Очень жесткая вода

Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

В своем городе найдите компанию, профессионально занимающуюся водоподготовкой и получите от них конкретное предложение.

Аватара пользователя
Dunkel
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 16:20
Репутация: 1
Откуда: г. Горький

Сообщение Dunkel »

Михаил из какого вы города?
"Удача любит подготовленных"

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

Во-первых, ещё раз проверить анализ. Лучше всего в другой лаборатории. При жёсткости 16 мг-экв/л даже из холодной воды при стоянии должен выпадать белёсый налет. Это наблюдается? Проводя повторный анализ, закажите определить отдельно кальциевую жёсткость и по разнице с общей определить магниевую. Это в дальнейшем будет важно для тех, кто будет разрабатывать водоподготовку.

Если действительно окажется 16 мг-экв/л, подумайте о бурении другой скважины на другой водоносный пласт. Потому что даже для сооружения профессиональной водоподготовки на хорошей котельной 16 мг-экв/л -- сложная задача.

Эксплуатировать такую систему водоподготовки в коттедже трудно -- нужен регулярный профессиональный химический контроль, что для Na-катионирования, что для комплексонатной обработки. Все варианты электромагнитной обработки воды при такой жёсткости -- мёртвому припарки.

Остаётся вариант с обратным осмосом, но опять же, при такой жёсткости мембрана будет часто выходить из строя.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Скважина небось метров 60-70?
http://www.water-nn.ru/?id=5100
У соседа типа такой стоит...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
алексей73
Любитель
Любитель
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Репутация: 7
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 »

Михаил Д.! В вашем случае РЕАЛЬНЕЕ в коттедж установить автоматический фильтр умягчитель, который с помощью Na- катионного процесса произведет удаление из воды солей кальция и магния. Из большой жесткости необходимо правильно подобрать скорость и объем катионита . Современные блоки управления автоматических фильтров умягчителей позволяют своевременно производить регенерацию катионита солевым раствором, что исключает проскок жесткой воды.
Единственно. что полученная вода с жесткостью 1-2 мгэкв/л не может быть ПИТЬЕВОЙ по показателю НАТРИЙ.....много его там будет как минимум 360 мг/л ( ПДК по натрию - 200 мг/л). Вода горчить будет!
Пришлите анализ - рекомендации по подбору фильтра и расчеты , в том числе и эксплуатационные без проблем вышлю.

:lol:
Люблю дарить людям чистую воду!!!

Аватара пользователя
Vova S
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 ноя 2007, 03:26
Репутация: 0
Откуда: Волгоград

Сообщение Vova S »

После установки умягчителя на ионнообменных смолах NaCl на выходе 2000 единиц (как сказали установщики , сделав анализ). Случится ли с двухконтурным настенником Бош Юнкерс и алюминиевыми радиаторами что либо страшное?

Аватара пользователя
алексей73
Любитель
Любитель
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Репутация: 7
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 »

Vova S! 2000 единиц чего? В какий единицах считали - мгэкв/л?
Люблю дарить людям чистую воду!!!

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

Есть подозрение, что 2000 МИКРОСИМЕНСОВ.
Есть такая метода: выражать общее солесодержание воды через её электропроводность в микросименсах (мкСм), измеренную кондуктометром.
Обычно такой кондуктометр имеет две шкалы -- одна в мкСм, другая с мг/л NaCl (по электропроводности раствора NaCl в дистиллированной воде).
В сознании некоторых наших местных наладчиков это трансформируется в самые разные единицы: и в "мг-экв NaCl", и в "мкСм/л", и даже в "мкСм NaCl /л". :mrgreen:
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Еденица измерения жесткости (временной и постоянной) - мг-экв/л
Я бы поостерегся покупать оборудование и доверяться "молодым ребятам" которые этого не знают.

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

Речь-то идёт не о жёсткости воды, а о какой-то "солёности"... Видимо, всё-таки по электропроводности. Электропроводность воды обусловлена содержанием в ней любых ионов.

А образование минеральных отложений вызывается именно наличием ионов кальция и магния. Сделать вывод об их наличии/отсуствии/количестве по этой абстрактной "солёности" на выходе с установки умягчения невозможно. Однако уже вызывает недоверие факт, что специалисты по наладке системы умягчения используют в качестве критерия качества "солёность".

Закажите количественный анализ воды в заслуживающей доверия химлаборатории. Если используете для питья -- по всем показателям для питьевой воды, а если только для отопления -- по жёсткости общей и кальциевой, карбонатам, гидрокарбонатам, рН. Выложите результаты и температурный график котла -- можно будет что-то сказать.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
алексей73
Любитель
Любитель
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Репутация: 7
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 »

Мужики! Теперь мне понятно .... это солесодержание. Возможно это арт. вода с Нижнего Поволжья или Тульской или Ярославской области.
Люблю дарить людям чистую воду!!!

