Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Dampin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 19:36
Репутация: 0

Стыковка МП труб в контурах теплых полов

Сообщение Dampin »

При укладке контуров ТП иногда приходится стыковать трубу,т.к. не всегда удается положить целый контур с минимумом остатка трубы,да и клиенту трудно объяснить, почему остаются такие куски труб.Стыкуем соединителями на прессфитингах (Valtec).Каким еще способом можно соединять трубы или как уйти от этой необходимости?

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Других вариантов нет.Но,на мой взгляд,чем прессовать Валтеком-уж лучше пытаться объяснять заказчику про обрезки.Труднее будет объяснять,когда потечёт с последствиями.А труба сама надеюсь не Валтек?Я для себя вывел такую зависимость-чем меньше входишь в положение заказчика,тем спокойнее и увереннее отвечаешь за себя.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Дело даже не материале, а в том , что происходит заужение диаметра трубы на прессфитинге. Это главное.Необходимо расчитывать длины контуров, что б они были (хоть приблизительно) одинаковыми.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Согласен.Абсолютно не х... возразить :lol:
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

Если ЗАК не хочет остатков ,пусть ищет мастеров которые будут готовы снимать плитку и перестилать новые трубы за свой счет.Нет стыков - нет головных болей.
Хотя видел "мастеров" которые заливали герметик для автомобильных радиаторов в СО,после чего регулярно промывали ТО за свои кровные. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
САНТЕХДОМКОНТОРА

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

[quote="транзит";p="15668782"]Необходимо расчитывать длины контуров, что б они были (хоть приблизительно) одинаковыми.[/quote]Звучит красиво, но как Вы себе это представляете? Имеется гостевой туалет пяти квадратов и зала квадратов этак на шестьдесят, какие контура порекомендуете? И насколько одна муфта изменит сопротивление ста метров 17-ой трубы?

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="hausmeister";p="15668892"] И насколько одна муфта изменит сопротивление ста метров 17-ой трубы?[/quote]

Приблизительно потери будут эквивалентны 2,5 метрам трубы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="hausmeister";p="15668892 Имеется гостевой туалет пяти квадратов и зала квадратов этак на шестьдесят, какие контура порекомендуете? И насколько одна муфта изменит сопротивление ста метров 17-ой трубы?[/quote]
Как раз пара муфт и сортир повис :D См[quote="ermalex";p="15668895"]Приблизительно потери будут эквивалентны 2,5 метрам трубы.
[/quote]
Для каждого конкретного случая своя схема раскладки трубы.
Дай планы покажу как. :?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

[quote="транзит";p="15668782"]Необходимо расчитывать длины контуров, что б они были (хоть приблизительно) одинаковыми.[/quote]
:shock: а на фига? согласен с hausmeister
транзит ну допустим ты сделаешь чтобы часть контура половины зала заходила в сан узел. но а регулировать по тем-ре то как? датчик темратуры воздуха отключит и ползалы греется а половина нет?
согласен когда контура одинковые то и гидрвлически нагрузка распределяется равномерно, но для этого на ТП и ставят коллектора с регулировкой чтобы уравновесить каждую петлю.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Вообщето тема ветки изначально была про соединения труб в тёплых полах
[quote="Dampin";p="15668750"]
При укладке контуров ТП иногда приходится стыковать трубу,т.к. не всегда удается положить целый контур с минимумом остатка трубы...
[/quote]
А про длины контуров заговорил я и думаю возражений вызывать не будет, что необходимо разложить полы с одинаковыми контурами ПО ВОЗМОЖНОСТИ. А уважаемый hausmeister стал говорить про частности. Что здесь не так? :?: Видать День рожденья встретил от души. :D (Ещё раз поздравляю). Даже если такой случай имеет место, то как правило температура ТП постоянна, что в ванной, что в зале. Использование коллекторов с регулировкой-удорожание, я имел ввиду долее бюджетный вариант. А так всё по согласованию с заказчиком.
Однозначно стыковать трубу на ТП не желательно.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Ну что ж. Давайте подискутируем. :nunu: День рождения отметить не вышло, поэтому я злой. ]:->
Температура ТП не может быть одинаковой в ванне и в зале. Температура подачи - да, температура поверхности ТП - нет. По нормам надо обеспечить температуру воздуха в зале 20°, в ванне 22-24°. Этого добиваемся шагом укладки. Температуру регулировать в каждом отдельном помещении - это термостаты. Использование коллекторов с регулировкой по контурам - вынужденная необходимость. Удорожание - это коллектора с расходомерами. Стыковать трубу конечно нежелательно, но если приходится то надо делать. При раскладке ТП о метре-двух говорить не стОит, любой практик скажет: плюс-минус десять метров нормальный вариант, поэтому использование одной муфты никак на расчётах и эксплуатации не скажется. Речь идёт только о надёжности. Место стыковки задокументируйте, докУмент в сейф. Когда/если придётся вскрывать стяжку не надо будет гадать - хде?. Я обычно делаю фото. Каждый производитель систем ТП имеет, как правило, несколько соединений в ассортименте от скруток то пресса.
А по секрету и шёпотом ТеСе Rehau и т.д. рулят. Поберите фитинг и гильзы по размеру, поэкспериментируйте и соединяйте, только никому не говорите.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="hausmeister";p="15668917"]Ну что ж. Давайте подискутируем. :nunu: День рождения отметить не вышло, поэтому я злой. ]:-> ... [/size][/quote]
Сочувствую. :( У самого такое бывало.
[quote="hausmeister";p="15668917"]
.... Место стыковки задокументируйте, докУмент в сейф. ...
А по секрету и шёпотом ТеСе Rehau и т.д. рулят. Поберите фитинг и гильзы по размеру, поэкспериментируйте и соединяйте, только никому не говорите.
[/quote]
Я обычно заказчику готовлю исполнительную в 2-х экземплярах и под роспись.
А за совет[quote="hausmeister";p="15668917"]
... Этого добиваемся шагом укладки. ... [/size]
[/quote]
Спасибо.

