Очень жесткая вода
Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
Во-первых, ещё раз проверить анализ. Лучше всего в другой лаборатории. При жёсткости 16 мг-экв/л даже из холодной воды при стоянии должен выпадать белёсый налет. Это наблюдается? Проводя повторный анализ, закажите определить отдельно кальциевую жёсткость и по разнице с общей определить магниевую. Это в дальнейшем будет важно для тех, кто будет разрабатывать водоподготовку.
Если действительно окажется 16 мг-экв/л, подумайте о бурении другой скважины на другой водоносный пласт. Потому что даже для сооружения профессиональной водоподготовки на хорошей котельной 16 мг-экв/л -- сложная задача.
Эксплуатировать такую систему водоподготовки в коттедже трудно -- нужен регулярный профессиональный химический контроль, что для Na-катионирования, что для комплексонатной обработки. Все варианты электромагнитной обработки воды при такой жёсткости -- мёртвому припарки.
Остаётся вариант с обратным осмосом, но опять же, при такой жёсткости мембрана будет часто выходить из строя.
Если действительно окажется 16 мг-экв/л, подумайте о бурении другой скважины на другой водоносный пласт. Потому что даже для сооружения профессиональной водоподготовки на хорошей котельной 16 мг-экв/л -- сложная задача.
Эксплуатировать такую систему водоподготовки в коттедже трудно -- нужен регулярный профессиональный химический контроль, что для Na-катионирования, что для комплексонатной обработки. Все варианты электромагнитной обработки воды при такой жёсткости -- мёртвому припарки.
Остаётся вариант с обратным осмосом, но опять же, при такой жёсткости мембрана будет часто выходить из строя.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
Михаил Д.! В вашем случае РЕАЛЬНЕЕ в коттедж установить автоматический фильтр умягчитель, который с помощью Na- катионного процесса произведет удаление из воды солей кальция и магния. Из большой жесткости необходимо правильно подобрать скорость и объем катионита . Современные блоки управления автоматических фильтров умягчителей позволяют своевременно производить регенерацию катионита солевым раствором, что исключает проскок жесткой воды.
Единственно. что полученная вода с жесткостью 1-2 мгэкв/л не может быть ПИТЬЕВОЙ по показателю НАТРИЙ.....много его там будет как минимум 360 мг/л ( ПДК по натрию - 200 мг/л). Вода горчить будет!
Пришлите анализ - рекомендации по подбору фильтра и расчеты , в том числе и эксплуатационные без проблем вышлю.

Единственно. что полученная вода с жесткостью 1-2 мгэкв/л не может быть ПИТЬЕВОЙ по показателю НАТРИЙ.....много его там будет как минимум 360 мг/л ( ПДК по натрию - 200 мг/л). Вода горчить будет!
Пришлите анализ - рекомендации по подбору фильтра и расчеты , в том числе и эксплуатационные без проблем вышлю.

Люблю дарить людям чистую воду!!!
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
Есть подозрение, что 2000 МИКРОСИМЕНСОВ.
Есть такая метода: выражать общее солесодержание воды через её электропроводность в микросименсах (мкСм), измеренную кондуктометром.
Обычно такой кондуктометр имеет две шкалы -- одна в мкСм, другая с мг/л NaCl (по электропроводности раствора NaCl в дистиллированной воде).
В сознании некоторых наших местных наладчиков это трансформируется в самые разные единицы: и в "мг-экв NaCl", и в "мкСм/л", и даже в "мкСм NaCl /л".
Есть такая метода: выражать общее солесодержание воды через её электропроводность в микросименсах (мкСм), измеренную кондуктометром.
Обычно такой кондуктометр имеет две шкалы -- одна в мкСм, другая с мг/л NaCl (по электропроводности раствора NaCl в дистиллированной воде).
В сознании некоторых наших местных наладчиков это трансформируется в самые разные единицы: и в "мг-экв NaCl", и в "мкСм/л", и даже в "мкСм NaCl /л".

