Элеваторный ТП и отопление ниже теплопункта.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Элеваторный ТП и отопление ниже теплопункта.

Сообщение транзит »

Был на объекте , где необходимо отопить два этажа ниже теплопункта. Заку предложил по независимой схеме, он (зак) настаивает на нижепприведённой. У меня есть на то сомнения. Спорить нет времени.
Вопрос:" На сколько корректно будет работать СО?"
(схему на лету изображал, не принимайте близко)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось транзит 12 май 2008, 17:26, всего редактировалось 1 раз.

фил
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 12:01
Репутация: 0
Откуда: Николаев

Сообщение фил »

У меня Ваш файл неоткрывается..
Работать надо так, чтоб небыло обидно за глупо прожитые годы.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Это доработка существующей? или новое?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

На отм. -5,500 и -8.000 предлагается исполнить.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Так значит дооснащение.
Не вижу проблем... если сети и элеватор способны дать нужный перепад с расходом, то почему нет. Другое дело реконструкция... онаж денежкаф стоит не малых :roll: Конечно лучше независимую, но...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Тобиш получается, что принципиально работать будет. Меняем элеватор и на -8.000 протянет? [quote="GuTherm";p="15670878"]
Так значит дооснащение...Конечно лучше независимую, но...
[/quote]
А что НО? Что всё-таки смущает. Вот и я думаю, что в принципе ничего, но что-то смущает. :?:
Первый раз сталкиваюсь с отоплением ниже ТП с элеватором.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Но - это деньги которые они не готовы потратить.
Система закрытая и расположение ТП не имеет значения... никакого, хоть на чердаке.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="GuTherm";p="15670880"] ... никакого, хоть на чердаке.[/quote]
Ну вот, вроде как ответственностью поделился с колегами. :D Легче стало. Спасибо. :agree:

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

Меняем элеватор на что? Ну типа на насос , но элеватор тож насос но струйный . Если перепад есть, то работать будет.Ему элеватору по барабану выше ниже , разряжение главное чтоб у сопла было.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Додумал, что меня смутило.
Тепловые нагрузки на отметках -5.500 и -8.000 равны примерно 2/3 от всего здания (около 100кВт). Посчитаю точно. Возникает вопрос зониравания, т.к. предвижу , что одним элеватором не обойтись. Как ни крути, ещё один ТП строить прийдётся.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

А теперь по подробнее!
Минусы что в земле?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

Ну так там гравитация немного др. будет , а так запас всеравно есть.По моему нет проблем.Или надо конкретно гидравлику считать.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Я понял тебя.
Да есть возможность монтажа ИТП на -8.000. Но это есть "НО". Щас с вашей помощью с мозгами собирусь и завтра к заку.

Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:

Задача у сложняется тем, что на -8.000-это паркинг (около 600м2), -5.500-это три магазина (теже 600м2). И каждый потребитель требует индивидуальный учёт тепла. Так, что мне родней независимая схема. Там насосами раздал тепло каждому потребителю и вся недолга. А с элеватором-сложнее будет.

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

транзит на aboke ктп обсуждали может там посмотреть детально.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

Ну вообще то считать надо , но и у эливатора параметры разные.Меняешь сопло или точишь нужный размер.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.

фил
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 12:01
Репутация: 0
Откуда: Николаев

Сообщение фил »

Если у Вас большая площать на этажах , как будете всем этим управлять ? Дело в том , что если там будет много народу надо делать приточно-вытяжную вентиляцию. И зонирование нужно. А это уже другая песня. А если это подвалы для ( хлама ) то и переживать незачем.
Работать надо так, чтоб небыло обидно за глупо прожитые годы.

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

Можно поставить насос на подпитку элеватора , тогда и управлять можно будет лучшее.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.

Ответить