продуктов сгорания через коллективный утепленный дымоход из нержи. Метода его расчета на каждом углу не валяется, но существует. В резерв в каждую квартиру электрокотелок на отопление. Где-то так. Но что-то мне подсказывает, что даже и близко ничего похожего не будет.

Неужели крышная котельная не дешевле?

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Вполне нормальное решение. После праздников скину фото. 9 этажей, поквартирка, раздельное дымоудаление, коллективный дымоход по фасаду. Жильцы на седьмом небе от счастья не быть обязанными никому. Комунальщики тож довольны, минимум головной боли. Правда это далеко не Сургут. Но, думаю, любой настенник закроет по нагрузкам квартиру (если она не 500м2) :D , а если у кого и станет котелок, то не весь дом замёрзнит. Тож плюс.

sahara
Претендент
Претендент
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 ноя 2007, 18:58
Репутация: 0

Сообщение sahara »

Это как дымоход коллективный утеплять надо на -50? Обычная двухслойка врядли расчитана на такое. А раздельные через стену, имхо, вообще смерть. А так и методы есть расчета , да и в регионе уже дофига проектов, Белгород, например.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Какой нахерн Белгород. :shock:
Вы представляете что такое -50!
Рот открыл - слюни замерзли.

зы: чета мало голосуем
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Если дом ещё не исполнен, можно попытаться внести изменения в АС, расположить воздуховоды и дымоходы внутири периметра здания. Вопрос с теплоизоляцией снят.:D

Во всяком случае, отопленцам необходимо дать свои рекомендации заказчику.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Про -50 знаю, про котлы-ничего. Воздержусь от голосования.
Но кажется мне, что их кинули во всех смыслах.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Вообще-то тема не для голосования, а для тонкого инженерного расчёта. Такие схемы существуют и прекрасно работают. Вот Сургут, есть Сургут, тут могут быть подводные камни. Считать надо.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Бред и Ересь.
Тем более с закрытой камерой.
ени подыхать начнутЪ в -34 осооно в фераль март.
Смотрите ыще ветра и суточные изминения температур. Мне ето уже не интерсно и уже прошел [*ЦЕНЗУРА*] это. Был бы тут Старый ен бы тож самое сказал бы.
Да хоть какой ьтам опупеный расчет бредьььььььььь
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

инж323
полностью согласен, кроме последней фразы.
транзит
на севере не были видно

позапрошлой зимой, когда в Москве -30 было неделю не помните? Коллапс какой был.
В это время в Сургуте -55 было, фуры валялись по дороге с товаром десятками. В некоторых трупы.

А уровень сервиса и наличие запчастей и людей которые это обслуживают знаете? Вы в Москве за деньги не сразу отремонтируетесь, особенно в -30 и"все встало". А там просто не приехать -ФИЗИЧЕСКИ.

Теоретики :D
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="KGiP";p="15655973"]Бред и Ересь... Мне ето уже не интерсно...[/quote]
Если бред, если ересь, чего орать-то. Вопрос на форуме подняли, значит его кто-то решать будет и сделает как надо.
Д.А. был я на севере и на крайнем тоже, согласен с ИнЖем, что все косяки свои комунальщики на колапсы списывают, чай не в ГРЕЦИИ живём, готовиться к зиме надо А то опять Шойгу звать прийдёться. :mrgreen:

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="транзит";p="15655979"][ Вопрос на форуме подняли, значит его кто-то решать будет и сделает как надо.[/quote]
Завидный оптимизм.
В поселке Артык Оймяконского района Якутии уже вторую неделю без теплоснабжения остаются 11 жилых домов, в которых проживают 177 человек, в том числе 46 детей, а также два административных здания, сообщил РИА Новости в воскресенье сотрудник Управления информации МЧС РФ.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="инж323";p="15655977"]Кузнецову Д.А.

Да не надо совсем уж утаскивать от дома котельную.
[/quote]
Это Вы щас с кем разговариваете? :mrgreen:
Я выше написал[quote="Кузнецов Д А";p="15655975"]
инж323
полностью согласен, кроме последней фразы.
[/quote]
[quote="инж323";p="15655973"]Подходящий ответ в предложенных не нахожу.
[/quote]
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Майкл. И я об этом, а была б поквартирка...

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Да видал я мля таких делальщиков Килограм после их закрытх камер один мля геморой.
Ну и вооюю в Жэу(Службой заказчика) тока по поводу не обоснованого отказа на котел с ОТКРЫТОЙ камерой при существующем дымоходе от старой колонки.\
Херов вы что решите. Вы на севере бывали а я вишли на нем жеву и стока котлов в гавно сливаю котрые радостно хвалят.

и вот за 12 лет се стока геморов с котлами набрал и везу то что могу обслужить с 12 часов. я всяки мля вайлланты висманны аристоны да в гавно. Первые 2 снобизмом страдают как запором оссно Вайлант г-н Шуберт ушел так там одно чморинтство осталось Я СКАЗАЛ ЛИЧНО могу печатно и для них сказать.Аристон воооще лажа на 4 года хвватает. Вот у меня ламбо и вакся гакнули я с подменого поставил а мне Московитянни шустро через пинок отправели коты в замену а у меня -24 всего лишь. И хер мне не упал Шойгу. А 9 этаж да еще закрытой камерой П@дец там буит
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Проголосовал за голову, т.е. пункт номер раз.
Видимо те кто предлагает пащитать этой фихнёй никада не занимались :evil: там автоматики придёца навесить туеву хучу, в разы дороже самого котла. А если ращитывать цену вопроса? да пи...ражок полный.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.