Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Почему в компенсационном недолжно быть воздуха?

Сообщение KlimChugunkin »

Подскажите пожалуйста, почему в компенсационном недолжно быть воздуха, я невижу в этом никакой патологии, но мне интересно мнение специалистов, как же быть с напольными баками большой ёмкости?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Пральна... туда азот качают :D
Вот еслиб ещё вопрос понять :roll:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Gutherm экий ты непонятливый
их Высочество :king: так называют мембранный расширительный бак.
у их Безупречности свой сленг "закладные", "компенсационный"
читаешь и порой так жалко великий и могучий...
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Почему в компенсационном недолжно быть воздуха?

Сообщение GuTherm »

[quote="KlimC";p="15666050"]...недолжно быть воздуха...[/quote]А как тогда с этим быть? :shock:
Я в замешательстве :?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Сань, тема возникла на основании слов Прохожего что расширительные баки желательно ставить штуцером вверх чтобы воздух вышел http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=11684
Последний раз редактировалось @lex 28 мар 2008, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Оставлю первую часть вопроса для дискуссии знатокам, отвечу конкретно на вторую часть.
Когда подсоединяется напольный расширительный бак, в нем резиновая мембрана прижата к выходному отверстию давлением воздуха (пардон, азота) находящегося в газовой половине экспазомата. Труба, которая идет у баку должна в верхней точке иметь воздухоотводчик. Так как присоединение к баку расположено низко, то воздух из трубы туда не попадет. Как не попадет кислород, образующийся при нагреве сырой воды.
Последний раз редактировалось Прохожий 29 мар 2008, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Если в конструкции бака вода соприкасается только с мембраной,то карозия затруднительна.На больщих системах другой вопрос.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

а-а-а-а-а!!! терь понял о чём вопрос! Но как обычно позно, Прохожий уже всё разжевал. Есть вещи которые для меня очевидны и совсем не факт что эта очевидность очевидна для других. Надо исправляться.

Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:

[quote="Прохожий";p="15666096"]Оставлю первую часть вопроса для дискуссии знатокам,..[/quote]Мы берём ещё одну минуту, а если не поможет, то и помощь зала :D :D :D Трудно выбрать правильный ответ :D :D :D

Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:

[quote="@lex";p="15666091"]...расширительные баки желательно ставить штуцером вверх чтобы воздух вышел[/quote]Т.е. если мембрану пробило то кирдык... а воздухоотводчик на добивание - штоп не мучился. Я всётки предпочитаю делать именно вверх воздухом, качнул малеха и есть хотя бы время сгонять в лабаз за новым. Ну это касаемо махоньких систем с низкой инерцией, но еси тама огого какая креновина, мигаватовская, тады усё пральна, но там и резерв имеица.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

а что сразу @lex, я только вкратце рассказал позицию Прохожего.
лучше б сидел и читал в тихарца, так нет меня за каким то пояснять понесло
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Братья, друзья, землячки, я ничерта непонял, почему воздуха недолжно быть в части со стороны контура отопления, а бак я называю компенсационным, потомучто в какойто инструкции или проекте первый раз прочитал, так и осталось в памяти, на этот счёт прошу ссылку на тех.литературу, потому, что ошибки и со стороны участников конференции тоже были, поэтому вынужден просить ссылку, но признаюсь я неразу не видел на напольном баке большого обьёма автомат воздушный, в лучшем случае шаркран, при чём проекты от вроде опытных проектировщиков, нестану указывать конкретно, но , это довольно серьёзные проектные организации, ещё раз задам вопрос, почемуц не должно быть воздуха в ближней к штуцеру компенсационной камере?
И если у меня нет азота, чё воздухом нельзя, ну накачивать вторую половину?

Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

[quote="KlimC";p="15666116"]
И если у меня нет азота, чё воздухом нельзя, ну накачивать вторую половину?[/quote]
Можно качайте в воздухе и так 79% азота.
[quote="KlimC";p="15666116"]почемуц не должно быть воздуха в ближней к штуцеру компенсационной камере? [/quote]
чтобы уменьшить возможность кородирования этого штуцера. зы. если правильно понял вопрос.

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Я понял, просто 95 % качают туда воздух, я тоже качаю, и проверяю манометром, это правильно? Ну автомобильным.
Последний раз редактировалось KlimChugunkin 28 мар 2008, 17:43, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

редко захожу, но мужики вы жжете :lol:
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Вот , супертема, почти моё изобретение, как возможный выход.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Э ,простите, Уважаемый, а велик с паровозом случайно не вы изобрели?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

А чо ,а мне нравиться это изобретение "Климса",возьму на вооружение...А то как тоо не технологично до этого работал...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Ребята, а я в Меговатную котельную два МРБ на котловой контур закладываю. Это правильно :?: В нормативке вроде как два не требуют, но самому стремно. Так, жели один выйдет из строя - другой справится - на первое время, если систему от +5 до +95 на разгонять, а колебания в 20гр.С и один компенсирует, ну аесли разогревать от +5 то аварийники лишку сбросят.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Хоттабыч, открытая иль закрытая?

Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:

[quote="шидол";p="15666272"]...а велик с паровозом случайно не вы изобрели?[/quote]Ага и Трою тож он прокинул :D :D :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ага вместо работы тут анекдоты травим.....да уж мне проект пару лет назад дали утверждённый, так вот там было 3 расширительных бака и ессно на всех автовоздухоотводчики с предписанием выкрутить ниппель

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Уважаемый Хоттабыч!
Посмотрите подробнее руководство по эксплуатации на устанавливаемые Вами котлы. Большинство производителей котлов (особенно почти все немцы и итальянцы) в указаниях по подключению котла к водяному контуру требуют подсоединения расширительного бака непосредсвенно к котлу (фероли, например, к патрубку предохранительного клапана, фиессман к патрубку слива котла и т.п.).
Таким образом, у Вас должно получиться три расширительных бака - два котловых и один на систему, как об этом уже писал уважаемый a-x-e-l-1 в соседней ветке.

Кроме того, есть еще экономический аспект. Например, два бака по 500 л значительно дешевле, чем один на 1000 л.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!