"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
Речь-то идёт не о жёсткости воды, а о какой-то "солёности"... Видимо, всё-таки по электропроводности. Электропроводность воды обусловлена содержанием в ней любых ионов.
А образование минеральных отложений вызывается именно наличием ионов кальция и магния. Сделать вывод об их наличии/отсуствии/количестве по этой абстрактной "солёности" на выходе с установки умягчения невозможно. Однако уже вызывает недоверие факт, что специалисты по наладке системы умягчения используют в качестве критерия качества "солёность".
Закажите количественный анализ воды в заслуживающей доверия химлаборатории. Если используете для питья -- по всем показателям для питьевой воды, а если только для отопления -- по жёсткости общей и кальциевой, карбонатам, гидрокарбонатам, рН. Выложите результаты и температурный график котла -- можно будет что-то сказать.
А образование минеральных отложений вызывается именно наличием ионов кальция и магния. Сделать вывод об их наличии/отсуствии/количестве по этой абстрактной "солёности" на выходе с установки умягчения невозможно. Однако уже вызывает недоверие факт, что специалисты по наладке системы умягчения используют в качестве критерия качества "солёность".
Закажите количественный анализ воды в заслуживающей доверия химлаборатории. Если используете для питья -- по всем показателям для питьевой воды, а если только для отопления -- по жёсткости общей и кальциевой, карбонатам, гидрокарбонатам, рН. Выложите результаты и температурный график котла -- можно будет что-то сказать.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
Ну , термин "соленость" - это мне лень было на латиницу переключаться
.Вообще то речь о NaCl.
В этих местах в скважинах везде вода солоноватая Но есть и кальций с магнием - в электрочайнике очень заметно, не говоря уже о всяких стиральных машинах, я же писал - котел за 2 месяца полностью забился. Кстати - действительно Нижнее Поволжье -
вы знали!!!). Скважина не артезианская - скорее поверхностная - 17 метров песка, уровень воды - 3 метра. до проточного водоема метров 100. Вокруг дачи, с туалетами типа сортир, но в воде никакой органики и тяж. металлов - превышение только по жесткости.
Так вот, как я понял, ионы кальция и магния в умягчителе замещаются ионами натрия, т.е., грубо говоря, в воде прибавляется поваренной соли и соды при сохранении той же минерализации. Так как же это все будет влиять на медные детали контура ГВС котла??
Вот кстати еще вопрос возник: при промывке умягчителя расходуется 200 литров воды
и 7-8кг соли. Т.к. центральной канализации нет все это фильтруется в грунт. Почва то не засолится со временем ?

В этих местах в скважинах везде вода солоноватая Но есть и кальций с магнием - в электрочайнике очень заметно, не говоря уже о всяких стиральных машинах, я же писал - котел за 2 месяца полностью забился. Кстати - действительно Нижнее Поволжье -
вы знали!!!). Скважина не артезианская - скорее поверхностная - 17 метров песка, уровень воды - 3 метра. до проточного водоема метров 100. Вокруг дачи, с туалетами типа сортир, но в воде никакой органики и тяж. металлов - превышение только по жесткости.
Так вот, как я понял, ионы кальция и магния в умягчителе замещаются ионами натрия, т.е., грубо говоря, в воде прибавляется поваренной соли и соды при сохранении той же минерализации. Так как же это все будет влиять на медные детали контура ГВС котла??
Вот кстати еще вопрос возник: при промывке умягчителя расходуется 200 литров воды
и 7-8кг соли. Т.к. центральной канализации нет все это фильтруется в грунт. Почва то не засолится со временем ?
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
[quote="Vova S";p="15667586"]при сохранении той же минерализации. [/quote]Ну, это как считать "минерализацию". Учтите, что один ион кальция/магния замещается на два иона натрия. Так что если измерять в мг/л или в моль/л, то минерализация увеличится. А если в мг-экв/л, то останется той же.
[quote="Vova S";p="15667586"]Так как же это все будет влиять на медные детали контура ГВС котла??[/quote]Ионы натрия сами по себе не влияют на интенсивность протекания коррозионных процессов. Однако вследствие повышения электропроводности воды может увелиться интенсивность коррозии стали в местах образования гальванических пар "медь - сталь" (если они есть). Кроме того, ионы хлора стимулируют коррозию. При нормальной работе ионообменной установки ионы хлора на входе и на выходе в одинаковолм количестве. А при неправильной наладке (плохой отмывке после регенерации) в очищенную воду могут попадать дополнительные ионы хлора.
[quote="Vova S";p="15667586"]Почва то не засолится со временем ?[/quote]Конечно, засолится, если уровень сбросов хлоридов выше нормы. Это общая проблема при эксплуатации всех ионообменных установок. Но в сравнении с другими источниками хлоридного загрязнения вклад Вашей установки в глобальном масштабе незначителен
[quote="Vova S";p="15667586"]Так как же это все будет влиять на медные детали контура ГВС котла??[/quote]Ионы натрия сами по себе не влияют на интенсивность протекания коррозионных процессов. Однако вследствие повышения электропроводности воды может увелиться интенсивность коррозии стали в местах образования гальванических пар "медь - сталь" (если они есть). Кроме того, ионы хлора стимулируют коррозию. При нормальной работе ионообменной установки ионы хлора на входе и на выходе в одинаковолм количестве. А при неправильной наладке (плохой отмывке после регенерации) в очищенную воду могут попадать дополнительные ионы хлора.
[quote="Vova S";p="15667586"]Почва то не засолится со временем ?[/quote]Конечно, засолится, если уровень сбросов хлоридов выше нормы. Это общая проблема при эксплуатации всех ионообменных установок. Но в сравнении с другими источниками хлоридного загрязнения вклад Вашей установки в глобальном масштабе незначителен

