емкость 4 куба "грязной" воды - надо эту воду нагреть

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Оказывается емкость 2*2*1 м обложенная кирпичем. В нее заходит несколько труб с отверстиями по которым подавался пар. Получается пар и грел воду. Чтобы это заработало с наименьшими переделками, осталось определится с производительностью парогенератора.
Когда был халявный пар такое решение имело смысл. Сейчас строить систему с производством пара (если пар не требуется по технологии) себе дороже.
Нужно ставить отдельно котел. Развязать внутренний контур от вашей грязной воды через теплообменник.
ing

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="ing9";p="15659619"]
строить систему с производством пара (если пар не требуется по технологии) себе дороже.
ing
[/quote]

Согласен полностью. Паровые котлы очень дороги, тем более, что система с "бульбулятором" - еще и неэкономична по своей сути (нет возврата конденсата - тратится "подготовленная" вода).
Однозначно - котел и теплообменник.. НО!!!....
Пластинчатый теплообменник быстро забьется отложениями "грязной" воды. Он от водопроводной-то зарастает нехило. Продумайте этот вопрос. :?
Решений много - от фирменного бойлера (но чистить его потом от "тухлятины" :shock: ), до самодельного теплообменника типа "труба в трубе" или змеевика, помещенного в этот самый бак.
Предложите варианты заказчику, пусть решает.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Пластинчатый теплообменник быстро забьется отложениями "грязной" воды
Теплообменник должен быть "скоростной" то есть скорость воды в нем по крайней мере больше 1-2 м/сек.
Проще всего использовать кожухотрубный теплообменник и для контура с "грязной водой" нержавеющий, чтобы можно было промымыть растворами кислот или шелочей.
ing

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

А нельзя вместо пара подавать воду с температурой 95°С? Заодно некоторый проток воды хоть будет. Поставить жидкотопливный котел, решить только вопрос с температурой обратки (должен быть подмес из прямой). Возникает конечно вопрос с водоподготовкой. Нужно подумать, стоит ли ее вообще ставить или поставить чугунную топку и планово мыть ее каждый месяц, предположим. Подачу горячей воды в бак автоматизировать с помощью термостата и регулирующего крана. Можно конечно и с помошью ручного вентиля и градусника, но это будет не круто :mrgreen: Подачу подпиточной воды - с помошью регулятора давления.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

Спасибо всем за обсуждение темы. Из выше предложенного было выбрано: - електрический парогенератор с системой водоподготовки. Сейчас ведется мониторинг цен.
P.S. Хотя вариант со змеевиком в баке мне лично больше нравиться.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Полагаю ваш мониторинг приведет вас обратно. Пар да еще на электрогенереторе пара... Одно дело парогенератор для гладилльной доски кв прачечную, совсем другое пар для подогрева бака на 4 куба.

не прощаюсь.
ing

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="ing9";p="15660104"]...Пар да еще на электрогенереторе пара...для подогрева бака на 4 куба...[/quote]
В этой теме я выступаю в роли консультанта, от мнения которого ничего не зависит. Решение принимается без меня.
При производстве пара с последующей передачей энергии воде какое КПД, если можно так сказать?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

В вашей примитивной системе не лучше 70%
Но это не важно. Пусть все тепло из пара вы отдадите воде.

Приготовление пара сама по себе сложная задача. Если вы собираетесь кипятить неподготовленную воду ваш кипятильник умрет меньше чем за сезон. Если уж так хочется использовать электричество, то просто суньте тены в ваш бак.
Чтобы нагреть 4 куба за 3 часа на 50 град
без учета потерь надо
4*1000*4.19*50/3/3600=77.59 Квт
Если у вас ест 80Квт мощности, вперед.
ing

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="ing9";p="15660218"]...Но это не важно...кипятить неподготовленную воду ваш кипятильник умрет меньше чем за сезон.[/quote]
Что тогда важно? О расчете мощности я писал в первом посте, о водоподготовке позже. Я понимаю, что подготовленная вода теряется безвозвратно, т.е. вода готовится только для производства пара. Насколько это повлияет на затраты, о каком количестве воды в час идет речь? Тены как вариант отпали, т.к. бак обложен кирпичем, хотя некоторые мысли уже появились.
P.S. Если вопросы дилитантские, извините, я просто далек от процесса производства пара и его последствий.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Никто не учится на чужих ошибках.
Хождение по граблям может добавить мыслей.
Я не прощаюсь.
ing

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

[quote="ing9";p="15660228"]Никто не учится на чужих ошибках.
Хождение по граблям может добавить мыслей.
ing[/quote]

Воистину!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»