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Стыковка МП труб в контурах теплых полов

Сообщение Water Man »

[quote="Dampin";p="15668750"].Стыкуем соединителями на прессфитингах (Valtec).[/quote]

Изолировать не забывайте( фитинги в смысле :D ) и пресс калибровать периодически! (раз в пол-года).

Туркмен
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:22
Репутация: 0

Сообщение Туркмен »

[quote="hausmeister";p="15668917"]Ну что ж. Давайте подискутируем. :nunu: День рождения отметить не вышло, поэтому я злой. ]:->
Температура ТП не может быть одинаковой в ванне и в зале. Температура подачи - да, температура поверхности ТП - нет. По нормам надо обеспечить температуру воздуха в зале 20°, в ванне 22-24°. Этого добиваемся шагом укладки. Температуру регулировать в каждом отдельном помещении - это термостаты. Использование коллекторов с регулировкой по контурам - вынужденная необходимость. Удорожание - это коллектора с расходомерами. Стыковать трубу конечно нежелательно, но если приходится то надо делать. При раскладке ТП о метре-двух говорить не стОит, любой практик скажет: плюс-минус десять метров нормальный вариант, поэтому использование одной муфты никак на расчётах и эксплуатации не скажется. Речь идёт только о надёжности. Место стыковки задокументируйте, докУмент в сейф. Когда/если придётся вскрывать стяжку не надо будет гадать - хде?. Я обычно делаю фото. Каждый производитель систем ТП имеет, как правило, несколько соединений в ассортименте от скруток то пресса.
А по секрету и шёпотом ТеСе Rehau и т.д. рулят. Поберите фитинг и гильзы по размеру, поэкспериментируйте и соединяйте, только никому не говорите. [/quote]

Может я чего-то не понимаю, но температура тёплого пола в ванной и в зале вполне может быть одинаковой, а температура воздуха в самой ванной регулироваться полотенцесушителем или радиатором. Тёплый пол он как-то больше для комфорта, а не отопления. Уж тем более непонятен смысл регулирования температуры воздуха тёплыми полами, мне казалось, что температуру ТП подбирают с точки зрения комфорта ног.
Расходомеры это не удорожание, а вполне необходимая вещь. Может ещё и без смесительного модуля ТП делать?
Муфты в полу крайне нежелательны, хотя прессфитинги на двухтрубных системах вполне живут в стяжках(в термофлексе). Не помню случая, что бы приходилось стыковать. Обычно контуры рассчитываются по длине, в том числе, исходя из того, что в бухте 200 метров.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Мы, видимо, говорим о разных вещах. В домах, в которых я собираю систему, ТП служит именно для отопления, и критерием служит Твоздуха. Радиаторов там нет. А если они есть, например в спальных комнатах, то там нет ТП. Очень часто вся система расчитывается на одну температуру подачи и обходится без смесительного узла. Что касается комфорта ног, то это очень сложный вопрос. В домах, построенных в последние годы, при наружной около нуля и Твоздуха в помещении 20°, Тповерхности пола где-то 26°. Если на полу кафель, то ногам совсем не комфортно. Если поднять Тпола придётся открывать форточки. :mrgreen:
Ну а насчёт расчёта контуров по длине, то я уже писАл - плюс минус десять метров вполне приемлимый результат, и хотя бухты у нас по 750 метров остатки всё-равно быстренько накапливаются и приходится с ними что-то делать или выкидывать. Тут уж каждый решает сам. :cool:

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

И поосторожней с цитированием. Местный дихтатур за такое враз горчишник пропишет. Многих ужо до смерти залечил.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

в германии уже давно никто теплопотери не считает :)
смотрел висмановскую доку по ТП. там теплопотери вскользь упоминаются в сводной табличке по годам постройки здания. так вот 50 вт на кв. м они уже давно проехали.... :) т.е. дом строится по нормам, в которых телопотери уже давно заложены и просчитаны.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Опять начали считать. Под ТН приходится, что бы по мощности девайс подобрать. Пляшут от 25 до 42 вт/м².

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Вот Германия, блин. Считают, а потом живут при 17 градусах, экономы.
Я свою зарплату уже 3 года не считал - лень :mrgreen:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Туркмен
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:22
Репутация: 0

Сообщение Туркмен »

hausmeister, спасибо!
Мы считаем по 80-120 Вт/м2, хоть и юг, но не Германия :) Радиаторы + тёплый пол в помещения, граничащих с улицей. От обогрева только ТП отказываемся, чтоб потом не предьявляли претензий, что либо не справляются, либо ногам жарко. Само собой, без смесительного узла никак, один котёл всё питает. Ну и расходомеры обязательны.

Сергун
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 27 апр 2008, 14:01
Репутация: 0
Откуда: Калуга

Сообщение Сергун »

Тоже стыкуем по необходимости,если при укладке порога повредили трубу например,зак звонит и говорит надо,так же прессами,в плане сопротивления есть расходомеры,а на разрыв качали 50 очков,дальше не стали,думаю это достаточный аргумент :D