Теплый пол от центрального отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Е.А.
- Претендент
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 30 авг 2004, 11:12
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Alekz";p="15662866"]А сколько времени надо сливать горячую воду (если в сделать "в разрыв"), чтобы полы нагрелись? И как Вы будете регулировать температуру поверхности ТП?[/quote]
Немного разобрался в ситуации. Мое мнение такое: Решение от ГВС и от ЦО имеет право на жизнь оба, но через Т/О, но опять же пообщавшись с людьми практикующими и то и то, т/о не пластинчатые, а трубчатые. Т.к. пласинчатые типо Alfa Laval забиваются от ЦО. Но по трубчатым большие проблемы были, по крайней мере наши логисты их нигде не могли найти. Нашли только в Севастополе!! И опять же про минус трубчатых - это габариты. На 1,5 кВт т/о вышел 2 метра в длину (высоту). От ЦО проще с одной стороны, но регулировать проще от ГВС там теплоноситель хоть более менее понятен (температура), по крайней мере сужу по своей квартире. То холодные батареи, то жарят. А ГВС стабилен.
ПО поводу вопроса относительно регулировки там стоит термосмеситель.
Про повода в разрыв, согласен. Лучше через т/о.
Немного разобрался в ситуации. Мое мнение такое: Решение от ГВС и от ЦО имеет право на жизнь оба, но через Т/О, но опять же пообщавшись с людьми практикующими и то и то, т/о не пластинчатые, а трубчатые. Т.к. пласинчатые типо Alfa Laval забиваются от ЦО. Но по трубчатым большие проблемы были, по крайней мере наши логисты их нигде не могли найти. Нашли только в Севастополе!! И опять же про минус трубчатых - это габариты. На 1,5 кВт т/о вышел 2 метра в длину (высоту). От ЦО проще с одной стороны, но регулировать проще от ГВС там теплоноситель хоть более менее понятен (температура), по крайней мере сужу по своей квартире. То холодные батареи, то жарят. А ГВС стабилен.
ПО поводу вопроса относительно регулировки там стоит термосмеситель.
Про повода в разрыв, согласен. Лучше через т/о.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Вам как, правильно или дешево?
- Е.А.
- Претендент
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 30 авг 2004, 11:12
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Abil";p="15662936"]Зачем Вам схема? Вам проект нужён нормальный, с расчетом. А картинки "к делу не подшить".
[/quote]
Схема не предпалагает призыв к монтажу. По поводу расчетов согласен на все 100%. Без них с этой схемой можно сходить, куда все знают
и повторюсь: СХЕМА ВЫЛОЖЕНА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ А НЕ КАК ДОГМА!!!!! НЕ НАДО МНЕ ПРИПИСЫВАТЬ, ЧТО Я ЕЁ ПРЕДЛАГАЮ.

Схема не предпалагает призыв к монтажу. По поводу расчетов согласен на все 100%. Без них с этой схемой можно сходить, куда все знают