"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Хватит человека запутывать все больше и больше.
Примените Н - Na - катионирование, и вместе с уменьщением жесткости снизите и щелочность и солесодержание. Фильтры такие в свободной продаже, и всегда там были.
Да они недешевые, ну а что делать.
Если жесткость не опуститься до приемлемых цифр, делайте не одну ступень.
Примените Н - Na - катионирование, и вместе с уменьщением жесткости снизите и щелочность и солесодержание. Фильтры такие в свободной продаже, и всегда там были.
Да они недешевые, ну а что делать.
Если жесткость не опуститься до приемлемых цифр, делайте не одну ступень.
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
[quote="Sid";p="15670963"]Примените Н - Na - катионирование, и вместе с уменьщением жесткости снизите и щелочность и солесодержание.[/quote]А щёлочность-то каким образом снизится при Н-Na катионировании? Да и кислотная регенерация в бытовых условиях -- сомнительное удовольствие.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Гхм, заставляете всякую пакость из институтского курса вспоминать 
Смысл такой, что вода пропускается паралельно через Na - катионный и H - катионный фильтр, а после этого потоки смешивают так, чтобы щелочность не превышала нужные вам значения.
Это если очень в общем, если надо, могу покопаться и нарыть формулы, так как уже нифига не помню
Это одна их схем, их несколько, не помню остальные.

Смысл такой, что вода пропускается паралельно через Na - катионный и H - катионный фильтр, а после этого потоки смешивают так, чтобы щелочность не превышала нужные вам значения.
Это если очень в общем, если надо, могу покопаться и нарыть формулы, так как уже нифига не помню

Это одна их схем, их несколько, не помню остальные.
Мужики! Не забывать пожалуйста, что в данном случае объект - коттедж, о какой соляной кислоте ( при регенерации) идет речь, соль и ту забывают засыпать.... ближе надо к народу, ближе....не забывайте, пожалуйста, что в основном в коттедже проживают люди, которые в технике не особенно разбираются!!!!!!!!
У автора поста -- вода в высокой жесткостью, но это лечится, а вот с арт. водой Нижнего Поволжья . тут дело обстоит по серьезному.., но излечимо, хотя там бывает вода с очень высоким солесодержанием из-за сульфатов ( встречал до 3000 мг/л) и солей жесткости "кальция и магния" ( встречал до 80 мгэкв/л) .
Sid! формулы нужны? Выложить?
У автора поста -- вода в высокой жесткостью, но это лечится, а вот с арт. водой Нижнего Поволжья . тут дело обстоит по серьезному.., но излечимо, хотя там бывает вода с очень высоким солесодержанием из-за сульфатов ( встречал до 3000 мг/л) и солей жесткости "кальция и магния" ( встречал до 80 мгэкв/л) .
Sid! формулы нужны? Выложить?
Люблю дарить людям чистую воду!!!
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
[quote="Sid";p="15671170"]Н - катионирование увеличивает кислотность воды.
А Na - катионирование щелочность.[/quote]А Вы не путаете щёлочность и рН?
Щёлочность -- суммарное содержание в воде анионов слабых кислот.
А Na - катионирование щелочность.[/quote]А Вы не путаете щёлочность и рН?
Щёлочность -- суммарное содержание в воде анионов слабых кислот.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)