Аватара пользователя
Vova S
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 ноя 2007, 03:26
Репутация: 0
Откуда: Волгоград

Сообщение Vova S »

Ну , термин "соленость" - это мне лень было на латиницу переключаться :).Вообще то речь о NaCl.
В этих местах в скважинах везде вода солоноватая Но есть и кальций с магнием - в электрочайнике очень заметно, не говоря уже о всяких стиральных машинах, я же писал - котел за 2 месяца полностью забился. Кстати - действительно Нижнее Поволжье -
вы знали!!!). Скважина не артезианская - скорее поверхностная - 17 метров песка, уровень воды - 3 метра. до проточного водоема метров 100. Вокруг дачи, с туалетами типа сортир, но в воде никакой органики и тяж. металлов - превышение только по жесткости.
Так вот, как я понял, ионы кальция и магния в умягчителе замещаются ионами натрия, т.е., грубо говоря, в воде прибавляется поваренной соли и соды при сохранении той же минерализации. Так как же это все будет влиять на медные детали контура ГВС котла??
Вот кстати еще вопрос возник: при промывке умягчителя расходуется 200 литров воды
и 7-8кг соли. Т.к. центральной канализации нет все это фильтруется в грунт. Почва то не засолится со временем ?

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="Vova S";p="15667586"]при сохранении той же минерализации. [/quote]Ну, это как считать "минерализацию". Учтите, что один ион кальция/магния замещается на два иона натрия. Так что если измерять в мг/л или в моль/л, то минерализация увеличится. А если в мг-экв/л, то останется той же.

[quote="Vova S";p="15667586"]Так как же это все будет влиять на медные детали контура ГВС котла??[/quote]Ионы натрия сами по себе не влияют на интенсивность протекания коррозионных процессов. Однако вследствие повышения электропроводности воды может увелиться интенсивность коррозии стали в местах образования гальванических пар "медь - сталь" (если они есть). Кроме того, ионы хлора стимулируют коррозию. При нормальной работе ионообменной установки ионы хлора на входе и на выходе в одинаковолм количестве. А при неправильной наладке (плохой отмывке после регенерации) в очищенную воду могут попадать дополнительные ионы хлора.

[quote="Vova S";p="15667586"]Почва то не засолится со временем ?[/quote]Конечно, засолится, если уровень сбросов хлоридов выше нормы. Это общая проблема при эксплуатации всех ионообменных установок. Но в сравнении с другими источниками хлоридного загрязнения вклад Вашей установки в глобальном масштабе незначителен :)
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Хватит человека запутывать все больше и больше.


Примените Н - Na - катионирование, и вместе с уменьщением жесткости снизите и щелочность и солесодержание. Фильтры такие в свободной продаже, и всегда там были.

Да они недешевые, ну а что делать.
Если жесткость не опуститься до приемлемых цифр, делайте не одну ступень.

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="Sid";p="15670963"]Примените Н - Na - катионирование, и вместе с уменьщением жесткости снизите и щелочность и солесодержание.[/quote]А щёлочность-то каким образом снизится при Н-Na катионировании? Да и кислотная регенерация в бытовых условиях -- сомнительное удовольствие.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Гхм, заставляете всякую пакость из институтского курса вспоминать =)

Смысл такой, что вода пропускается паралельно через Na - катионный и H - катионный фильтр, а после этого потоки смешивают так, чтобы щелочность не превышала нужные вам значения.

Это если очень в общем, если надо, могу покопаться и нарыть формулы, так как уже нифига не помню =)

Это одна их схем, их несколько, не помню остальные.

Аватара пользователя
алексей73
Любитель
Любитель
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Репутация: 7
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 »

Мужики! Не забывать пожалуйста, что в данном случае объект - коттедж, о какой соляной кислоте ( при регенерации) идет речь, соль и ту забывают засыпать.... ближе надо к народу, ближе....не забывайте, пожалуйста, что в основном в коттедже проживают люди, которые в технике не особенно разбираются!!!!!!!!
У автора поста -- вода в высокой жесткостью, но это лечится, а вот с арт. водой Нижнего Поволжья . тут дело обстоит по серьезному.., но излечимо, хотя там бывает вода с очень высоким солесодержанием из-за сульфатов ( встречал до 3000 мг/л) и солей жесткости "кальция и магния" ( встречал до 80 мгэкв/л) .
Sid! формулы нужны? Выложить?
Люблю дарить людям чистую воду!!!

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

Я просто вообще не могу въехать, каким боком щёлочность при каком-либо режиме катионирования поменяется, если щёлочность -- это характеристика анионного состава.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Ну все просто вобще то.
Н - катионирование увеличивает кислотность воды.
А Na - катионирование щелочность.

При смешивании потоков происходит нетрализация. :roll:

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="Sid";p="15671170"]Н - катионирование увеличивает кислотность воды.
А Na - катионирование щелочность.[/quote]А Вы не путаете щёлочность и рН?

Щёлочность -- суммарное содержание в воде анионов слабых кислот.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)