и повторюсь: СХЕМА ВЫЛОЖЕНА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ А НЕ КАК ДОГМА!!!!! НЕ НАДО МНЕ ПРИПИСЫВАТЬ, ЧТО Я ЕЁ ПРЕДЛАГАЮ.
Вам как, правильно или дешево?
-
- Любитель
- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
- Репутация: 3
В качестве изучения и рассмотрения ТП на ГВС можно обсудить, как и на ЦО, но на ГВС вообще перебор-явный криминал..., а на ЦО, согласен с Прохожим... после согласования проекта.... Иначе будет бардак, точнее он уже есть везде как угодно в многоэтажках меняються стояки, радиаторы без расчётов и согласований, кое где пытаються делать и ТП, но пока исключение... если начнёться повсеместно... народ повымерзает в своих квартирах...и как всегда именно те, кто ничего в своей квартире неправильного не сделал
Вот у нас в конторе сотрудник (с большим опытом работы по монтажу) принес фото коллектора от ЦО на прямую подключенного, т.е. без подмеса - количественное регулирование.
Помещение кафе (в общественных местах СНиПы 37грС нормируют Тповерхности ТП. Ну и на входе от теплосетей негусто наверно с Тпод. Смущает то что площадь большая - десятки метров. Второй год все работает все довольны.
Завтро его вместе попытаем - надо приобщать специалистов к нашему собранию СОКа.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Фото
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Как мы видим количественное регулирование осуществляется капилярной термоголовкой по температуре обратного коллектора.
И надо же - фартануло - перепада в системе хватило на прохождение коллекторов, расход-регулирующего клапана и хрен знает скольки метров Дн16 трубы.
Меня обвиняют в расточительстве и гипер-диагностике.
Помещение кафе (в общественных местах СНиПы 37грС нормируют Тповерхности ТП. Ну и на входе от теплосетей негусто наверно с Тпод. Смущает то что площадь большая - десятки метров. Второй год все работает все довольны.
Завтро его вместе попытаем - надо приобщать специалистов к нашему собранию СОКа.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Фото
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Как мы видим количественное регулирование осуществляется капилярной термоголовкой по температуре обратного коллектора.
И надо же - фартануло - перепада в системе хватило на прохождение коллекторов, расход-регулирующего клапана и хрен знает скольки метров Дн16 трубы.
Меня обвиняют в расточительстве и гипер-диагностике.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="Хоттабыч";p="15663492"] Второй год все работает все довольны.
И надо же - фартануло [/quote]
Вот стОит токо совпасть этим двум факторам у горе-монтажников, как начинается громкое биение себя в грудь: "Да нах... эти сложности. Мы вон делали, все работает... Мы специалисты!!!" И ладно бы скромно гордились. Ведь пропагандируют себя во всеуслышание! Скоко я уже с такими "специалистами" надискуссировался!!! И ведь не понимают, что просто "фартануло"
И трубят только о тех случаях, когда "фартануло"
Когда они токо вымрут..
Терпи, Хоттабыч!
И надо же - фартануло [/quote]
Вот стОит токо совпасть этим двум факторам у горе-монтажников, как начинается громкое биение себя в грудь: "Да нах... эти сложности. Мы вон делали, все работает... Мы специалисты!!!" И ладно бы скромно гордились. Ведь пропагандируют себя во всеуслышание! Скоко я уже с такими "специалистами" надискуссировался!!! И ведь не понимают, что просто "фартануло"

И трубят только о тех случаях, когда "фартануло"

Когда они токо вымрут..

Терпи, Хоттабыч!

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
Я раньше делал похожее, сейчас стараюсь не вспоминать, стыдно становиться. А уж хвалиться такими вещами совершенно не стоит. На форуме много настоящих примеров для подражания.
К Хоттабычу- те, кто нас обвиняет в перестраховке, с большим удовольствием смешивают нас с грязью, если прогнуться и сделать "попроще". Но это же общее для нашей ментальности - подешевле и побольше. И это почти всегда плохо кончается.
К Хоттабычу- те, кто нас обвиняет в перестраховке, с большим удовольствием смешивают нас с грязью, если прогнуться и сделать "попроще". Но это же общее для нашей ментальности - подешевле и побольше. И это почти всегда плохо кончается.
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
На счет теплообменников. Не заглядывая в бумаги пишу, поэтому могу ошибиться, но может стоит, так, чисто гипотетически, попробовать ТО от систем подогрева бассейнов? Не помню только, что там у них с параметрами по давлению, но мощности и габариты подходящие.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
А я на подогрев бассейна кожухотрубный Ду100хL2000 заложил. А какие это специальные - для бассейнов. Я в бассейнах слабоват 
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Ну что Вы на Дмитрия накинулись. Он монтажник очень грамотный и было это давно. Кто из нас не без греха
Будет инженером. Если захочет конечно.

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Ну что Вы на Дмитрия накинулись. Он монтажник очень грамотный и было это давно. Кто из нас не без греха

Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
А посмотри у Маркопула, Крипсола... Я сам в бассейнах не бельмеса практически, я им только тепло даю. Ну и подглядываю за ними конечно. Сам собрал всего 2 фильтровалки, самых простых. Песочный фильтр, теплообменник, автохлоратор...
Но габариты ТО подогрева, 12кВт, примерно 76диаметр и миллиметров 600 длинной.
Но габариты ТО подогрева, 12кВт, примерно 76диаметр и миллиметров 600 длинной.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?